Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия
Митрофан20081
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48

Уважаемые коллеги, обращаюсь за советом по поводу узла опирания газосиликатной наружной стены на круглопустотные плиты (см.вложенный файл).
Пришел хозяин квартиры с «приветом от дизайнеров» - вырублена наружная стена из ячеистых блоков. По конструктивному решению в данном доме указанные наружные стены опираются на монолитные балки через этаж. «Вырубка» выполнена на этаже, в полу которого расположена балка. Т.е. кладка следующего этажа сейчас висит за счет трения. Трогать ее страшно. Конструктивных решений масса, но может, кто-нибудь что-то оригинальное предложит, чтобы не трогать газосиликат???
Cпасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
УЗЕЛ ОПИРАНИЯ СТЕНЫ.dwg (53.0 Кб, 1705 просмотров)

Просмотров: 6480
 
Непрочитано 29.05.2009, 10:48
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Под повисшый простенок подвести металлический швеллер стенкой вверх с ребрами, натянуть шпренгель под ребрами. Концы шпренгеля крепить с контролируемым натяжением на стыках перекрытие/кирпичная стена к перекрытию снизу. Через уголки наверна.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:22
#3
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Без претензий на оригинальность. Скорее ближе к
Цитата:
Конструктивных решений масса
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
висячая стена.dwg (175.4 Кб, 1563 просмотров)
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:39
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Митрофан20081 Какие плиты применены?
соберите нагрузку на плиты. Посмотрите оставшийся ресурс. Скорее всего эти плиты выдержат не одну такую стенку.
А если так, то просто "пристрелите" вашу стенку снизу (или сверху) плиты полосами s6 или уголками 50х4 поперек плит с шагом 0,5м на дюбели - никуда она не денется.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование опирания плиты в Лире finn Лира / Лира-САПР 30 09.04.2015 17:47
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16