Если в кН, то это зонд первого типа. Надо взять значение в уровне острия сваи (в кН) и поделить на глубину зондирования (до острия) умноженную на периметр зонда (обычно это 0,112 м). Получится сопротивление по боковой поверхности для зонда. Потом его надо умножить на бетта_2 и будет сопротивление по боковой поверхности сваи. Примеры смотреть в руководстве по свайным фундаментам 1977 года. Методика в СП24.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Здравствуйте!
На основании п. 7.3.12 СП 24.13330.2011 несущая способность сваи по результатам статического зондирования определяется по формуле 7.29 где значения нужно брать по таблице 7.17. В таблице 7.17 есть примечание 2, где указано, что приведенные в таблице значения R и f относятся к буровым сваями диаметром 600-1200мм. Вопрос. А как посчитать тогда по результатам статического зондирования для свай менее 600мм? Или остаётся метод расчета только по формуле 7.11, и по результатам статических испытаний свай? Укажите пожалуйста. В каких случаях нужно выполнять статические испытания буронабивных свай? |
|||
|