| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос по расчету защемления балконной плиты

Вопрос по расчету защемления балконной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2023, 10:19 #1
Вопрос по расчету защемления балконной плиты
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Хочу рассчитать защемление балконной плиты как консоли по п. 9.52 СП 15.13330.2020. В расчете требуется знать расчетное сопротивление кладки смятию. Для этого нужно определить расчетную площадь сечения и площадь смятия. Подскажите пожалуйста, как это сделать. К какой схеме на рис. 7.6 относится мой случай.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защемление балкона на форум (1).jpg
Просмотров: 139
Размер:	68.5 Кб
ID:	256382  

Просмотров: 823
 
Непрочитано 02.06.2023, 10:34
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как это сделать. К какой схеме на рис. 7.6 относится мой случай.
Ни к какой. В п 9.52 плоская задача. А у тебя тут объёмный гибрид балки опёртой по двум сторонам и консоли.
Упрощённо можно взять соотношение длины опирания к длине всей плиты. Но это будет упрощение в худшую сторону.
Вручную тут тяжело посчитать, ибо замысловатое НДС получается. Даже непонятно, как определить точную ориентацию главных напряжений.

П.С. И вообще выглядит это всё весьма ненадёжно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2023, 11:52
1 | #3
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Эти плиты не за счет защемления в кладке держаться.
Там специальные перемычки, над проемами нижнего этажа, применяются. Из этих перемычек арматура торчит, за которую консольная плита цепляется.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 11:58
#4
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ни к какой. В п 9.52 плоская задача. А у тебя тут объёмный гибрид балки опёртой по двум сторонам и консоли.
Упрощённо можно взять соотношение длины опирания к длине всей плиты. Но это будет упрощение в худшую сторону.
Вручную тут тяжело посчитать, ибо замысловатое НДС получается. Даже непонятно, как определить точную ориентацию главных напряжений.

П.С. И вообще выглядит это всё весьма ненадёжно.
Под балконной плитой есть перемычка.
Не очень понял про соотношение длины опирания к длине всей плиты. По правде сказать, совсем не понял.
Выглядит не очень, с этим я согласен, но балкон, ширина проема и толщина стены - прихоть упрямого архитектора. Уговаривали его увеличить толщину стены, а он ни в какую. Требует от нас расчет, по которому стена такой толщины не проходит. А как это посчитать я не знаю.
Может быть Вы посоветуете, как сделать так, чтобы было надежно?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Эти плиты не за счет защемления в кладке держаться.
Там специальные перемычки, над проемами нижнего этажа, применяются. Из этих перемычек арматура торчит, за которую консольная плита цепляется.
Анкера в любом случае будут.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2023, 12:05
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Может быть Вы посоветуете, как сделать так, чтобы было надежно?
Монолитный балкон сделайте вместе с плитой.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 12:11
#6
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Монолитный балкон сделайте вместе с плитой.
Это очень не просто.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2023, 12:37
#7
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 54


посчитайте по Линовичу и скажите, что не проходит. Но вообще, тема очень стара...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: бк.jpg
Просмотров: 85
Размер:	100.6 Кб
ID:	256394  
yustu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 12:45
#8
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
П.С. И вообще выглядит это всё весьма ненадёжно.
К слову о ненадежности.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
Но вообще, тема очень стара...
Тема стара, но я просмотрел несколько учебников по каменным конструкциям, не считая пособий и руководств, нигде внятного примера расчета нет. Расчет в Линовиче только на опрокидывание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание балкона по серии.jpg
Просмотров: 80
Размер:	541.1 Кб
ID:	256401  
Алексей Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос по расчету защемления балконной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по устройству монолитной балконной плиты в существующем каркасе здания RaptNurs Железобетонные конструкции 16 30.09.2016 04:18
Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию. Konstruktivist Конструкции зданий и сооружений 32 21.12.2015 13:14