| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальное расстояние от существующего склада и ширина пожарного проезда.

Минимальное расстояние от существующего склада и ширина пожарного проезда.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2017, 16:53 #1
Минимальное расстояние от существующего склада и ширина пожарного проезда.
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Всем хорошего дня!

Подскажите, пожалуйста, минимальные расстояния от существующего склада (размер А - см. рис.) и от границы участка (размер Б)?
А также, каково должно быть расстояние от границы нового участка до проектируемого здания (размер В) для обеспечения пожарного проезда (справа поле)?
Новое здание, как и стоящее рядом, склад товаров народного потребления (ничего горючего и взырывоопасного).
Старое здание имеет металлические колонны, новое будет с железобетонными колоннами. Внутри будет небольшая антресоль (АБК).
Покрытие - мембрана по профлисту на стальных фермах (в обоих зданиях). Стены сендвич 150 мм. Высота зданий примерно 16м.
По пожарному проезду, видимо, 4.2м+отмостка метр + забор - размер В примерно 6м?
Между зданиями (размер А), наверное, не менее 12м - обеспечивается и так? А отступ от границы 1м?
И ещё подвопрос:
Вокруг существующего склада есть дорога - круговой проезд. Можно ли эту дорогу использовать как пожарный проезд для нового здания (если соседи не против)?

Заранее спасибо за ответы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план2.jpg
Просмотров: 478
Размер:	113.8 Кб
ID:	193083  

Просмотров: 6350
 
Непрочитано 02.09.2017, 18:32
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


СП4 много смотреть. А вообще если грубо между зданиями 5+4,2+5=13,2. Где 5м - расстояние от внутреннего края проезда до стены здания и сооружения; 4,2- ширина проезда. Для пятой степени огнестойкости почти всегда 18 м расстояние.
Если долго думать, то в один блок попробовать объеденить, круговой проезд так-же только для ширины более 18м, стены противопожарные сделать, в общем можно помудрить при желании.
По границам участка не могу сказать.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2017, 22:55
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
СП4 много смотреть. А вообще если грубо между зданиями 5+4,2+5=13,2. Где 5м - расстояние от внутреннего края проезда до стены здания и сооружения; 4,2- ширина проезда. Для пятой степени огнестойкости почти всегда 18 м расстояние.
Если долго думать, то в один блок попробовать объеденить, круговой проезд так-же только для ширины более 18м, стены противопожарные сделать, в общем можно помудрить при желании.
По границам участка не могу сказать.
Спасибо!
СП4 - это СП4.13130.2013?
Что такое пятая степень огнестойкости, когда она нужна?
Про пять метров не знал... Т.е. от проезда до здания всегда должно быть не менее пяти метров?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 23:03
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
СП4 - это СП4.13130.2013?
Оно самое
Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Что такое пятая степень огнестойкости, когда она нужна?
Ну тут сложно помочь, все нормы пожарные читать. Расстояния между зданиями по пожарным нормам зависят от классов функциональной опасности, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Это основное. Дальше много нюансов.
Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Про пять метров не знал... Т.е. от проезда до здания всегда должно быть не менее пяти метров?
См. раздел 8 указанного СП
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2017, 15:33
1 | #5
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Вокруг существующего склада есть дорога - круговой проезд. Можно ли эту дорогу использовать как пожарный проезд для нового здания (если соседи не против)?
Если забор есть - нельзя. По СП4 п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров; ширина проезда 3,5 метра – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; Опять-же нет полной информации по проектируемому зданию. Если ширина меньше 18м - можно проезд с одной стороны делать, но тогда разворотную площадку нужно предусматривать 15х15. - нужно по пунктам пожарные СП проанализировать и будет Вам счастье.
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 16:17
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Спасибо за ответы!
Будем двигать! )
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 09:26
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Вдоль границы участка обнаружился кабель 35кВ.
Надо ли от него дополнительно отступать проездом или зданием?
Aндрeй вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальное расстояние от существующего склада и ширина пожарного проезда.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от края пожарного проезда до стены малоэтажного жилого дома? Стахова Ольга Архитектура 14 02.05.2018 00:10
Какое противопожарное расстояние от МиниНПЗ до товарного склада wassa Пожарная безопасность 5 02.02.2017 18:05
Минимальное расстояние от склада и котельной до границы земельного участка ярослав17 Архитектура 3 27.09.2016 14:07
Как обосновать расстояние в 10м до пожарного проезда (при 2-ух этажах)? Karol Пожарная безопасность 11 26.08.2014 14:42
Ширина арки для проезда пожарного автомобиля. Украина begemotv Пожарная безопасность 3 29.04.2013 16:06