| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как будет распределяться ветровая нагрузка на НС покрытия?

Как будет распределяться ветровая нагрузка на НС покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2011, 08:33 #1
Как будет распределяться ветровая нагрузка на НС покрытия?
fudip
 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 24

Помогите пожалуйста!=) Я делаю сбор нагрузок на раму, расчет которой в дальнейшем буду вести в программе старк. Вся проблема в том, что у меня в проекте не совсем обычная ферма. Подскажите пожалуйста как правильно приложить ветровую нагрузку к ферме с таким очертанием???

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Рабочка дубль.dwg (680.8 Кб, 508 просмотров)

Просмотров: 3000
 
Непрочитано 25.04.2011, 10:15
1 | #2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Рассмотрел бы три варианта ветровой нагрузки:

1. напор, отсос - справа - схема п.3 снип 2.01.07-85;
2. отсос, напор - слева - схема п.3 снип 2.01.07-85;
3. боковой ветер - по этой же схеме п.3.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 11:00
#3
fudip


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 24


Спасибо, что ответили=) я с этой же схемой начала возиться..то что на правой и левой стойке я поняла..а вот как быть с фермой? на расстоянии 0,7f там одно значение коэф. е , потом другое. Как эти расстояния для моего очертания фермы рассчитать? она ж у меня вся такая "кривая" и несимметричная)))))))
fudip вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 11:17
2 | #4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от fudip Посмотреть сообщение
я с этой же схемой начала возиться..то что на правой и левой стойке я поняла.
Offtop: А так Вы она., энто несколько меняет дело...

Цитата:
Сообщение от fudip Посмотреть сообщение
а вот как быть с фермой? на расстоянии 0,7f там одно значение коэф. е , потом другое. Как эти расстояния для моего очертания фермы рассчитать? она ж у меня вся такая "кривая" и несимметричная)))))))
Ферма имеет как бы ось симметрии - так что, с одной стороны - 0,7f - по месту, а с другой по полной программе.
Offtop: Валяется у меня тут екселевский вариант ветра - может Вам и пригодится.
таи вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 11:20
1 | #5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от fudip Посмотреть сообщение
Спасибо, что ответили=) я с этой же схемой начала возиться..то что на правой и левой стойке я поняла..а вот как быть с фермой? на расстоянии 0,7f там одно значение коэф. е , потом другое. Как эти расстояния для моего очертания фермы рассчитать? она ж у меня вся такая "кривая" и несимметричная)))))))
Ну тут два варианта - либо как-то упрощать и подгонять под схемы СНиП, либо - аэродинамическая труба.
Offtop: P.S. Снегозадержатели и ограждение на кровле - разные и не похожие друг на друга элементы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 14:32
#6
fudip


 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 24


таи, спасибушки!!! я даже сгоняла в универ к дипломному рук-лю))) оказывается нужно просто тщательнее думать головой..даже стыдно немного зато разобралась.


Клименко Ярослав, спасибо что указали на ошибку я по части архитектуры буду там все поправлять)) это чертежик из проекта на основе которого делаю диплом

Последний раз редактировалось fudip, 25.04.2011 в 14:39.
fudip вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как будет распределяться ветровая нагрузка на НС покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
ветровая нагрузка для здания выше 40м rakshin Конструкции зданий и сооружений 17 08.07.2008 13:41
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Анкера и ветровая нагрузка. Neznayka Конструкции зданий и сооружений 18 25.08.2005 09:12