| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Ну да, я бахнул защитный слой 45, вместо привязки центра и взял фи б1 0,9 как для учета нагрузок длительного действия.
Случайный эксцентриситет проще не задавать, Арбат сам его вычисляет тогда. 5x18 - нормуль и соответствует ручному расчету. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Это просто приведение 2-х мерного НДС к одномерному в одной единственной точке. А в стержневой алогии учтены геометрические размеры участка (высота, ширина и длина) из набора пластин при приведении усилий к эквивалентному стержню. При этом Вуд и Карпенко к такому приведению не имеют никакого отношения.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Вуд с учётом продольного изгиба при расчёте горизонтального (дли пилона) нормального сечения - стержень, шириной 100см, высотой сечения равной толщине пластины и длиной, заданной в характеристиках материалов. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Стержневые аналоги не ограничиваются железобетоном. Их можно применять для любых материалов и видов НДС(объемные КЭ и трехмерное НДС). А Вуд нужен только для расчета плоского ЖБ.
Именно. Только погонный метр, причем в одной-единственной точке плоского КЭ. А лировский стержневой аналог это интегральная величина по набору плоских КЭ ради приведелия к сечению стержня шириной, равной ширине набора плоских КЭ. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Вот "ручной" расчёт для элемента 23.
В этом элементе напряжение Ny=1034.18тс/м2. При толщине 0.2м получаем продольное усилие N=206.8тс. Т.к. Му=0, то следует учесть случайный эксцентриситет ea=max(200/30=6.7мм; 4000/600=6.7мм; 10мм)=10мм. Соответственно момент М=206.8*0.01=2.068тс*м. Все нагрузки длительные. ybi=yb1*yb3=0.9*0.85=0.765. Требуемое армирование 13см/м.п. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Знаю Поэтому и писал, что стержневая аналогия при рассмотрении нормального сечения. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Думаю, что в любом случае такие стены должны выдерживать внецентренное сжатие на любой разумной погонной ширине (0,5-1 м).
Вероятно, что это противоречит СП 63 и мнению гуру и авторов СНиПа. Этот вопрос аналогичен тому же в кирпичных стенах. Отдельно крыло/вылет Таврового сечения пилястра не проходит на устойчивость, а в целом пилястр проходит и держит эти вылеты за счёт их горизонтального изгиба. То же и в заполнении ячеек газобетоном по СТО НААГ. Не исследовано влияние горизонтальных анкеров на устойчивость. Вопрос там до сих пор открыт и гуру считают по разному. Ни там, ни там, ни там вопрос не исследован. Есть вековые традиции считать кирпич не рассчитывая длину вылета как тавры. Нет методики на это. Очевидно тут тот же вопрос и тоже нет методики. Вопрос просто не исследован. А раз так, то или СТУ или внецентренное сжатие погонного метра в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А где момент, который нужно коэ-том от критической силы увеличивать?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- при добавлении в расчетную схему момента 20 кНм/п.м. (2000кН*0,01м) результат подбора в оболочках не меняется Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 15:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
mainevent100
На всякий случай выложу результат расчёта Вашего случая по Вуду с коэффициентом расчётной длины 0,7. Как видите значения армирования не такие уж и страшные (и близкие к Карпенко), чтоб говорить о том что "всё упадёт". Кроме того, следует помнить, что расчёт ж.б. конструкций нормы (СП 63) предписывают производить по деформированной схеме с учётом реальных жесткостей и нелинейности, а теоретические основы расчёта по недеформированной схеме с коэффициентом к случайному эксцентрисистету разрабатывались для стержневых систем, а не для стен и необходимость их использования для протяженных стен ещё надо бы доказать. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1945 | 13.03.2024 23:43 |
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? | routerball | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.08.2021 23:12 |