Минимальная толщина слоя грунта для опирания сваи
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 3468
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621
|
По теме выполнить расчёт слабого слоя под остриём по СП 22. Есть в калькуляторе вебкад.про
Спорными будут размеры сваи, ведь продавливать у вас будет не свая, а уплотнённое ядро. Но 2 м снесёт все невзгоды. 1 м уже было бы под вопросом. Вызывают сомнения дополнительные осадки от взаимовлияния и дополнительный крен от них... Может быть бздю зря. Но запас по крену и предельным осадкам должен быть. У вас при 40 т осадка будет только от самого силоса 30-40 мм, а предельная вроде бы 150 ? А их тыкают рядом обычно... Также не следует доверять геологии. Разрезы не точны. 3 м легко могут превратиться в 0...1 м. Даже просто при прорисовке скважин. А уж что там геологи наисследовали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Интересный случай.
Цитата:
Нет т.к. для проверки продавливания 2 м песка мелкого нагрузка на одну испытуемую сваю должна составить около 465 т (либо свая крякнет, либо песок уйдет в суглинок вместе со сваей - вероятность 60/40). Цитата:
Нет желания/возможности возиться с испытаниями при изысканиях? Вэлкам ту ж.б. ребристая "мега" плита на естест. основании. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
И проконтролировать при строительстве статической нагрузкой. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Автор, вам намекнули про крен... Дайте модули слоёв 2 и 3 и каким методом находили модуль у 3 слоя...
Offtop: на надувном матрасе на воде тоже можно стоять, не продавив его. Но вот ходить по нему сложнее... А у вас силосы, а это переменная нагрузка.. Последний раз редактировалось kruz, 07.05.2021 в 06:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239
|
Огромное спасибо, всем откликнувшимся!
kruz, модули деформации и метод для ИГЭ-3 добавил в шапку. Силосы загружаются и разгружаются так, что нагрузка близка к равномерной. Крен и неравномерную осадку думаю посчитать, пришив к низу свай оболочку и получив коэффициенты постели через кросс. И еще проверить вариант пружинок - жесткость= полная нагрузка от ф-та / осадка свайного поля по п.7.4.6 СП24) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621
|
Крен следует посчитать так:
нагрузки наихудшие (пустое и полное, задание ТХ, если лучше, то игнорировать) (учесть нагрузки на рельеф); внутри фундамента посчитать осадку свай, в углах она будет разной и даст крен; от соседних фундаментов найти методом угловых точек дополнительные напряжения в разных углах искомого фундамента; сделать в екселе расчёт крайних свай искомого фундамента методом условного фундамента; дополнительными напряжениями нагрузить слои выбранных ячеек искомого условного фундамента и получить их доп. осадки; из осадок и доп. осадок углов получить крен и дополнительный крен. Может быть можно и как-то попроще, но, в силу неопытности, как не знаю. Оболочками в кроссе нельзя. Ну или сразу там не сваи моделировать, а условный фундамент... Но это как-то противозаконно... Запас по крену дать хотя бы 20%. Как вариант - заполучить программу для расчёта фундаментов (ФОК, ГИПРО и т.п.). В ней смоделировать искомый фундамент отдельными ячейками с 1 сваей. Сомневаюсь, что эти программы умеют делать доп. крен, но вот как-то так... Но это не менее трудоёмко.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Делали нечто подобное, только основание все было из текучего суглинка метров 15-20. Сажали элеваторы на сплошную фундаментную плиту с переменной высотой. Под плитой - песчаная подушка переменной толщины, с утолщением к центру.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта | dimoxa | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2018 14:32 |
Минимальная толщина ЦП стяжки с фиброволокном по слою мастичной гидроизоляции | renard | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 19.04.2018 17:30 |
Как вытащить причальные сваи из прибрежного грунта? | Andreas1 | Технология и организация строительства | 3 | 09.12.2011 21:11 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |