Непрочитано 26.04.2021, 19:16 #1
Микротрещина через всю плиту. Что делать?
Chkdsk
 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23

Сегодня в процессе ремонта обнаружил, что на потолке идет микротрещина примерно посередине плиты, где канал под электропроводку. Трещина идет вдоль, т.е. параллельно арматуре через всю плиту. Насколько это опасно и что нужно предпринимать?

Фото прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo_2.jpg
Просмотров: 257
Размер:	94.2 Кб
ID:	236694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo_1.jpg
Просмотров: 268
Размер:	160.4 Кб
ID:	236695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo_3.jpg
Просмотров: 275
Размер:	81.6 Кб
ID:	236696  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo_4.jpg
Просмотров: 241
Размер:	71.8 Кб
ID:	236697  

Просмотров: 2462
 
Непрочитано 26.04.2021, 20:02
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Chkdsk Посмотреть сообщение
Сегодня в процессе ремонта обнаружил, что на потолке идет микротрещина примерно посередине плиты, где канал под электропроводку. Трещина идет вдоль, т.е. параллельно арматуре через всю плиту. Насколько это опасно и что нужно предпринимать?
Арматура укладывается в двух направлениях, поэтому трещина идет не только вдоль.
А что за перекрытие? Новостройка?
Сделайте гипсовые маяки и пока не зашивайте потолок.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2021, 20:14
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Скорее всего сверху стоит кирпичная перегородка. Вариант 2 - плита из замороженных, довольно частая проблема на зимних стройках. Вариант 3 - просто неправильно складировали/перевозили. Вариант 4, но обычно сопровождается трещинами в стенах - неравномерная усадка здания. Вариант 5 - это не плита, а штукатурка. Вариант 6 - неправильный монтаж, когда плиту просто положили на неровную стену, без подливки.
Действия - удостовериться, что трещина не по ребру/арматуре, а по пустоте, налепить гипсовый шмат и медитировать на него до состояния "а фиг с ним, с плащом!"

Последний раз редактировалось Komplanar, 26.04.2021 в 20:22.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 20:48
#4
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


Спасибо за ответы.
Не, не новостройка, 30 лет этой панельке. Плита не пустотелая, а полнотелая, 160мм.
Komplanar, вариант 5 отпадает. Штукатурку от бетона я отличить в состоянии. )
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2021, 20:50
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Как вы ее обнаружили? Разобрали антресоль?
В общем то любые вариан ы из поста 3.... Надо понять, есть ли динамика. Для этого устроить гипсовые маяки, поставить дату.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 11:53
#6
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


v.psk, там подвесной потолок стоял. Я его разобрал, а там это. Во вложении план начертил того, как это выглядит.

Komplanar, Да, по пустоте. На этой трещине люстра висит, а над люстрой круглый канал, в котором проводка проложена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo_6.jpg
Просмотров: 176
Размер:	132.3 Кб
ID:	236720  
Вложения
Тип файла: pdf План-Модель.pdf (13.3 Кб, 68 просмотров)
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 13:46
#7
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от Chkdsk Посмотреть сообщение
Микротрещина через всю плиту. Что делать?
Вернуть подвесной потолок на место. Не вижу ни чего страшного. 30 лет простояло и еще простоит, тут плита по 4 сторонам опирается, если б по двум, то стоило б маяки поставить.
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 15:14
#8
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Вернуть подвесной потолок на место. Не вижу ни чего страшного. 30 лет простояло и еще простоит, тут плита по 4 сторонам опирается, если б по двум, то стоило б маяки поставить.
Плита по двум сторонам опирается. Штриховка - это несущие стены. Жирным показал границы плиты.
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 16:04
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Судя по нарисованной схеме - трещина вдоль плиты, вероятно как раз по арматуре, где наименьший защитный слой. Вызвана может быть разными процессами, но угрозы не представляет, так как это не силовая трещина. Силовые трещины для плит, опертых на две стороны, всегда будут расположены поперек плиты. Так что можно просто замазать трещину каким либо составам, чтобы арматура не корродировала - и забыть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2021, 21:39
| 1 #10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Chkdsk Посмотреть сообщение
микротрещина примерно посередине плиты, где канал под электропроводку.
когда в вопросе кроется ответ.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 05:13
#11
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от Chkdsk Посмотреть сообщение
Плита по двум сторонам опирается. Штриховка - это несущие стены. Жирным показал границы плиты.
У меня в квартире точно такая же плита, это серийная сборная многоэтажка, опирается по 4 сторонам. Когда потолок был побелен то в том же самом месте у меня пошла трещина, но треснул не бетон, а побелка. Появление трещин в железобетоне допустимо, главное что б арматура в трещине не стала ржаветь. Допустимая ширина раскрытия трещин зависит от нескольких параметров по СП 28, по СП 63 допустимо 0,3 мм при длительной нагрузке

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так что можно просто замазать трещину каким либо составам, чтобы арматура не корродировала - и забыть.
полностью согласен
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2021, 11:17
#12
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


qwer18, Да нет там четырех сторон - посмотрите чертеж в посте выше. Несколько плит лежат на двух несущих стенах. Фасад здания, кстати, не несущий, а навесной.

TNemo, вопрос в том, насколько это опасно и почему так произошло.
Сет, нет там арматуры. Там канал под электропроводку.

Спасибо, успокоили. Я тогда эту трещину зашпаклюю и покрашу. Буду наблюдать.
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 11:18
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Chkdsk Посмотреть сообщение
Я тогда эту трещину зашпаклюю и покрашу
шпатлевка должна быть на цементном вяжущем. Подойдет плиточный клей.

----- добавлено через ~2 мин. -----
.. можно предварительно расшить
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 11:50
#14
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от Chkdsk Посмотреть сообщение
qwer18, Да нет там четырех сторон - посмотрите чертеж в посте выше.
тогда вообще нет причин для беспокойства
qwer18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Микротрещина через всю плиту. Что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? Устинов Железобетонные конструкции 3 04.10.2019 07:19
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. Saha Пожарная безопасность 37 21.12.2015 10:25
Ввод коммуникаций через фундаментную плиту Ivan-Ivan Основания и фундаменты 7 16.07.2014 16:07
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00