Сверление жб плиты перекрытия
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4181
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Для предметного разговора (в качестве советов), не могли бы представить здесь серию вашего дома и планировку квартиры с указанием точек сверления (повреждения арматуры)?
Последний раз редактировалось Injener-81, 16.05.2021 в 00:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 4
|
Я загрузил файл с планом. Это однушка от ЛСР (стандартная панель ЛСР). Не нашел в интернете как называется серия от ЛСР. Справа вторая комната, которая не влезла. Точками отметил отверстия. Зеленые - нормальный. Красное - просверлили арматуру. Расстояние от стен до отверстия примерно 15 см. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
В углу комнаты. Как бы здесь не опирались плиты - это получается обрыв арматуры у опоры, а значит ослабление незначительное и переживать не о чем. Но я не думаю, что ваш монтажник учел угловое расположение отверстия, скорее всего он бы арматуру просверлил и по центру помещения, а это уже было бы хуже
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954
|
Хотелось бы штрафануть "строителя" в размере восстановления перепиленной арматуры. Ломать не тобой сделанное - не то чтобы нехорошо, за это бить надо, возможно ногами. Он ведь и дальше будет нести свое видение, и не факт, что однажды не получит плиту на голову, хорошо если только на свою... Ну, тут есть БСК, можно посмотреть...
Кто восстановлением и ремонтом последствий вот такого занимался, надеюсь поймет. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2021
Сообщений: 4
|
Скажите, пожалуйста, а арматуру можно восстановить? Такие работы выполняются? Есть стандартный алгоритм решения вопроса? Что такое БСК? Больше всего меня возмутило то, что работник сам за меня принял решение и еще и гордился своей смекалкой. Я не имею познаний в данной области, но меня сразу насторожило. Если бы работник предоставил мне всю необходимую информацию для принятия решения (например, что есть 2 варианта решения вопроса: 1 - правильный по всем стандартам, но на него надо потратить дополнительные деньги и время. 2 - быстро решить на ходу за бесплатно, но с нарушением строительных норм и правил) и после этого дал бы мне принять решение, то это совершенно другое дело. Я бы все оценили и сказал сделать все по правилам и грамотно. А он просто все сам решил и меня перед фактом поставил и еще и похвалился своей сообразительностью. Мне бы понять, что делать в сложившийся ситуации, чтобы, в первую очередь, себя успокоить. Не приятно осознавать, что над тобой такое нарушение сделали.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
infin1te, на опоре в монолите обратный момент. В ж.б. арматура упрощенно работает на растяжение, а бетон на сжатие. При изгибе считается пара сил от них.
На изгиб при заделке на опоре нижняя арматура упрощенно на растяжение не работает. На наклонную трещину по продольной арматуре скорее всего был запас и усилия перераспределятся на соседние арматурные стержни (шаг обычно 200 мм). Далее изучайте сопромат и ж.б. сами. Некоторые фирмы в этих местах проектируют без запаса. Если у вас плита 180 мм и дешевая квартира... Ну вы сами такое выбрали... Купили говно, тем самым заставили инженеров проектировать говно (у меня знакомый уволился из-за этого места и запаса), жизнь удалась, теперь радуйтесь. Можете наказать фирму подрядчика, но вам это не выгодно. Ведь они просто обанкротятся, а вы, как собственник, останетесь с иском от верхнего соседа с требованием восстановить плиту за свой счёт. Какие-то угрозы и звонки стоит себе позволить. Восстановлению место практически не подлежит. Теоретически, конечно, можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2021 в 15:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? | tema.colchin | Железобетонные конструкции | 0 | 14.09.2018 12:30 |
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. | mmakk06 | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 19:19 |
Сверление пустотной плиты | dmitriy.c | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.08.2011 14:46 |
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2009 17:57 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |