26.04.2021, 19:16 | #1 | |
Микротрещина через всю плиту. Что делать?
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2462
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Цитата:
А что за перекрытие? Новостройка? Сделайте гипсовые маяки и пока не зашивайте потолок. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
Скорее всего сверху стоит кирпичная перегородка. Вариант 2 - плита из замороженных, довольно частая проблема на зимних стройках. Вариант 3 - просто неправильно складировали/перевозили. Вариант 4, но обычно сопровождается трещинами в стенах - неравномерная усадка здания. Вариант 5 - это не плита, а штукатурка. Вариант 6 - неправильный монтаж, когда плиту просто положили на неровную стену, без подливки.
Действия - удостовериться, что трещина не по ребру/арматуре, а по пустоте, налепить гипсовый шмат и медитировать на него до состояния "а фиг с ним, с плащом!" Последний раз редактировалось Komplanar, 26.04.2021 в 20:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Судя по нарисованной схеме - трещина вдоль плиты, вероятно как раз по арматуре, где наименьший защитный слой. Вызвана может быть разными процессами, но угрозы не представляет, так как это не силовая трещина. Силовые трещины для плит, опертых на две стороны, всегда будут расположены поперек плиты. Так что можно просто замазать трещину каким либо составам, чтобы арматура не корродировала - и забыть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
когда в вопросе кроется ответ.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- полностью согласен |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23
|
qwer18, Да нет там четырех сторон - посмотрите чертеж в посте выше. Несколько плит лежат на двух несущих стенах. Фасад здания, кстати, не несущий, а навесной.
TNemo, вопрос в том, насколько это опасно и почему так произошло. Сет, нет там арматуры. Там канал под электропроводку. Спасибо, успокоили. Я тогда эту трещину зашпаклюю и покрашу. Буду наблюдать. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? | Устинов | Железобетонные конструкции | 3 | 04.10.2019 07:19 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. | Saha | Пожарная безопасность | 37 | 21.12.2015 10:25 |
Ввод коммуникаций через фундаментную плиту | Ivan-Ivan | Основания и фундаменты | 7 | 16.07.2014 16:07 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |