02.04.2008, 07:05 | #1 | |
Расчет монолитных диафрагм жесткости
прораб
Казань
Регистрация: 23.05.2007
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 16160
|
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Здание каркасное вероятно... Какие конструкции то? Для 3-х этажей можно не делать. А вообще надо ставить по расчету и симметрично, чтобы не было кручения здания вокруг общего ц.т. диафрагм в том и другом направлениях. А посмотреть можно серию 1.020 каркасных гражданских зданий. Там есть методика проектирования, подбор количества и места размещения ДЖ.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Ставить надо так, чтобы зафисировать смещение одного диска перекрытия относительно другого, отсюда:
1. Диафрагм не менее трех 2. Линии (оси) диафрагм в плане здания не параллельны и не пересекаются в одной точке. Окончательное количество определяется расчетом и зависит от размеров здания. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Эхххх...Pek...
1. не менее 3х. Три это по высоте или в плане? Если по высоте, то на один этаж-одна. В каком направлениии??? Вдоль, поперек? И почему одна? А может надо 5? А может ни одной за счет жесткости конструкций и узлов? Расчет вообще то необходим. Хотя уже есть много наработанных материалв (упомянутая серия например). 2. А если в круглом в плане здании ДЖ расположить радиально, то что? Оно обрушится? Можно и еще конкретнее но время много уходит на написание. Думаю достаточно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Могу добавить к сообщению Pek, что длина ДЖ предварительно назначается как 1/8 высоты здания и уточняется расчетом.
zsa Что непрофессионального вы здесь видите? Это рекомендации из книги В.В. Ханжи "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом"
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2zsa
1. Не менее трех на ЭТАЖ, мне казалось это очевидным, но прошу прощения за неполное изложение. Про жесткость узлов - другая история, речь ведь идет о диафрагмах. Рецепт для связевой схемы и только. Все остальные вопросы по этому пункту, думаю сняты. 2. Теперь про круглое здание. Я не спроста написал фразу "зафисировать смещение одного диска перекрытия относительно другого", это чистая строительная механика - основы кинематического анализа. В случае радиального расположения система диафрагм не сопротивляется взаимному скручиванию перекрытий и при связевой схеме такое здание является мгновенно изменямой системой. На всякий случай еще - все описанное необходимо для связевой схемы, достаточность определяется расчетом. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Для Pеk и Post...
1. Если проделать несложные манипуляции то можно убедиться что трех этажное здание вполне обойдется без ДЖ. 2. Если так же проделать несложные манипуляции то можно убедиться что при радиальном расположении ДЖ скручивание происходить не будет. Ну если конечно не вдаваться очень уж глубоко в теорию и философию про обтекания и завихрения и тп. Имеется ввиду что мы вообще то говорим про обычное 3х этажное здание и размером то всего 36*12. Не сомневаюсь так же что рекомендации В.В. Ханжи вам пригодятся в конкретных проектах. С уважением к вашим мнениям. |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
о диафрагмах говорят не в пределах этажа, а в пределах здания.
Цитата:
Цитата:
и про какое воздействие идет речь, что происходит скручивание перекрытий в круглом доме? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
zsa
Цитата:
Цитата:
__________________
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 02.04.2008 в 17:34. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Sid Barret
Надеюсь вы не подумали, что я предлагаю ставить диафрагмы только на одном этаже? Я право не знал как "говорят" и если что-то не ясно - прошу уточнять. Рамные узлы. Диафрагмы в здании ставятся прежде всего для обеспечения пространственной жесткости и общей устойчивости, но без сомнения проверяются на прочность. Связевой каркас без них не может, а рамному они помогут. Про "ствол" Вы, может не внимательно прочитали, речь шла о радильном расположении диафрагм. В случае ствола (любое замкнутое сечение) - условие из поста 8 выполняются автоматически... Но прочность проверить придется. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Sid Barret
Я не ответитил на вопрос: "и про какое воздействие идет речь, что происходит скручивание перекрытий в круглом доме?" Может он кого еще заинтересует. Рекомендую поближе ознакомиться с понятиями: Мгновенная изменяемость Геометрическая изменяемость и неизменяемость. Если будет некогда, подумайте вот над чем: Если лавка (стул) качается (разболтана в узлах) почему на ней опасно сидеть, ведь вес приложен вертикально? |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Цитата:
Цитата:
извеняюсь за невнимательность! но все же...при симметричном расположении радиальных диафрагм - скручивания не произойдет! разве только что при "дибильной" крутильной 5-ой форме.. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
zsa
Вам бы в отдел кадров работать. Профессионалов от непрофессионалов различаете сходу. Что же по делу, то задача грамотного проектировщика предложить наиболее удачную компоновку несущих конструкций. При незначительных горизонтальных нагрузках диафрагмы имеют небольшое значение и расставляются (если расставляются) в соответствии с архитектурой и без заморочек. А вот если горизонтальные силы велики (сейсмика, высотное здание с большими ветровыми и тп) архитекторов приходится отодвигать и расставлять ДЖ именно по вышеперечисленным рекомендациям.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Уважаемый Pek....
1.С рекомендуемыми Вами понятиями безусловно знаком. 2.Когда будет некогда, безусловно подумаю. Только вот лавка потому и качается, что узлы разболтаны. А вот в "нашем" 3х этажном, и как мы знаем уже, монолитном каркасе все, я полагаю, узлы- жесткие. И конструкции из которых этот каркас состоит, а именно- колонны и ригели (или- колонны и плоские перекрытия, если какрас безригельный) - так же обладают определенной жесткостью. Это так, к сведению..... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Уважаемый Post...
Как правило диафрагмами должны заниматься конструкторы... безусловно принимая во внимане архитектуру и работая совместно. И по существу я с вами и не спорю, думаю Ваш ответ больше предназначен для Pek. А про отдел кадров конечно подумаю. Хотя я думаю профессионала может увидеть только профессионал. Отдел кадров это опять же нечто другое. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 28.04.2015 16:18 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Снос диафрагм жесткости панельного здания | well | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 27.09.2008 13:57 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет монолитных зданий | Аннушка | Железобетонные конструкции | 30 | 10.08.2006 13:12 |