Непрочитано 26.07.2019, 17:03 #1
Что такое и как считать специальное армирование вертикальной грани фундамента при нарушении расстояния от края до анкерного болта с -1d ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144

Выполняю базу сквозной колонны в очень-очень сжатых габаритах фундамента.
Пришлось выбрать по расчёту очень толстые анкерные болты тип 2.2 и нарушить требование СП 43 о 6d от оси болта до края фундамента.
Получилось решить анкерные болты при размере от оси болта до край фундамента только 6d-2d-1d=3d при углублении болтов и специальном армировании вертикальной грани фундамента.

Углубление понятно.
А вот что такое специальное армирование вертикальной грани фундамента и как его рассчитать ?

Последний раз редактировалось Itoshii, 26.07.2019 в 17:45.
Просмотров: 1420
 
Непрочитано 26.07.2019, 20:04
1 | #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
что такое специальное армирование
- кто ж его знает, если нормах нет определения. Думаю, надо взять обычное армирование подколонника и удвоить-утроить. А ещё поставить такую утроенную сетку не только между болтом гранью фундамента, но и по другую сторону от болта. Это некий аналог армирования при продавливании, на него можно ориентироваться. Придумайте схему разрушения при вырыве болта и оцените предельное усилие. Кстати, армирование при продавливании можно учитывать только, если его количество превышает некоторое значение (см. СП 63).
Возможно, и к самому болту приварить что-нибудь следует (но обязательно существенное).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
очень толстые
- можно сталь взять по-прочнее.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 10:33
#3
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


eilukha, спасибо.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:13
1 | #4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Можно тут посмотреть. Правда там сдвиг
https://dwg.ru/dnl/8526
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:19
1 | #5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Вот ещё из бюллетеня

----- добавлено через ~8 мин. -----
Думаю ещё можно покапаться в пособиях хилти. Там наверняка есть что-то подобное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкол.jpg
Просмотров: 57
Размер:	322.5 Кб
ID:	216338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: выкол2.jpg
Просмотров: 36
Размер:	212.6 Кб
ID:	216339  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:28
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не могу навскидку найти серию, но там болты охватывались Л-образными стержнями с крюками на конце таким образом, чтобы вершина Л была вблизи грани фундамента, а "ноги" заделывались в глубине.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:40
1 | #7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не могу навскидку найти серию, но там болты охватывались Л-образными стержнями с крюками на конце таким образом, чтобы вершина Л была вблизи грани фундамента, а "ноги" заделывались в глубине.
В руководстве по шпорам есть нечто подобное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шпоры.png
Просмотров: 39
Размер:	150.3 Кб
ID:	216343  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 11:48
1 | #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Разницы между выколом, сжатием и растяжением нет?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое и как считать специальное армирование вертикальной грани фундамента при нарушении расстояния от края до анкерного болта с -1d ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли такое частое армирование кирпичного простенка? Tatyana___1 Каменные и армокаменные конструкции 15 15.01.2019 15:38
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты 4атланин Конструкции зданий и сооружений 10 11.12.2012 00:59
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45