Как правильно заводить сети электрики и вентиляции в рентгенкабинет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2020, 07:09 #1
Как правильно заводить сети электрики и вентиляции в рентгенкабинет?
boha47
 
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23

Есть проект: (РД) на 1 и на 2 этажах в здании профилактория организовывают в части помещений рентгенкабинет (на одном этаже) и компьютерную томографию (на другом этаже). Т.е., например, на 1 этаже есть комната управления и рентгенкабинет. На 2 этаже над комнатой управления 1 этажа помещение компьютерной томографии, а смежно с ним на 2 этаже комната управления (над рентгеном первого этажа).
В обоих случаях согласно СП 158.13330.2014 сети электрики заходят в пом. ренгена/томографии из комнат управления в канале в полу.
Но согласно СП 158.13330.2014 нет указаний, как должна заходить вентиляция!!! И ОВешники тянут приточку/вытяжку из комнат управления в рентген/томографию просто через стены без каких либо мероприятий!!!! Меня терзают смутные сомнения, что так правильно. Точнее, я уверен, что ОВешники не правы!!! Как же защита от излучения?!!! Стены толстенные из ж/бетона. И так просто в них хотят наделать отверстия размером более 0,5 м по высоте/ширине!!! Но как заставить ОВешников изменить решения. Что есть в нормах? Может, есть типовые решения? Кто что скажет? Заранее всем спасибо!
Просмотров: 4754
 
Непрочитано 03.11.2020, 15:52
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


По поводу электрики, я видел только то что управление и сама комната были в пределах одно кабинета. Что касается ОВ тут сказать не могу. А стены толстенные только в этих кабинетах, или может в принципе по всему зданию несущие стены такие? Видел так что ренген кабинет состоит из двух комнат, это типа предбанник , там где стол стоит, щит управления, и за дверью само оборудование. Не знаю как там от радиации сильно защитят стены, да и там же не такая радиация как на атомках, это же медецинсое оборудование. Попробуйте с технологом пообщаться если таковой имеется. Мне кажется что проектировщики правы. А какие Вы видите мероприятия, фильтры чтоли какие-то от радиации
Почитайте СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
Цитата:
7.2.3.1 Вентиляция в зданиях должна исключать возможность перетоков воздушных масс из зон (помещений) с относительно низкими требованиями к чистоте воздуха в помещения с более высокими требованиями.
Цитата:
7.2.3.3 В зданиях медицинских организаций, как правило, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Допускается естественная вентиляция в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 мСП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2), за исключением помещений классов чистоты А и Б, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лучевой терапии, диагностических лабораторий.
Цитата:
7.2.3.9 В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха по чистоте приточно-вытяжная вентиляция в помещениях классов чистоты А и Б, а также в блоке радионуклидного обеспечения радиологических отделений и лабораторий должна работать в непрерывном режиме.
Цитата:
7.2.3.23 Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции должны предусматриваться для: операционных блоков; секций реанимации и интенсивной терапии; секций для новорожденных, недоношенных и травмированных детей; отделений медицинской визуализации (для рентгеновских кабинетов и кабинетов магнитно-резонансной томографии предусматриваются отдельные вытяжные системы); радиологических отделений; лабораторных отделений; отделений грязелечения, водолечения, сероводородных ванн; радоновых ванн, лабораторий приготовления радона; бункера циклотрона; группы "чистых помещений" блока радионуклидного обеспечения (общеобменная); блока прочих помещений блока радионуклидного обеспечения; вытяжных устройств блока радионуклидного обеспечения; блока радионуклидной диагностики; холодильных камер; аптек; а также по технологическому заданию.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2020, 17:05
#3
GeorgeOrange

архитектор
 
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 15


Рентгеновские кабинеты в части защиты от излучения проектируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Фактически смысл расчета элементов защиты сводится к тому, чтобы уменьшить воздействие прямого луча излучения от заданного источника на тело человека возможно присутствующего в соседних помещениях. То есть нет указаний на полную герметичность помещений с ИИИ. Нужно лишь создавать на пути луча препятствие необходимой толщины и характеристики материала. Но не менее важно расстояние, в формуле расчета кратность ослабления обратно пропорциональна квадрату расстояния. Если на верху стены есть отверстие под воздуховод, то не сложно в разрезе посчитать куда излучение сквозь него проходит и попадает ли туда человек.
GeorgeOrange вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2020, 19:57
#4
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,343
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от boha47 Посмотреть сообщение
Но согласно СП 158.13330.2014 нет указаний, как должна заходить вентиляция!!!
Не выдумывайте сами себе ограничения!
Воздуховоды металлические? Значит ничего через них не пролезет,
нынешние рентгенизлучатели слишком слабы, чтобы через воздуховоды куда-то пролезать
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2020, 09:51
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Как диванный эксперт, вставлю 5 коп., больно тема интересная. По ссылке приведен отчет, как негосударственная экспертиза принимала какой-то рентгенкабинет.
Конечно, сумбурно, но все же есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, в т.ч. по вентиляции.
https://stroy-expertiza.ru/provedeni...ie-proektu.htm
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно заводить сети электрики и вентиляции в рентгенкабинет?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования Бамбук4 Организация проектирования и оформление документации 4 01.09.2020 10:09
Civil 3D. На продольнике трубопроводной сети в полосках данных отображается лишняя информация. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.06.2019 23:29
Civil 3D. Как отменить поворот условных обозначений колодцев сетей при создании сети? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.04.2019 15:42
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25