Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086

Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть, доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.
_________
по-моему с 2015 версии в Лире добавилась возможность учета расчетной высоты. Без учета гибкости армирование не требуется как в ручном расчете, так и в лире

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.PNG
Просмотров: 394
Размер:	13.4 Кб
ID:	248553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
Просмотров: 477
Размер:	42.1 Кб
ID:	248554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: высота.PNG
Просмотров: 470
Размер:	31.2 Кб
ID:	248556  

Вложения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 10992
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:35
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а можно *.sav?
Можно. Это экспертиза колонны.
Вложения
Тип файла: zip arbat.zip (834 байт, 26 просмотров)
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 14:35
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
уже писал в теме, которую закрыли - Лира тупо взяла конечный элемент высотой 0,5 метра и посчитала требуемое армирование его сечения с такой расчетной высотой, вот и все.
не-не, если в лире убрать галку учета высоты, то лира правильно считает, что армирование не требуется.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:37
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Арбат хочет 5x22 для такого сечения и коэффициента длительной части 1
на всякий случай прикрепил sav
у меня коэфф. 0.9 для д18 шаг 200
Вложения
Тип файла: zip пог.м.стены.zip (435 байт, 27 просмотров)
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:40
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
у меня коэфф. 0.9 для д18 шаг 200
Да, все верно, я по ошибке поставил 6 стержней вместо 5-ти.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:40
#25
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет. Расчет по Вуду это не стержневая аналогия в понятиях лиры
А как тогда назвать переход от 6 компонент НДС (Ny, Nx, Nxy и My, Mx, Mxy) к 2 независимым наборам Ny и Мy, Nx и Mx для расчёта армирования?
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:44
#26
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на всякий случай прикрепил sav
у меня коэфф. 0.9 для д18 шаг 200
Ну да, я бахнул защитный слой 45, вместо привязки центра и взял фи б1 0,9 как для учета нагрузок длительного действия.

Случайный эксцентриситет проще не задавать, Арбат сам его вычисляет тогда.

5x18 - нормуль и соответствует ручному расчету.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:48
#27
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А как тогда назвать переход от 6 компонент НДС (Ny, Nx, Nxy и My, Mx, Mxy) к 2 независимым наборам Ny и Мy, Nx и Mx для расчёта армирования?
Это просто приведение 2-х мерного НДС к одномерному в одной единственной точке. А в стержневой алогии учтены геометрические размеры участка (высота, ширина и длина) из набора пластин при приведении усилий к эквивалентному стержню. При этом Вуд и Карпенко к такому приведению не имеют никакого отношения.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:57
#28
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При этом Вуд и Карпенко к такому приведению не имеют никакого отношения.
Вот здесь не согласен
Вуд с учётом продольного изгиба при расчёте горизонтального (дли пилона) нормального сечения - стержень, шириной 100см, высотой сечения равной толщине пластины и длиной, заданной в характеристиках материалов.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:07
#29
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Вот здесь не согласен.
Стержневые аналоги не ограничиваются железобетоном. Их можно применять для любых материалов и видов НДС(объемные КЭ и трехмерное НДС). А Вуд нужен только для расчета плоского ЖБ.
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
...шириной 100см...
Именно. Только погонный метр, причем в одной-единственной точке плоского КЭ. А лировский стержневой аналог это интегральная величина по набору плоских КЭ ради приведелия к сечению стержня шириной, равной ширине набора плоских КЭ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:08
1 | #30
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Вот "ручной" расчёт для элемента 23.
В этом элементе напряжение Ny=1034.18тс/м2. При толщине 0.2м получаем продольное усилие N=206.8тс. Т.к. Му=0, то следует учесть случайный эксцентриситет ea=max(200/30=6.7мм; 4000/600=6.7мм; 10мм)=10мм. Соответственно момент М=206.8*0.01=2.068тс*м.
Все нагрузки длительные.
ybi=yb1*yb3=0.9*0.85=0.765.
Требуемое армирование 13см/м.п.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Стержневые аналоги не ограничиваются железобетоном.
Знаю
Поэтому и писал, что стержневая аналогия при рассмотрении нормального сечения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт элемента 23.png
Просмотров: 180
Размер:	127.5 Кб
ID:	248567  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:11
| 1 #31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
ybi=yb1*yb3=0.9*0.85=0.765.
по ТЗ - учитываем только гамма б3
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:15
#32
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по ТЗ - учитываем только гамма б3
Я отталкивался от исходных данных автора.
При учёте только yb3=0.85 получается армирование 11.6см/м.п.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:17
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


Думаю, что в любом случае такие стены должны выдерживать внецентренное сжатие на любой разумной погонной ширине (0,5-1 м).
Вероятно, что это противоречит СП 63 и мнению гуру и авторов СНиПа.

Этот вопрос аналогичен тому же в кирпичных стенах. Отдельно крыло/вылет Таврового сечения пилястра не проходит на устойчивость, а в целом пилястр проходит и держит эти вылеты за счёт их горизонтального изгиба.

То же и в заполнении ячеек газобетоном по СТО НААГ. Не исследовано влияние горизонтальных анкеров на устойчивость. Вопрос там до сих пор открыт и гуру считают по разному.

Ни там, ни там, ни там вопрос не исследован. Есть вековые традиции считать кирпич не рассчитывая длину вылета как тавры. Нет методики на это.
Очевидно тут тот же вопрос и тоже нет методики.

Вопрос просто не исследован.
А раз так, то или СТУ или внецентренное сжатие погонного метра в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 15:17
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
При учёте только yb3=0.85 получается армирование 11.6см/м.п.
у меня такой же результат:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:22
#35
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не-не, если в лире убрать галку учета высоты, то лира правильно считает, что армирование не требуется.
Попробуй поиграть с разными значениями коэфф. расчетной длины. В 2 раза если увеличить, что будет?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:22
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
А где момент, который нужно коэ-том от критической силы увеличивать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 15:31
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А где момент, который нужно коэ-том от критической силы увеличивать?
момент отсутствует, поэтому принимается равным продольной силе, умноженной на случайный эксцентриситет 1 см.

----- добавлено через ~5 мин. -----
при добавлении в расчетную схему момента 20 кНм/п.м. (2000кН*0,01м) результат подбора в оболочках не меняется

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 15:36.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:47
#38
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


mainevent100
На всякий случай выложу результат расчёта Вашего случая по Вуду с коэффициентом расчётной длины 0,7. Как видите значения армирования не такие уж и страшные (и близкие к Карпенко), чтоб говорить о том что "всё упадёт".
Кроме того, следует помнить, что расчёт ж.б. конструкций нормы (СП 63) предписывают производить по деформированной схеме с учётом реальных жесткостей и нелинейности, а теоретические основы расчёта по недеформированной схеме с коэффициентом к случайному эксцентрисистету разрабатывались для стержневых систем, а не для стен и необходимость их использования для протяженных стен ещё надо бы доказать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пилон 4м мю 0.7.png
Просмотров: 154
Размер:	18.4 Кб
ID:	248569  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 16:11
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при добавлении в расчетную схему момента 20 кНм/п.м. (2000кН*0,01м) результат подбора в оболочках не меняется
Такого же быть не может.
Вложения
Тип файла: docx 1-42.docx (191.9 Кб, 61 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 16:35
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Такого же быть не может.
Надо проверить.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
по Вуду с коэффициентом расчётной длины 0,7. Как видите значения армирования не такие уж и страшные
Результат 3,0 см2 очень далёк от правильного.
mainevent100 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1945 13.03.2024 23:43
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49