01.02.2021, 16:23 | #1 | |
Разница в армировании колонн Лира-Сапр 2013 и 2016
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 6780
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Прикладываю файл, сохраненный в версии 2016 некоммерческой. Но если честно, та же проблема присутствует и в "коммерческих" версиях. Сравнивал 2015 и 2017. В 2015-й арматуры больше, похоже на 2013. А в 2017-й похоже на 2016. В общем, какой-то "перелом" в подборе арматуры произошел в Лире-САПР 2016.
В первом посте были картинки, касающиеся элемента 6. Вариант конструирования - ДБН В.2.6-98:2009. Последний раз редактировалось yaego, 02.02.2021 в 09:56. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
я, конечно, сильно извиняюсь, предлагаете нам 27-этажное здание пересчитать в нескольких версиях Лиры и сидеть сравнивать армирование колонн?
сделайте схему с одной колонной, приложите к ней усилия из вашего расчета и пересчитайте армирование в разных версиях. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Если судить по картинкам то у вас что то с РСУ в версии 2016 у вас сочетания нагрузок(индекс А) в версии 2013 у вас (индекс В) говорит о том что там учтены длительные нагрузки.
Соответственно нужно смотреть РС а так же трещиностойкость.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 44
|
Это я уже сам сделал и говорю, что есть разница в подборе арматуры в разных версиях Лиры. Вот поэтому у меня возникли вопросы. Неужели никто не сталкивался с этим? Народ, для общей картины, кто в каких версиях Лиры считает?
Вот и в этом вопрос. Говорю же, не меняю схему вообще, просто открываю в другой версии и пересчитываю, и вот такая картина получается. А где трещиностойкость смотреть? В информации об элементе ширина трещин - пусто в обеих версиях Лиры. Последний раз редактировалось yaego, 02.02.2021 в 11:31. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
бывает.
ручному расчету. слишком много времени займет. Вам же нужно решение проблемы, упросите схему (количество этажей, размер в плане). В идеале начать с проверки со схемой, состоящей из одной колонны. возможно, в некоммерческой версии не учитывается расчетная длина (высота) колонны, которая может сильно влиять на армирование. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Вся разница между коммерческой и не коммерческой версией это в поддержке от производителя. Других отличий нет.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Есть ещё такая проблема - при включении в другой версии могут слетать в опции - параметры расчета - расчет сечений по....
В одной версии вы считали по РСУ, а в другой по умолчанию стоит расчет по РСН (по усилиям), отсюда могут быть и неточности. Кстати, у вас ГИС. Последний раз редактировалось wvovanw, 03.02.2021 в 08:23. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 12 | 13.01.2016 18:19 |