| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать шаг прогонов под кровельные сэндвич-панели?

Как рассчитать шаг прогонов под кровельные сэндвич-панели?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2021, 09:36 #1
Как рассчитать шаг прогонов под кровельные сэндвич-панели?
vladiyar
 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 39

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать шаг прогонов под под кровельные сэндвич-панели? Металлокаркасное здание 22х9м, угол наклона кровли 7гр., снеговая нагрузка 153 кг/кв.м, толщина панели 150, материал ППУ. Подскажите пожалуйста формулу и как по ней считать. Сразу скажу, я не проектировщик, многих вещей ещё не понимаю.
Просмотров: 5050
 
Непрочитано 17.04.2021, 13:24
#2
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


У производителя панелей обычно есть каталог, в котором указано какая нагрузка допустимая на панель в зависимости от шага опор (прогонов).
А прогоны у Вас каким сечением?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 14:03
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать шаг прогонов под под кровельные сэндвич-панели? Металлокаркасное здание 22х9м, угол наклона кровли 7гр., снеговая нагрузка 153 кг/кв.м, толщина панели 150, материал ППУ. Подскажите пожалуйста формулу и как по ней считать. Сразу скажу, я не проектировщик, многих вещей ещё не понимаю.
Прежде всего учтите, что 153 кг/кв.м это скорей всего нормативная нагрузка (что за район?), вы должны считать на расчетную, т.е. умножить еще на 1,4 (коэффициент надежности для снега) и получить 210 кг/кв.м

Вы хотите рассчитать необходимый шаг именно для панели? Тогда, как сказали выше, подбирайте по каталогу конкретного производителя (они могут существенно отличаться). Или вы хотите еще подобрать сечение прогонов? А вот здесь уже очень много нюансов.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 15:40
| 1 #4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста формулу ...
да там не одна, да и не только формулы, есть еще кое-что)
учите матчасть) или обратитесь к расчетчику
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 16:06
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,094


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
угол наклона кровли 7гр
СП рекомендует не менее 12 градусов (0,2), особенно на длинных скатах, в которых панели стыкуются по длине.
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 18:56
#6
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Прежде всего учтите, что 153 кг/кв.м это скорей всего нормативная нагрузка (что за район?), вы должны считать на расчетную, т.е. умножить еще на 1,4 (коэффициент надежности для снега) и получить 210 кг/кв.м

Вы хотите рассчитать необходимый шаг именно для панели? Тогда, как сказали выше, подбирайте по каталогу конкретного производителя (они могут существенно отличаться). Или вы хотите еще подобрать сечение прогонов? А вот здесь уже очень много нюансов.
Проблема в том, что у производителя есть таблица для одного, двух и трёх пролетов, но их будет больше, в каталоге нужно мне производителя указано, что шаг прогонов рассчитывается проектировщиком.
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 19:04
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В таблицах производителя указана расчётная или нормативная нагрузка?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 19:15
#8
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В таблицах производителя указана расчётная или нормативная нагрузка?
В таблице указано 16.1 кг/кв.м, без уточнения какая это нагрузка
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 19:21
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
без уточнения
- а вот интересно: нагрузка у производителя обеспечивает нормативную обеспеченность прочности панели? Или это тупо испытали-измерили-записали? Ну как в бетоне или в стали, там же не просто среднее по испытаниям берут, а используют вероятностную оценку. Поэтому расчётные значения (особенно для бетона) значительно меньше средних по испытаниям.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 21:05
#10
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
В таблице указано 16.1 кг/кв.м, без уточнения какая это нагрузка
Это собственный вес панели.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 23:34
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Проблема в том, что у производителя есть таблица для одного, двух и трёх пролетов, но их будет больше, в каталоге нужно мне производителя указано, что шаг прогонов рассчитывается проектировщиком.
Чем больше пролетов, тем лучше (в общем случае), берите данные для 3х пролетов тогда. Но скорей всего, максимальная длина панели - 12 метров (учитывайте это).

Сами прогоны что из себя представляют и на что опираются?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 05:26
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Offtop: Очередная тема "как с дипломом юриста запроектировать каркас здания"...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 06:28
#13
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Чем больше пролетов, тем лучше (в общем случае), берите данные для 3х пролетов тогда. Но скорей всего, максимальная длина панели - 12 метров (учитывайте это).

Сами прогоны что из себя представляют и на что опираются?
Длина панели будет 9м, равная ширине здания. На сколько я понял, для выбора элемента прогона нужно знать какая сила будет к нему приложена. В СП 362.1325800.2017 в таблице А2 нашёл формулу максимального прогиба для трёхпролетной системы, но меньше чего должно быть полученное значение?
vladiyar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать шаг прогонов под кровельные сэндвич-панели?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как крепятся сэндвич панели в зданиях холодильниках ICntsv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2020 22:06
Как создать уклон на плоской кровли под кровельные сэндвич панели? Хаски Металлические конструкции 11 19.07.2013 16:41
негорючий аналог сэндвич панели с ппу Dimas1111 Архитектура 4 23.07.2010 18:49
Кровельные панели по несущему профлисту нуждающийся Конструкции зданий и сооружений 16 15.12.2008 10:46