| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.02.2015, 16:12 | #1 | |
Какое значение вдавливающей нагрузки указывать при статическом испытании свай
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 658
|
||
Просмотров: 22857
|
|
||||
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245
|
1. Испытывают не сваи, а грунты.
2. Для испытаний грунтов сваями разрабатывается программа испытания. Данную программу разрабатывает специализированная организация под свое оборудование. В данной программе указывается вдавливающая нагрузка, как она возрастает во времени, как измеряется. 3. На горизонтальную нагрузку проверять надо при указании этого в проекте (как я понимаю, могу ошибаться). 4. Отказ свай выполняет организация, выполняющая работы по погружению и согласовывает данный расчет с проектировщиками. 5. Испытания проводят на сваях входящих в фундамент, отдельные сваи я не встречал. Испытания нужны для проверки расчета проектировщиков, т.е. по данным геологов проектировщик запроектировал фундамент и чтобы проверить свой расчет проводят испытания. Если испытания неудовлетворительные необходимо перепроектировать.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 658
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
vlasctelin
В проекте указывается следующее: Расчетная нагрузка на сваи составляет N тс (или кН), что должно быть подтверждено статическими испытаниями. Более ничего не надо. Расчетная нагрузка - это конечно по грунту. По расчетной нагрузке примечание - что бы Вы ни получили по сниповскому расчету, значение расчетной нагрузки не должно быть больше, чем получилось на уровне нижних концов свай по статзондированию. На сколько давить при испытании определяет организация, проводящая испытания, в программе испытаний. Вам нужен результат испытаний - подтверждена Ваша расчетная нагрузка или нет. В любом случае надо проверять отчет об испытаниях. Многие организации для ускорения испытаний нарушают ГОСТ и держат нагрузку на каждой ступени нагружения меньше по времени, чем это определено по ГОСТ на испытания. Особенно это касается длинных свай с большой расчетной нагрузкой. Если мало держать на каждой ступени, то в итоге получается испытание железобетона сваи по ее модулю упругости. Свая просто не успевает включиться в работу по грунту. В итоге - завышенные результаты при испытаниях. Испытания могут быть предпроектными и контрольными. Предпроектные выполняются до начала массового погружения свай, контрольные - в процессе массового погружения свай или после него. На практике почти всегда делают контрольные испытания. Сваи под испытания должны быть показаны на плане свайного поля. Количество свай под испытания зависит от общего количества свай в свайном поле одинаковой глубины погружения и одинаковой технологии погружения, но не менее 2-х штук одинаковой длины и технологии. Лучше всего задавать не менее 2-х свай под каждый корпус или секцию здания. Давить сваи могут либо грузом, либо домкратом через балки, которые крепятся к анкерным сваям. Анкерные сваи надо посчитать на выдергивание и поставить ту арматуру, которая выдержит анкерную нагрузку. Иногда проходят рядовые сваи, иногда надо их армировать сильнее. Вот коротко и все об испытаниях. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
swell{d}
По ГОСТ на испытания вообще-то не 40 мм, а несколько другое значение. Изучайте матчасть. И вообще по ГОСТ сначала до определенного значения осадки сваи за определенный период времени надо давить. Зависит от типа грунтов. А потом уже до общей осадки. И писал я про то, что как испытывать, так про это проектировщику не надо указывать, лишнее это. Не его это дело. Ему только надо проверить испытателей. Если кому интересно, как надо испытывать сваи статической вдавливающей нагрузкой по грунту, надо открыть соответствующий ГОСТ и внимательно его изучить. Кстати, в этом ГОСТе есть неоднозначные положения типа "казнить нельзя помиловать". Так что и ГОСТ надо читать аккуратно. Последний раз редактировалось Baton, 27.02.2015 в 00:29. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
vlasctelin
