| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2021, 11:58 | #1 | |
Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать?
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 3405
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
это если нагрузка узловая и нет расцентровки - то допускается посчитать по ШСС (вклад от моментов будет небольшой)
у вас же приложена какая-то распределенная нагрузка, судя по эпюре // проверьте на всякий случай размерности, может это собственный вес.... ----- добавлено через 56 сек. ----- ... а, у вас в описании - пешеходная ферма...нагрузки распределенные по длине пояса? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
да, чего-то не обратил внимание на скачок эпюры на промежуточной опоре - тут скорее всего ошибка в схеме
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
Цитата:
Цитата:
Непонятно в чём ошибка, всё вроде правильно. Сделала вот альтернативную плоскую схему и вот, например, моменты при нагрузках в узлах от веса плиты прохожей части. Зелёный шарик на картинке - средняя опора |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
А шарниры в поясах ввести, в месте примыкания к стойке пробовали?
И вообще, вы как думаете, ферма будет изготовлена на заводе длиной 35м? Транспортировка тоже будет 35м? Или эти все вопросы пусть КМДшники решают? Я к тому, что пояса разрезать все равно придется в расчетной схеме, на средней опоре тем более. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
Отнюдь... можно монтажный блок сделать таким образом, что стыки будут за промежуточной опорой.
Пробовали, конечно, картина меняется, конечно. Думаю, что будет набор марок, которые укрупнят на стройплощадке |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Цитата:
Цитата:
Соответственно, если хотите уйти от момента на средней опоре - разрезайте оба пояса над средней опорой и подвешивайте шарнирно к добавленной стойке на средней опоре - момент уйдет в пролет, точнее - трансформируется в продольные внутренние усилия в решетке. Это если я всё правильно понял. С шарнирами в схеме вам надо бы разобраться, непорядок. Последний раз редактировалось bartus, 02.04.2021 в 01:53. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Допускается не учитывать, когда напряжения от изгиба меньше 10% напряжений от продольной силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2021
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1945 | 13.03.2024 23:43 |
Отсутствуют моменты в верхнем поясе при вне узловой нагрузке фермы | st3nko0 | SCAD | 5 | 02.12.2018 11:14 |
На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? | vbifyz96 | Металлические конструкции | 29 | 09.06.2018 14:59 |
сжатие в нижнем поясе фермы | Dan_iil | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.09.2012 17:46 |
Сжимающая сила в нижнем поясе фермы | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.12.2011 19:05 |