Непрочитано 04.05.2011, 12:51
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните.
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,286

Геологи выдали на руки расчет предельного сопротивления свай на основании статического зондирования. Свая 20 метров, диаметр 500мм.

Отчет поделен на 2 части: для забивных свай и для буровых.

Формулировка для забивных:
"Расчет частного значения предельного сопротивления забивной сваи в точке статического зондирования СНиП 2.02.03-85 п.5.11"
Результат расчета дает несущую способность 134 тонны,

Формулировка для буровых:
"Расчет буровой сваи по данным статического зондирования без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования СП 50-102-2003 п.7.3.13б"
Результат расчета дает несущую способность 44 тонны.

Почему такая разница? Какие данные использовать для назначения несущей способности буронабивной сваи?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 24482
 
Непрочитано 29.08.2019, 02:57
#21
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


привет. есть геологический отчет. та мпо результатам статического зондирования дана таблица усредненных характеристик. давление по боковой поверхности дано в кН. подскажите, как мне перевести ее из силы в давление. тип зонда не указан
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 16:46
1 | #22
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
привет. есть геологический отчет. та мпо результатам статического зондирования дана таблица усредненных характеристик. давление по боковой поверхности дано в кН. подскажите, как мне перевести ее из силы в давление. тип зонда не указан
Если в кН, то это зонд первого типа. Надо взять значение в уровне острия сваи (в кН) и поделить на глубину зондирования (до острия) умноженную на периметр зонда (обычно это 0,112 м). Получится сопротивление по боковой поверхности для зонда. Потом его надо умножить на бетта_2 и будет сопротивление по боковой поверхности сваи. Примеры смотреть в руководстве по свайным фундаментам 1977 года. Методика в СП24.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 16:56
#23
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Надо взять значение в уровне острия сваи (в кН)
Спасибо
т.е. значение в уровне острия - это то что дано в графе "по боковой поверхности в кН" или нужно взять значение из графы "под конусом зонда" в МПа и умножить на площадь зонда?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 17:48
1 | #24
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
т.е. значение в уровне острия - это то что дано в графе "по боковой поверхности в кН"
Да.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
"под конусом зонда"
Под конусом зонда надо осреднять по другому - в интервале 1d выше и 4d ниже острия сваи.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2020, 23:51
#25
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Здравствуйте!
На основании п. 7.3.12 СП 24.13330.2011 несущая способность сваи по результатам статического зондирования определяется по формуле 7.29 где значения нужно брать по таблице 7.17. В таблице 7.17 есть примечание 2, где указано, что приведенные в таблице значения R и f относятся к буровым сваями диаметром 600-1200мм.
Вопрос. А как посчитать тогда по результатам статического зондирования для свай менее 600мм?
Или остаётся метод расчета только по формуле 7.11, и по результатам статических испытаний свай?
Укажите пожалуйста. В каких случаях нужно выполнять статические испытания буронабивных свай?
ASЪ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
результаты статического испытания свай новый проектировщик Технология и организация строительства 6 19.09.2013 16:02