| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
всё! завтра пишу заявление на увал ухожу ф кассиры.. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Не совсем понял связь обстоятельств, связанных с понятными шагами по борьбе с морозным пучением, и желание пойти ф кассиры... Последний раз редактировалось vleroy, 12.09.2019 в 02:19. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
шикарно, тогда 350 мм (верхн и нижн армир d12 А400/А500 шаг 200х200) B25 F150 W6, консоли 800 мм и не переживай..
При толщине 300 мм - доп верхн армир (перпендикулярно/между ближайшими несущими стенами). (раскладка сборных плит сложная, поэтому доп верхн армир d12 А400/А500 шаг 200х200) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
если Вы полностью разбираетесь в вопросе, могу/пора уйти на покой.. Последний раз редактировалось olf_, 12.09.2019 в 00:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
Там мощность ИГЭ 7 изменяется от 30 см до 130см+ в пятне застройки. + есть вышележащие сомнительные слои... Нужен трезвый расчет. В настоящий момент имею на руках единственный, и тот без цифр-формул - только грустную иллюстрацию своего будущего из Плаксис (от слова плакать? )) ). Тычков пальцем в небо из серии сделай так и всё будет ок - имею целый набор. Без обид. Вообще единственная надежда - пересчитать грамотно и получить другой результат с четким обоснованием. Вопрос в том кто с этим гарантированно справится, применив верную методику расчета или моделирования. Хто тут главный признанный гуру? Кому задачка по плечу? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот такой есть обнадеживающий расчет слабого слоя и воздействия на него: https://yadi.sk/i/WU1iZjCXsh8r5w Что думаете о применимости данного метода для описанной ситуации? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Ниже нет морены. На вашей геологии.
Я так думаю, что ваш домик простоит и без свай, просто с фундаментной плитой. Не увидел сразу , что копать до подошвы плохого слоя всего 4 м. Выкопайте 4 м котлован вручную сами лопатой (экскаватором) и накидайте туда песка с уплотнением. Сделайте фундаментную плиту. Стоимость будет, имхо, порядка 600 тыс. руб. на сотню кв. м общей площади дома + замена грунта (котлован, послойное уплотнение, песок). Про ползучесть, это понтовался. Не будет её у вас в простом дачном домике с приличным запасом фундамента по несущей способности. Ни с плохим грунтом, ни с хорошим. Сваи тоже можно сделать. Но это, как правило, гораздо дороже, чем выкопать руками 4 м котлован. Или вон, экскаватор нанять. Воду в процессе незаконно сливайте в канаву простым арендованным погружным насосом для грязной воды в пионерном зумпфе. Ильнур, вот здесь я вообще не понял. Человек продал с дури свою квартиру. Хотя может не единственную. С дури делает один дом на две семьи, который скоро станет яблоком раздора наследников. Делает геотехнику под дачный домик. Там в голове каша творится, помноженная на понты и кредиты. Он своей семье уже много горя принёс и ещё принесёт. Вы ему зачем подсказываете, что из винтовых стальных свай можно сделать отличный дачный домик, с фундаментом в 5 раз дешевле обычного фундамента ? Это же тайна. Её нельзя публиковать. А из коротких 2 м буронабьивных свай ямобуром можно сделать то же, дороже, но ещё надёжней ? Ему же этот ямобур на 4 метрах руки сломает. Да ладно бы руки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.09.2019 в 00:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
Давайте прикинем стоимость земляных работ (хотя бы даже вывоз 13*19*3,6=889,2м3 грунта, а потом его замещения с послойной трамбовкой), чтобы стало понятна несостоятельность названной вами цифры. Далее можно представить бассейн с уровнем воды 1.5-2 метра и сползающий в него соседский гараж. =) Полагаю, вероятный ущерб от забивки свай покажется соседу просто подарком, но если взять многомилионный бюджет мероприятия, думаю, вполне можно позволить себе и задавить необходимое их кол-во. Квартира, к сожалению, единственная, что не влияет на резонность мероприятия в случае его успеха. Ваши дальнейшие странные суждения о моём рассудке и неуместные рассуждения о горе которое я кому-то там принес или принесу заставляют меня просить вас откланяться из данной темы, может быть, погуглить что такое таунхаус или открыть документы по ссылке из первого поста и увидеть, что это довольно изящный и интересный проект. Каша про кредиты и прочую чушь - только в вашей голове, а я весьма трезво смотрю на вещи, анализирую ситуацию и ищу решение, в т.