| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.04.2021, 12:36 | #1 | |
Правильно ли принятое решение по закреплению опор ПМЖ и ВЛ в грунте
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 5261
|
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
В серии предлагаются разные варианты установки, как в сверленный так и в копаный котлован. ПМЖ установлено по проекту в текучепластичный суглинок с нижним и верхним ригелем. При таком способе закрепления котлован принимается копаным согласно сериям, но в проекте об этом ни слова, если посмотреть чертеж во вложении. Кроме того в сериях таблицы подбора типа установки опор в грунт ограничены показателем текучести до 0,75. Отсюда сомнения, каким образом выполнялся выбор типа закрепления и будет ли устойчива мачта в таких грунтах, если грунты еще и пучинистые.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
1)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: "котлован принимается копаным согласно сериям, но в проекте об этом ни слова," почему в чертежах должны быть прописаны очевидные вещи? Ведь нижние ригели проблематично будет установить в пробуренную скважину. Последний раз редактировалось Sibir, 21.04.2021 в 05:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
В своем опыте столбо и вышкостроения (фундаменты) на сотовую связь мнение строителей не интересно (только консультации), а мнение связистов/радистов тем более лишнее. Кто они такие... Хотя с 6 метрами практически не ошиблись (даже странно)))), но надо еще втрамбовать щебень в забой))).
В основном это были тяжелые ж.б. столбы-стойки под ЛЭП, СК-23..26 с надстройкой для антенн с диаметром в комле столба 620мм. В Ваших геологических условиях у меня бы ни один из перечисленных Вами способов не прошел. Они все жизнеспособные конечно, но для более нормальных грунтов. Поэтому, что есть из техники и легко достать из материалов. Труба б/у ф820-1020мм или кольца колодца ф1м в виде "опалубки". Погружение - бурением. Глубина заложения по расчету от нагрузок столба и ветра. В эту "опалубку " вставляли столб и обетонировали. Если скапливалась вода в "опалубке", перед бетонированием водоотлив помпой. Сверху, т.к. площадка радиостанции была квадратная, размером 4м2 иногда 9м2 монолитилась полностью для удобства беготни службы эксплуатации. В еще более сложной геологии молитились еще и ребра упоры снизу вокруг столба. Ну а в простых условиях все как на схемах. Нареканий на крен никогда не было, а вот проекты (типовые рекомендации) по выправлению кренов столбов других авторов, по схемам выше я делал. Да если пучение, чем эти столбы хороши - они конусные с расширением к низу, и пучение на них не работает. Если у Вас по типажу погружение стального столба (труба) позволяет только на 3 метра, пускай наваривают или делают фланцы с удлинителем. Ну условия такие + промерзание приличное. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчеты по пособию НИИОСПА. Это не свая, какая там свая.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
Во-во! Цитата:
Уже труба? Не коническая стойка? не свая. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Цитата:
Даже, если это стальная труба и на ее конце выполнена анкерная плита? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Позвольте доработать Ваш чертеж в посту 9. А то чего то написал..., а не пояснил...
Прикладываю схему от руки. Пр-во работ: 1) Бурением опустить обсадной кондуктор (неизвлеваемый). 2) Обкопать кондуктор на глубину 2/3*Hпромерзания (или Нпромерзания, кто сомневается))))). Есть нормы (руководство) на устройство ф-ов в условиях морозного пучения. 3) Поверхность оголенного кондуктора покрасить чем нибудь скользящим - хотя бы битумом). Прикиньте теперь расчетом по морозному пучению, со всеми коэффициентами.... 4) Установить ригеля если необходимо по расчету их применение. Ригеля - хоть ж.бетонные типовые, хоть из металлопроката; сечение и габарит их по расчету. 5) Засыпать яму: материал см. чертеж. Я в основном принимал: послойно суглинок с втрамбованным в него щебнем - "глиняный замок". 6) По верху выполнить бетонную армированную отмостку. Можно и асфальт, но его очень мало, а можно и тротуарную плитку))) - шутка. P,S. 1. Если по ветровым нагрузкам не проходит - есть еще мероприятия. 2. Скважина разведки мелкая, я в свое время добился разведки на 10 метров. 3.5м это экономия на браке. 3. Проверить надо на R под подошвой кондуктора. Может быть придется в забой обсадной трубы сыпануть щебня и его втрамбовать. 4. Уберите плиту с ребрами по низу обсадного кондуктора. Как ее туда вставлять то, в скважину или яму на 6 метров раскапывать?. 5. Ну и куча мелких проверок по сечению опоры и ее доработки чертежной в рабочий вид. 6. Это просто схема и над ней надо поработать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Большое спасибо за рекомендации!
Не очень понимаю, как рассчитывается сечение и габарит ригелей и по какой расчетной схеме.. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как кто делает привязку опор наружного освещения нового строительства | boha47 | Электроснабжение | 10 | 14.02.2022 12:42 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
Расчёт закрепления в грунте свободностоящих одностоечных опор ЛЭП | Beginer | Основания и фундаменты | 9 | 14.06.2011 23:21 |
Податливость опор. | SergeyVM | Расчетные программы | 1 | 27.03.2008 03:14 |