| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная толщина слоя грунта для опирания сваи

Минимальная толщина слоя грунта для опирания сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2021, 16:38 1 | #1
Минимальная толщина слоя грунта для опирания сваи
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239

Всех с Праздниками!

Силос опирается на свайное поле 600 забивный свай сечением 300х300мм. Нагрузка на сваю - 40т. Таких силосов 4 шт вплотную друг к другу.

Грунт сверху вниз:

1)суглинок мягкопластичный IL=0,63 толщиной 5,0м (ИГЭ-1) E=19МПа
2) прослойка песка мелкого плотного водонасыщенного толщиной 3,0м (ИГЭ-2) E=33МПа (по табл. И2 прил. И СП 47.13330.2012)
3)суглинок мягкопластичный IL=0,65 толщиной 8,0м (ИГЭ-3) E=14МПа
4) Песок средней крупности (ИГЭ-3) E=38МПа

Если по осадке как условный фундамент и по расчетному сопротивлению грунта R (беру для ИГЭ-3) фундамент проходит, то -

Можно ли опереть сваи на песок (ИГЭ-2) с заглублением в него 1,0м (под острием снизу останется 2,0м песка).


Или пробивать его и делать сваи длиной 16м до ИГЭ-4? Какие могут быть подводные камни?

Последний раз редактировалось liik, 11.05.2021 в 11:18.
Просмотров: 3468
 
Непрочитано 06.05.2021, 16:46
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


По теме выполнить расчёт слабого слоя под остриём по СП 22. Есть в калькуляторе вебкад.про
Спорными будут размеры сваи, ведь продавливать у вас будет не свая, а уплотнённое ядро. Но 2 м снесёт все невзгоды. 1 м уже было бы под вопросом.

Вызывают сомнения дополнительные осадки от взаимовлияния и дополнительный крен от них... Может быть бздю зря. Но запас по крену и предельным осадкам должен быть.
У вас при 40 т осадка будет только от самого силоса 30-40 мм, а предельная вроде бы 150 ? А их тыкают рядом обычно...

Также не следует доверять геологии. Разрезы не точны. 3 м легко могут превратиться в 0...1 м. Даже просто при прорисовке скважин. А уж что там геологи наисследовали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2021, 22:19
1 | #3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Интересный случай.
Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Можно ли опереть сваи на песок (ИГЭ-2) с заглублением в него 1,0м (под острием снизу останется 2,0м песка).
Да при испытании свай статической нагрузкой ГОСТ 5686 (желательно при изысканиях).
Нет т.к. для проверки продавливания 2 м песка мелкого нагрузка на одну испытуемую сваю должна составить около 465 т (либо свая крякнет, либо песок уйдет в суглинок вместе со сваей - вероятность 60/40).

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Или пробивать его и делать сваи длиной 16м до ИГЭ-4? Какие могут быть подводные камни?
Желательна пробная забивка до ПД/РД, т.е. в составе изысканий.

Нет желания/возможности возиться с испытаниями при изысканиях? Вэлкам ту ж.б. ребристая "мега" плита на естест. основании.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2021, 05:15
1 | #4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Или пробивать его и делать сваи длиной 16м до ИГЭ-4? Какие могут быть подводные камни?
очень проблематично будет проходить мелкий плотный песок. К тому же 600 шт. недопогруженных будет... Много. Вариант так себе.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Можно ли опереть сваи на песок (ИГЭ-2) с заглублением в него 1,0м (под острием снизу останется 2,0м песка).
И проконтролировать при строительстве статической нагрузкой.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2021, 06:03
1 | #5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Автор, вам намекнули про крен... Дайте модули слоёв 2 и 3 и каким методом находили модуль у 3 слоя...
Offtop: на надувном матрасе на воде тоже можно стоять,
не продавив его. Но вот ходить по нему сложнее... А у вас силосы, а это переменная нагрузка..

Последний раз редактировалось kruz, 07.05.2021 в 06:23.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2021, 08:48
#6
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


Огромное спасибо, всем откликнувшимся!

kruz, модули деформации и метод для ИГЭ-3 добавил в шапку. Силосы загружаются и разгружаются так, что нагрузка близка к равномерной. Крен и неравномерную осадку думаю посчитать, пришив к низу свай оболочку и получив коэффициенты постели через кросс. И еще проверить вариант пружинок - жесткость= полная нагрузка от ф-та / осадка свайного поля по п.7.4.6 СП24)
liik вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2021, 09:13
1 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Крен следует посчитать так:
нагрузки наихудшие (пустое и полное, задание ТХ, если лучше, то игнорировать) (учесть нагрузки на рельеф);
внутри фундамента посчитать осадку свай, в углах она будет разной и даст крен;
от соседних фундаментов найти методом угловых точек дополнительные напряжения в разных углах искомого фундамента;
сделать в екселе расчёт крайних свай искомого фундамента методом условного фундамента;
дополнительными напряжениями нагрузить слои выбранных ячеек искомого условного фундамента и получить их доп. осадки;
из осадок и доп. осадок углов получить крен и дополнительный крен.

Может быть можно и как-то попроще, но, в силу неопытности, как не знаю.
Оболочками в кроссе нельзя. Ну или сразу там не сваи моделировать, а условный фундамент... Но это как-то противозаконно...

Запас по крену дать хотя бы 20%.

Как вариант - заполучить программу для расчёта фундаментов (ФОК, ГИПРО и т.п.). В ней смоделировать искомый фундамент отдельными ячейками с 1 сваей. Сомневаюсь, что эти программы умеют делать доп. крен, но вот как-то так... Но это не менее трудоёмко.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:17
1 | #8
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Делали нечто подобное, только основание все было из текучего суглинка метров 15-20. Сажали элеваторы на сплошную фундаментную плиту с переменной высотой. Под плитой - песчаная подушка переменной толщины, с утолщением к центру.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:06
1 | #9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Стоит ознакомиться с ВСН 487-86
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная толщина слоя грунта для опирания сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта dimoxa Основания и фундаменты 17 08.08.2018 14:32
Минимальная толщина ЦП стяжки с фиброволокном по слою мастичной гидроизоляции renard Прочее. Архитектура и строительство 0 19.04.2018 17:30
Как вытащить причальные сваи из прибрежного грунта? Andreas1 Технология и организация строительства 3 09.12.2011 21:11
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45