ч. с привлечением компетентных специалистов на добровольной некоммерческой и платной основе. Домики на винтовых сваях меня не интересуют, тем более дачные, тем более то что можно построить за 1/5 стоимости фундамента (правда за 1/5 от реализации вашего варианта вполне себе неплохой может получиться каркасник для ПМЖ). 2-метровые буровнабивные нам не подходят по геологии. 4-метровые исполнить не проблема (правда, не ямобуром, конечно). Проблема исполнить их качественно, проблема - проконтролировать результат. Несёте околесицу. @Tyhig, ответ вам будет (или не будет) опубликован после проверки модератором. Вкратце: завязывайте с этими препаратами. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Давайте прикинем стоимость земляных работ (хотя бы даже вывоз 13*19*3,6=889,2м3 грунта, а потом его замещения, с послойной трамбовкой, на песок, стоимостью, пусть 500 рублей за куб, с учетом крупного опта, и с коэффициентом 0,7 на уплотнение), чтобы стало понятна несостоятельность названной вами цифры, даже умноженной на 2. Это пока только подготовка основания. Далее можно представить бассейн с уровнем воды 1.5-2 метра и сползающий в него соседский гараж. =) Полагаю, вероятный ущерб от забивки свай покажется соседу просто подарком, но если взять многомилионный бюджет мероприятия, думаю, вполне можно позволить себе и задавить необходимое их кол-во. Квартира, к сожалению, единственная, что не влияет на резонность запланированного строительства в случае его успеха. Ваши дальнейшие суждения о моём рассудкe и неуместные рассуждения о горе которое я кому-то там принес или принесу, заставляют меня просить вас откланяться из данной темы, может быть, погуглить что такое таунхаус или открыть документы по ссылке из первого поста и увидеть, что это довольно изящный и интересный проект. Каша про кредиты и прочее - только в вашей голове, а я весьма трезвo смотрю на вещи, анализирую ситуацию и ищу решение, в т.ч. с привлечением компетентных специалистов на добровольной некoммерческой, и плaтной основе. Ваши консультации, в виду заявленных вами же компетенций: Цитата:
Домики на винтовых сваях меня не интересуют, тем более дачные, тем более то что можно построить за 1/5 стоимости фундамента (правда за 1/5 от реализации вашего варианта вполне себе неплохой может получиться каркасник для ПМЖ). 2-метровые буровнабивные нам не подходят по геологии. 4-метровые исполнить не проблема (правда, ямобуром без вашего мастер-класса не справимся на такую глубину, придется механизацию привлекать). Проблема исполнить их качественно, с учетом УГВ, проблема - проконтролировать результат. Hеcёте oкoлесицу. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.09.2019 в 07:56. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Поймите Ваш дом это КС-1 - пониженный уровень ответственности (туалет, сарай, теплица, забор, коттедж). И всё что вы представили (начиная с геологии) соответствует этому уровню. В целом Вы молодец и залезли глубоко/подробно, но это все в рамках заданного уровня ответственности. Кореш купил землю, штурмует форумы, с надеждой смотрит на меня. Я готовлюсь направить энтузиазм туда где будет результат, оптимальные расходы и друг останется Корешем. По стандартной геологии могу вычислить нае.. изыскателей. Характеристики между собой зависимы. У Вас нет плотности ИГЭ (для меня это тупик), хотя подержав грунт в руках могу сказать что это и какова консистенции/рыхлость. На прошлой неделе полазил в котловане с водой и кисей-мисей из супеси, дал отмашкуже на продолжение работ (не повторять) т.к. уверен за результат для конкретного сооружения. Последний раз редактировалось olf_, 12.09.2019 в 01:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
Т.е. на DWG обсуждают всерьез не меньше чем плотины и атомные станции? Дело не в типе здания и не в качестве геологии. Исходим из того, что она качественная и циферки в колонках ФИ, СИ и Е отражают действительность. Вопрос реалистичности утверждения о том, что при ничтожно малом давлении (5-8 кПа, т.е. 50-80 грамм!!! на см2) на перечисленные слои грунта может произойти разрушение слоя ИГЭ-7. В чем это правильно моделировать? Как правильно посчитать, по какой методике, в соответствии с какими пунктами какого СП? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
