| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.05.2021, 14:58 | #1 | |
Какого размера должны быть отверстия в базе колонны ?
Санкт-Петербург
Регистрация: 04.05.2021
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4709
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
|
По СП (СП 70.13330.****, если не изменяет память) допуск на расположение анкерных болтов в плане +-10 мм, поэтому отверстие для анкерного болта в опорной плите конструктивно должно быть на 20 мм больше диаметра болта, что вы и наблюдаете в узле из серии.
Вопрос, почему такой размер принят в проекте, лучше задать проектировщику. Может быть опечатка по диаметру болтов, может ошибся при конструировании опорной плиты, может быть производитель работ попросил сделать такой большой допуск, т.к. его рабочие априори не смогут установить анкера в допуске +-10 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Хреновый опыт, но Вы возможно и правы. А всё по причине попустительства при устройстве фундаментов.
Если посмотреть отклонения размеров фундаментов в плане, а также по отметке верха фундамента согласно СП 70.13330 - то станет понятным, что ни кто не контролирует эти размеры, но каким то чудесным образом акты закрываются. Вот и начинают искать выходы придумывая конские отверстия и гайки ЯКОБЫ для выверки. Один дурак на геодезисте сэкономил, другие сказали "а, что нибудь придумают монтажники" и подписали акты, а монтажники бредятину выдумывают. И попробуй скажи, что не соответствие СП - выставят с подряда. А решения такие нужны чтобы верх колонн можно было с ригелем на болты установить или на опорный столик после фундаментных работ. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Вообще-то такая база предполагает шарнирное опирание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Все дело в волшебных пузырьках прилагаемых усилиях. Если опорной плиты 50 мм достаточно для восприятия усилий от момента, то чоб он не был жестким то?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Нет. Изгибной жёсткости плиты явно не хватает для "жёсткости" базы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Offtop: Всегда поражало умение людей по фото "видеть" какие там усилия в основании. И на этом основании (тавтология ) делать однозначный вывод "явно не хватает"
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Как вы это оценили?
Жесткость базы по "классификатору" зависит же еще от действующего усилия, не только от конструктивного исполнения. Да и 50мм, куда еще больше плиту, а то что наварить ребер жесткости сильно не увеличит жесткость |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
И да, и нет. Жёсткость - величина обратная деформации. Если узел полностью работает в упругой стадии, то не зависит, т.к. константа.
Если какие-то элементы узла могут уйти в пластику до восприятия всей нагрузки, то зависит. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поручни ограждений лестниц должны быть непрерывными? | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.11.2018 12:52 |
Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН | Frederiks1 | Пожарная безопасность | 8 | 09.11.2018 04:35 |
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)? | Rane | Основания и фундаменты | 5 | 04.05.2018 11:19 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? | Ingeneriwko | Железобетонные конструкции | 22 | 18.06.2011 08:25 |