Непрочитано 31.03.2021, 11:58 #1
Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать?
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68

Добрый день, уважаемые!
Рассчитываю неразрезную пешеходную ферму с пролетами 35+35 метров.
Пояса делала без шарниров в местах крепления раскосов; а у самих раскосов - шарнирное крепление на концах.
И в результате расчета получаю эпюры продольных сил и изгибающих моментов, при этом в самом нагруженном сжатом поясе над промежуточной опорой появляется значительный изгибающий момент.
Вроде бы для упрощения и для ручных расчётов принято "врезать" шарниры всюду и эти моменты пропадают, но если этого не делать, то получится НЕ центрально сжатая, а внецентренно сжатая стойка и это в.ц. сжатие очень сильно влияет на сечение.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим явлением - надо его учитывать в полной мере этот момент? или грамотнее будет везде врезать шарниры и считать все элементы как центрально сжатые.
Не ожидала получить такую картину по моментам...
Во вложении на картинках - качественное распределение усилий

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1. Схема с опорами.png
Просмотров: 325
Размер:	4.0 Кб
ID:	235876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Продольные силы.png
Просмотров: 331
Размер:	15.0 Кб
ID:	235877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Моменты.png
Просмотров: 300
Размер:	14.0 Кб
ID:	235878  

Просмотров: 3405
 
Непрочитано 31.03.2021, 12:10
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


это если нагрузка узловая и нет расцентровки - то допускается посчитать по ШСС (вклад от моментов будет небольшой)
у вас же приложена какая-то распределенная нагрузка, судя по эпюре // проверьте на всякий случай размерности, может это собственный вес....

----- добавлено через 56 сек. -----
... а, у вас в описании - пешеходная ферма...нагрузки распределенные по длине пояса?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.03.2021, 12:11
#3
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Да, конечно нужно учитывать. Называется "Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов". Тип конструктивного элемента в программе нужно выбрать "элемент общего вида" и назначить соответствующие параметры.
DLX вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 12:22
#4
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Мне одному кажется, что шарниры в раскосах ни причем? У вас же просто отсутствие шарнира между нижним поясом и промежуточной опорой?

Ну в том плане, если вы там и не хотели шарнирно, то да все логично на картинках
Rane вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 12:26
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Мне одному кажется, что шарниры в раскосах ни причем? У вас же просто отсутствие шарнира между нижним поясом и промежуточной опорой?

Ну в том плане, если вы там и не хотели шарнирно, то да все логично на картинка
да, чего-то не обратил внимание на скачок эпюры на промежуточной опоре - тут скорее всего ошибка в схеме
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 13:28
#6
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... а, у вас в описании - пешеходная ферма...нагрузки распределенные по длине пояса?
на самом деле схема - пространственная, на картинках только фрагмент. нагрузка передается с поперечных балок в узлах крепления раскосов.

Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Мне одному кажется, что шарниры в раскосах ни причем? У вас же просто отсутствие шарнира между нижним поясом и промежуточной опорой?
Да, ни причем - это так... описание схемы. нижний пояс в районе промежуточной опоры опёрт шарнирно - запрещены все линейные перемещения, а угловые - разрешены.


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да, чего-то не обратил внимание на скачок эпюры на промежуточной опоре - тут скорее всего ошибка в схеме
Непонятно в чём ошибка, всё вроде правильно. Сделала вот альтернативную плоскую схему и вот, например, моменты при нагрузках в узлах от веса плиты прохожей части. Зелёный шарик на картинке - средняя опора
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4. плоская схема.png
Просмотров: 190
Размер:	8.5 Кб
ID:	235884  
Anna M. на форуме  
 
Непрочитано 31.03.2021, 13:36
1 | 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ошибки нет. Так и должно быть. Просто пояса очень жёсткие и маленькая высота самой фермы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 13:48
#8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Ну здесь стойка фермы на средней опоре сама просится.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 13:54
#9
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Ну здесь стойка фермы на средней опоре сама просится.
вот со стойкой... ситуация лучше не стала...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5. со стойкой.png
Просмотров: 169
Размер:	10.1 Кб
ID:	235887  
Anna M. на форуме  
 
Непрочитано 31.03.2021, 14:24
1 | #10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. п. 15.2.2 СП 16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 11:20
#11
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
вот со стойкой... ситуация лучше не стала...
А шарниры в поясах ввести, в месте примыкания к стойке пробовали?
И вообще, вы как думаете, ферма будет изготовлена на заводе длиной 35м? Транспортировка тоже будет 35м?
Или эти все вопросы пусть КМДшники решают? Я к тому, что пояса разрезать все равно придется в расчетной схеме, на средней опоре тем более.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 13:08
#12
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
на средней опоре тем более.
Отнюдь... можно монтажный блок сделать таким образом, что стыки будут за промежуточной опорой.

Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А шарниры в поясах ввести, в месте примыкания к стойке пробовали?
Пробовали, конечно, картина меняется, конечно.

Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И вообще, вы как думаете, ферма будет изготовлена на заводе длиной 35м? Транспортировка тоже будет 35м?
Думаю, что будет набор марок, которые укрупнят на стройплощадке
Anna M. на форуме  
 
Непрочитано 01.04.2021, 13:28
#13
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Это трехопорная стержневая система с неразрезными поясамм, с чего вы взяли что она должна работать как классическая ферма? Слов нет...
DLX вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 01:30
#14
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Пояса делала без шарниров в местах крепления раскосов; а у самих раскосов - шарнирное крепление на концах.
Тогда бы в точках прикрепления раскосов на поясах момент не обнулялся, у вас там М=0, значит пояс в каждой панели разрезной, шарнирно "подвешен" на раскосах. То есть, картина - ровно наоборот от заявленного в шапке. Даже если нагрузка приложена только в узлах пересечения верхних поясов с раскосами - все равно должен сохраняться момент в поясе в точке примыкания раскосов, ведь пояс то неразрезной.

Цитата:
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
И в результате расчета получаю эпюры продольных сил и изгибающих моментов, при этом в самом нагруженном сжатом поясе над промежуточной опорой появляется значительный изгибающий момент.
Если вы собираетесь опираться неразрезным участком нижнего пояса на средней опоре - опорный момент неизбежен, и будет больше, чем момент в пролете - смотрите табличные эпюры двухпролетных неразрезных балок. К тому же средняя опора возьмёт больше Q по сравнению с крайними. Неразрезность - хорошо, если хотите снизить прогиб фермы в целом, например.
Соответственно, если хотите уйти от момента на средней опоре - разрезайте оба пояса над средней опорой и подвешивайте шарнирно к добавленной стойке на средней опоре - момент уйдет в пролет, точнее - трансформируется в продольные внутренние усилия в решетке.

Это если я всё правильно понял. С шарнирами в схеме вам надо бы разобраться, непорядок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 98
Размер:	78.5 Кб
ID:	235940  

Последний раз редактировалось bartus, 02.04.2021 в 01:53.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 07:14
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Вроде бы для упрощения и для ручных расчётов принято "врезать" шарниры
- может для упрощения, а может потому что их следует не учитывать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 12:28
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а может потому что их следует не учитывать
Допускается не учитывать, когда напряжения от изгиба меньше 10% напряжений от продольной силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 07:11
#17
MainDesigner


 
Регистрация: 29.03.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые!
Рассчитываю неразрезную пешеходную ферму с пролетами 35+35 метров.
Пояса делала без шарниров в местах крепления раскосов; а у самих раскосов - шарнирное крепление на концах.
И в результате расчета получаю эпюры продольных сил и изгибающих моментов, при этом в самом нагруженном сжатом поясе над промежуточной опорой появляется значительный изгибающий момент.
Вроде бы для упрощения и для ручных расчётов принято "врезать" шарниры всюду и эти моменты пропадают, но если этого не делать, то получится НЕ центрально сжатая, а внецентренно сжатая стойка и это в.ц. сжатие очень сильно влияет на сечение.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим явлением - надо его учитывать в полной мере этот момент? или грамотнее будет везде врезать шарниры и считать все элементы как центрально сжатые.
Не ожидала получить такую картину по моментам...
Во вложении на картинках - качественное распределение усилий
Здравствуйте хотел бы посмотреть Ваш чертеж пространственной фермы для общего обозрения.
MainDesigner вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 08:39
#18
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


А еще лучше если файл с моделью из мидаса скинете.
asid вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1945 13.03.2024 23:43
Отсутствуют моменты в верхнем поясе при вне узловой нагрузке фермы st3nko0 SCAD 5 02.12.2018 11:14
На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? vbifyz96 Металлические конструкции 29 09.06.2018 14:59
сжатие в нижнем поясе фермы Dan_iil Лира / Лира-САПР 2 18.09.2012 17:46
Сжимающая сила в нижнем поясе фермы Азаматик Конструкции зданий и сооружений 10 23.12.2011 19:05