Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?

Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2021, 10:49 #1
Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?
anst
 
Регистрация: 01.05.2019
Сообщений: 9

Доброго времени суток. Подскажите, из каких соображений выбираются в узлах шарнирный или жесткий узел в металлическом каркасе?
Я понимаю, что если шарнир - момента на опорах нет, в пролете максимальный, в жестком - момент на опорах, но в пролете уменьшится.
Рассматриваю два варианта закрепления колонны к фундаменту. И с шарниром, и с жестким у меня в принципе проходит одно и то же сечение, ни одно сечение не меняется. Так как тогда решить что взять лучше?
Помогите, пожалуйста разобраться, когда какое закрепление применять..
Заранее спасибо за ответы
Просмотров: 9845
 
Непрочитано 09.05.2021, 11:27
1 | #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Тип узла выбирается на основании принятой расчетной схемы. К примеру, если вы шарнирно крепите колонну к фундаменту, устойчивость должна быть обеспечена либо системой связей и распорок, либо жесткими узлами соединения колонн с ригелями. Также тип соединения влияет на расчетные длины элементов, от которой зависит сечение. Выбирается расчетная схема та, которая при обеспечении требований всех норм(прочность, прогибы и перемещения) даёт меньшую стоимость возведения(металлоемкость, стоимость изготовления, стоимость строительства)
Лично я делаю так - если здание прямоугольное и пролет больше высоты - беру рамно- связевую схему, колонны жёстко к фундаменту, фермы шарнирно. Если высота равна или больше пролета - жёсткие узлы сверху и снизу. Если нужно сделать фундаменты меньше - жесткие узлы сверху, шарнирные снизу, если здание квадратное в плане- связной каркас, все узлы шарнирные. Это не догма, каждое здание индивидуальное, нужно смотреть конкретно, с учётом ар и тх, такое мнение в первом приближении.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 23:08
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Так нет здесь правильного и неправильного выбора. При разной комбинации шарниров в опоре и в сопряжении колонна-ригель получаются разные конструктивные решения каркаса.
Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
И с шарниром, и с жестким у меня в принципе проходит одно и то же сечение, ни одно сечение не меняется. Так как тогда решить что взять лучше?
А вы фундаменты посчитайте для обеих вариантов, и станет понятно, что лучше)
Еще гляньте на деформации в вертикальной и горизонтальной плоскости и тоже кое-что прояснится.
Критерием для заказчиков и строителей чаще всего являются металлоемкость, простота изготовления. Простота - понятие субъективное, зависящее от конкретной ситуации. Если таких данных нет, то простота оценивается разработчиком. По металлоемкости есть отдельная тема на форуме. Для "легких" каркасов 30-35 кг/м2 считается приемлемым показателем.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 02:37
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 05:18
#5
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Никогда о таком не слышал, но очень интересно. Проектирую сейчас объект, у заказчика доп. требования, что бы колонны шарнирно примыкали к фундаменту, жёстко только при дополнительном обосновании
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:06
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков.
слишком много факторов влияет на выбор расчетной схемы, поэтому для КМ-щика главное найти оптимальное решение и не важно какие будут узлы, главное правильная их работа.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:25
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Никогда о таком не слышал, но очень интересно. Проектирую сейчас объект, у заказчика доп. требования, что бы колонны шарнирно примыкали к фундаменту, жёстко только при дополнительном обосновании
Отсутствуют один или два момента, меньше нагрузка на основание, вероятно сооружения которые встают на эти фундаменты имеют в себе конструктивную особенность применять связевые или рамные системы с шарнирным опиранием, достаточно хорошие инженерно-геологические условия площадки....
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Так рассуждать это дурость полная.
Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
Так как тогда решить что взять лучше?
Помогите, пожалуйста разобраться, когда какое закрепление применять..
Необходимы исходные данные, разобрав которые можно будет понять какое решение лучше подходит. Чтобы достоверно получить ответ нужно много исходных данных.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:51
| 3 #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Никогда с такой "религией" не сталкивался.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чтобы достоверно получить ответ нужно много исходных данных.
И иногда не вполне очевидных - приведу один реальный пример. Проектировали один олимпийский объект в Сочи, конкретно здание для изготовления и сборки фигур для церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Здание более 30 метров в высоту и по всем показаниям нужна схема с заделкой колонн в фундаменты. Делаем расчет и отправляем задание на фундаменты их разработчикам и одновременно инвесторам. Через пару часов звонят: "Ребята, так не пойдет, фундаментны из-за моментов получаются слишком большими". "Да", отвечаем, "но это значительно экономит металл и стоимость объекта в целом". "А нам плевать на металл, сооружение временной, мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:19
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это же почти религия..
Щас исправим: только жёсткое.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
приведу один реальный пример.
Это редкое исключение, подтверждающее общее правило.
В раме, хотя бы один узел должен быть жёстким.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Что касается вопроса ТС:
Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
И с шарниром, и с жестким у меня в принципе проходит одно и то же сечение, ни одно сечение не меняется.
лучше шарнирный - он проще.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 12.05.2021 в 06:38.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:51
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так рассуждать это дурость полная.
ничего ты не понимаешь в рязанских шарнирах))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 11:02
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И иногда не вполне очевидных - приведу один реальный пример. Проектировали один олимпийский объект в Сочи, конкретно здание для изготовления и сборки фигур для церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Здание более 30 метров в высоту и по всем показаниям нужна схема с заделкой колонн в фундаменты. Делаем расчет и отправляем задание на фундаменты их разработчикам и одновременно инвесторам. Через пару часов звонят: "Ребята, так не пойдет, фундаментны из-за моментов получаются слишком большими". "Да", отвечаем, "но это значительно экономит металл и стоимость объекта в целом". "А нам плевать на металл, сооружение временной, мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"...
А это то, о чем я сто раз писал: невозможно проектировать хоть какой-то стоящий стальной каркас не заглядывая в геологию и не общаясь со спецом по фундаментам, не иметь достаточного инженерного кругозора о геотехнике и железобетоне. Работая в большом коллективе как раз понимаешь, что такое когда тебе согласовали выданные нагрузки на фундаменты, ибо каждый второй "говно по жизни, но специалист" (c).
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 06:12
#12
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
лучше шарнирный - он проще.
да, только обеспечивается он стопроцентно только в расчетной схеме.
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 06:29
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Добавлю, в сейсмике и в расчете на прогрессирующее обрушение шарнирное сопряжение колонн с фундаментами уже не выглядят так хорошо
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 09:02
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Дело не только в опорном шарнире.
Балочно-стоечная схема зачастую может быть эффективнее рамной.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 09:18
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
прогрессирующее обрушение
смысл во всём этом?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 09:50
1 | 1 #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
да, только обеспечивается он стопроцентно только в расчетной схеме.
А нам больше и не надо.
Все узлы делятся на два типа: жёсткие и все остальные. "Все остальные" - шарнирные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 10:10
#17
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все узлы делятся на два типа: жёсткие и все остальные. "Все остальные" - шарнирные.
Вот настоящий шарнирный узел, "все остальные" - полужесткие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный узел.jpg
Просмотров: 201
Размер:	67.3 Кб
ID:	237172  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 10:22
#18
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"
Offtop: и таки разобрали ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 10:57
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот настоящий шарнирный узел
- и то, такое делают только для «красоты» (как прозрачные часы с видимыми шестерёнками).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 12:54
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и то, такое делают только для «красоты» (как прозрачные часы с видимыми шестерёнками).
Как вариант можно загуглить, что такое "опорные части моста" или "катковые опоры трубопроводов" или "шарнирные опирания арок".
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости. Preparat Металлические конструкции 2 23.03.2018 10:06
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? VladimirVladimirovich AutoCAD 19 07.02.2013 14:47
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании Creator Расчетные программы 6 25.10.2012 17:20
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25