В компетенции изыскателя сомнений нет. Но возможности его ограничены в виду полевых условий. У меня есть техническая возможность и желание оплатить нормальную геологию с лабой, но ни один конструктор из тех с кем говорил не может дать контакта надежного подрядчика, работающего в Москве с физиками по маленьким объектам. Для нормальных компаний этого профиля - объем смешной, им не интересно отвлекаться на 3 скважины по 8 метров. Самостоятельный поиск по Авито и Яндексу привел к мнению, что на этом рынке жуликов около 90% (6 из 7 возможных исполнителей обещают лабораторный отчет по результатом шнекового бурения, без отбора монолитов). Седьмой удивил другим чудачеством. Пока на этом поиск приостановил. Заплатить 30-40к, прождать 1-2 недели и получить цифры из справочника, которые не добавят ясности, целесообразности не вижу. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Будет выжимка воды из слоя и его консолидация (уплотнение) под нагрузкой. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
Это понятно, имелось в виду дополнительное давление >8кПа, к тому что уже оказывается вышележащими слоями грунта. Есть вероятность, что 21.09 загоню на участок установку стат. зондирования. Но это поможет скорее в плане свай, чем в плане плиты. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Мне тоже так кажется, но я хочу проверить. Проверить моделированием или расчетом. Ищу ещё одну светлую голову которая сможет это сделать (понимаю, что это работа, готов оплатить) с обоснованием результата и описанием используемой методики. В случае с имеющимся отчетом - мы имеем обсчитанную модель по заданным цифрам (параметры грунта из ИГИ и масса здания в виде равномерно распределенной нагрузки 500тс). ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Вряд ли что-то реально произойдет именно из за забивки свай, но грунты такие, что оно и само потрещит через какое-то время + сосед один недружелюбно настроен, про норматив 25 метров в курсе, т.к. сам в свое время был вынужден крутить сваи из-за другого соседа. Параллельно ищу разъяснения, которые бы дифференцировали это расстояние для дизельмолотов с огромной энергией удара и мухобоек для забивания спичек 150х150 или 200х200. Про лидерное бурение в курсе, тоже имею его в виду. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Многие знания - многие печали. Завидую людям, которые прут напролом, не задумываясь о мелочах. В основном ведь подобные шалости сходят с рук. ----- добавлено через ~17 мин. ----- В сухом остатке, если в ближайшие дни не найдется желающий, способный обсчитать/построить модель, опровергающую соображение о разрушении ИГЭ-7 при доп воздействии с силой 5-8кПа, останутся только следующие варианты: задушить жабу и задавить испалинские карандаши 300х300мм, либо слегка рискнуть и заколотить 200х200 копром. В принципе, за цену мобилизации СВУ гараж 5х6 соседу можно будет и перестроить. =) Последний раз редактировалось vleroy, 12.09.2019 в 02:32. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
1. "Отжим воды из слоя" - это философическое предположение olf_. Еще рассмотрите вариант электроосмотического осушения, ага. С расчетным обоснованием.
2. Не хотите шурфануть, раз такая "трагедия"? Это 3 коп по сравнению с многомиллионной плитой. Посмотрите живьем на этот текучий слой. 3. Вы так и не ответили: из какого-такого архива (слова из отчета геолога) взяты данные ИГЭ7? 4. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что такое гораж? Гряда гор? Создание горы? Горение горы?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
Сворачиваю Бью по шаловливым кнопкотыкам Разворачиваю Заставляю изучать содержимое |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
И да - а к чему СП Автодороги, еще в части производства работ и их контроля? Потолще што ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации | Bonifaciy | Основания и фундаменты | 35 | 05.06.2020 13:57 |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Кто делает расчет грунта по несущей способности грунта? | monolitgeo | Основания и фундаменты | 10 | 07.03.2013 19:46 |
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования | Sarman | Основания и фундаменты | 18 | 24.10.2010 22:14 |