Вступайте в СРО проектировщиков бесплатно с выгодой и гарантиями до конца месяца! Проектируйте по всей РФ!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расположение упоров в фундаменте.

Расположение упоров в фундаменте.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2012, 01:11 #1
Расположение упоров в фундаменте.
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,539

Возник вопрос в правильности расположения упоров в связевых колоннах для восприятия поперечных усилий.
Пришли задания от металлистов со схемами расположения связей. Указанны базы и расположения упоров. Проблема в том, что в разных заданиях упоры стоят по разному по отношению к направлению связи.
Куда можно глянуть чтобы проверить правильность расположения упоров?
__________________
Tekla Structures - это как в автокаде, только в 3D. От слова совсем.
Просмотров: 7412
 
Непрочитано 06.02.2012, 13:27
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,665


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Куда можно глянуть чтобы проверить правильность расположения упоров?
в проект
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 14:27
#3
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Посмотрите "Серия 1.411.1-7 Фундаменты свайные под железобетонные и стальные колонны одноэтажных производственных зданий. Выпуск 0-2 Фундаменты под стальные колонны. Материалы для проектирования".
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 20:46
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,539


Спасибо за ответы. Спросил у своего главного инженера. Однозначного ответа не получил - он привел свои доводы за и против обоих решений. В серии увидел, что упоры стоят "вдоль" связи. Мои металлисты ставят "паралельно".
__________________
Tekla Structures - это как в автокаде, только в 3D. От слова совсем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 07:58 Подниму тему
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,810
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Отчего в упомянутой серии принимается, что горизонтальная сила, действующая вдоль длины здания, приходится только на 1 упор? Если это требование справедливо, то почему бы не ограничиться одним упором?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 840
Размер:	318.4 Кб
ID:	164247  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 08:44
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 8,979


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Отчего (...) на 1 упор?
- может передача усилия предполагается через обетонку, а не через приварные планки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 08:53
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,810
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- может передача усилия предполагается через обетонку, а не через приварные планки?
да вроде нет - пластины же не на суперклее, да и указания по сварке есть
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 09:05
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 10,000


Просто сжатая ветвь связи не учитывается.
__________________
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 10:50
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,810
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто сжатая ветвь связи не учитывается.
честно говоря, логику не уловил
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 09:30
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,027


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Посмотрите "Серия 1.411.1-7 Фундаменты свайные под железобетонные и стальные колонны одноэтажных производственных зданий. Выпуск 0-2 Фундаменты под стальные колонны. Материалы для проектирования".
Подниму тему.
В серии есть указание что до края фундамента не менее 150 мм от упора.
Где то видел что это расстояние можно уменьшать, если есть сетки вертикального армирования.
Нашел только про болты
Есть вообще хоть какие то нормы по устройству упоров, кроме указаний серии?
__________________
На каждую инженерную хитрость у строителей есть свой ответ...
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 10:09
1 | #11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 947


Наших нет, но суть изложена в AISC Design guide и ACI-318, раздел 17.5
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 10:12
#12
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 652


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Где то видел что это расстояние можно уменьшать, если есть сетки вертикального армирования.
Нашел только про болты
По-идее, такоего быть не должно, т.к. 150мм уменьшают риск выкола бетона, а вертикальные сетки на данное явление никакого влияния не оказывают.
Возможно вы видели приваренные к упорам и заведенные в тело фундамента стержни или нечто подобное, они действительно, позволяют краевое расстояние снижать.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 10:51
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 8,979


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
сетки вертикального армирования
- для горизонтальных сил?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 11:30
#14
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 5,567


пример
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 12:51
#15
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,027


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для горизонтальных сил?
Ну для продавливания дополнительные сетки ставят, а чем выкол вбок от продавливания отличается? Так же раматура перерезается...
__________________
На каждую инженерную хитрость у строителей есть свой ответ...
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 13:00
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 8,979


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Определение величины заделки упоров. Харьковский ПромстройНИИпроект.djvu (109.3 Кб, 14 просмотров)
- там условия равновесия соблюдены?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 13:01
#17
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 947


Иллюстрация из ACI-318
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выкол.jpg
Просмотров: 102
Размер:	137.6 Кб
ID:	236770  
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2021, 04:19
#18
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 652


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну для продавливания дополнительные сетки ставят, а чем выкол вбок от продавливания отличается? Так же раматура перерезается...
Вы серьезно спрашиваете или троллите?
Есть продавливание, есть местное сжатие. В первом случае сетки перпендикулярно грани, во втором параллельно.
Случай с выколом = расчет на продавливание (условно). Местного сжатия там быть не может - давления не те, т.к. поперечка обычно в районе до 5 тонн, если поставить упоры так, чтобы каждый воспринимал половину Q, то это 2,5 тонн.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расположение упоров в фундаменте.

Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчёту гибких упоров в сталежелезобетонных ПС мостов ronik710 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 09.07.2018 12:53
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43