По СНиПу есть понятие несущая способность, есть понятие расчетная нагрузка. Уверен, что Вы сможете сами в этом разобраться. Там все просто. В проекте указывается расчетная нагрузка. Место устройства анкерных свай определяет проектировщик. Обычно принимают 4 анкерные сваи. Назначают либо так, чтобы получилось перекрестие, в центре - испытуемая свая, так называемый конверт из 5-ти свай. В этом случае ставятся 2 балки крест-на-крест и под них домкрат. Либо делают 5 свай в линию - 4 анкерные и одна в середине испытуемая. В этом случае получается одна балка и под нее в середине домкрат. Если ставить сваи в линию, то расстояние между крайними сваями лучше не делать больше 8-ми метров. Балка при испытании в линию сдвоенная по высоте. Длиннее балку трудно привезти и усилия в более длинной балке слишком большие. Балки приваривают к арматурным выпускам из свай. Эти выпуски и надо рассчитать так, чтобы они не оторвались при испытании. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 658
|
Спасибо большое. Про несущую способность и расчетную нагрузку понятно. Если анкерные сваи расчитывает проектировщик, то как распределяется выдергивающая нагрузка на 4 анкерные сваи - аналогично расчету куста свай? И еще: какую выдергивающую нагрузку принимать для расчета анкерных свай - равную расчетной нагрузке на сваю или как-то она расчитывается?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Расчет сваи на выдергивание производится по СНиП свайные фундаменты. Усилие на выдергивание меньше, чем на вдавливарие, потому, что исключается работа грунта под нижним концом сваи, а по боковой поверхности считается так же как и на вдавливающую нагрузку, но с другим коэффициентом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 658
|
Относительно расчета воспринимаемой сваей выдергивающей нагрузки понятно. Непонятно чему она должна быть равна при расчете анкерных свай?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
vlasctelin
Выдергивающая нагрузка на каждую анкерную сваю получается так: Расчетная нагрузка на испытуемую сваю умножается на 1.2 и далее делится на число анкерных свай. Коэффициент 1.2 - это из программы испытаний. До такой нагрузки доводят испытатели нагрузку на испытуемую сваю. Если анкерные сваи нагружены неравномерно по какой-то причине, то надо создать расчетную схему проведения испытаний. Но обычно я этого не делаю. Грунт все-таки распределяет немного нагрузки. Анкерные сваи - это не жесткие опоры. И еще - анкерные сваи делаю с некоторым запасом. Все-таки рядом находятся люди - мало ли чего. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
Не всегда, мы, например, всегда предпроектные, так как расчеты по нормам дают слишком заниженные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
У уважаемые коллеги прошу помощи.
Мне надо дать задание на контрольное испытание свай выдергивающей нагрузкой. Максимальная расчетная нагрузка в моем проекте составляет 25 т, две сваи в кусте то есть Fd (несущая способность по испытанию) с учетом п. 7.1.11 СП 24 где гамма к =1,6 должно быть 25*1,6=40 т. Вопрос: у себя на чертеже я должен написать 1. Расчетная нагрузка на выдергивание 25 т 2. Несущая способность должна составить не менее 40т И что значит в ГОСТЕ 5686 8.5.6 Нагрузка при контрольном испытании сваи выдергивающей нагрузкой при строительстве НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ расчетную выдергивающую нагрузку на сваю, УКАЗАННУЮ В ПРОЕКТЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА. Расчетная нагрузка - эта та которую я в проекте записал???? Но если я ее потом разделю на гамма к=1,6 то от моих 25 т останется только 15 т. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 15.03.2016 в 08:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286
|
Встречаются специализированные организации, которые для испытаний в качестве анкерных свай применяют инвентарные винтовые сваи. Так что не всегда необходимо делать "конверт" для испытания.
Второе , что хотел сказать, что испытывать нужно или до осадки 40 мм, или до исчерпания 80% несущей способности сваи по материалу.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какое значение снеговой нагрузки? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 14 | 17.05.2019 14:09 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Какое значение нагрузки от деревьев? | Омская птица | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 01.10.2013 13:57 |
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? | Verto | SCAD | 5 | 17.08.2009 18:34 |