Непрочитано 06.08.2020, 16:28 #1
Отключение вентиляции (и кондиционирования?) по сигналу "Пожар"
milon
 
Регистрация: 10.05.2020
Сообщений: 3

Необходимо запроектировать в магазине отключение общеобменной вентиляции (и кондиционирования) по сигналу "Пожар".
Магазин 3этажа. Каждый этаж оборудован локальной системой кондиционирования на основе напольно-потолочных сплит-систем.
Все потребители вентиляции и кондиционирования запитаны через отдельные автоматы в щитовой для каждого щита вентиляции/кондиционирования.
Идея: поставить независимые расцепители (220В) и отключать всех потребителей таким образом.
Откуда принято в таких случаях подавать напряжение на расцепитель?
Надо ли отключать кондиционирование?
Можно ли кондиционирование по отдельным небольшим закрытым для посетителей помещениям (столовая, офисы) - не отключать?
Столкнулись с проблемой подбора независимого расцепителя для автомата АВВ Sace Tmax.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200803_133447.jpg
Просмотров: 64
Размер:	506.9 Кб
ID:	228968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200805_163641.jpg
Просмотров: 64
Размер:	161.8 Кб
ID:	228969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200805_171442.jpg
Просмотров: 64
Размер:	167.0 Кб
ID:	228970  

Просмотров: 7343
 
Непрочитано 06.08.2020, 20:33
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


п.6.24 СП7.13130
а откуда подавать - кто выдачу сигнала в АПС запихивает, кто в АППЗ, кто вообще в автоматику вентиляции - смотрите свои проекты)
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отключение вентиляции (и кондиционирования?) по сигналу "Пожар"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь ППР для систем вентиляции и кондиционирования kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.08.2017 20:18
Отключение вентиляции при пожаре Валериан Инженерные сети 8 12.06.2017 23:54
Организация вентиляции и кондиционирования в типографическом производстве, кратности воздухообмена, организация воздухообмена и дымоудаление Supra Инженерные сети 1 18.11.2014 10:28
Какое оборудование столовой необходимо выключать по сигналу ПОЖАР? belok5 Электроснабжение 13 03.04.2014 11:48