Непрочитано 23.07.2008, 14:02 #1
Повышение марки бетона
Serga
 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11

Дайте совет, лаборатория сделала испытания монолитного каркаса на прочность бетона молотком. Результаты на некоторых колоннах показывают меньшую марку, чем по проекту (по проекту М200, результат М150), запас по проекту 20 %. Что делать, обоймы заказчик не хочет ставить, здание строящееся.
Просмотров: 7417
 
Непрочитано 23.07.2008, 14:07
#2
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


ломать.... не? ))))
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:21
#3
Serga


 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11


Построенно 5 этажей из 8. Нижние половина не проходит
Serga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:54
#4
Serga


 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11


Вылетают только круглые колонны, перекрытия нормально, квадратные колонны нормально
Serga вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 14:58
#5
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


А сколько было произведено испытаний? Может быть стоит проверить на сжатие? Такое бывает. Все эти молотки могут врать, например, если в бетоне имеются пустоты.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:00
#6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Если вы проектировщики - отказывайтесь от авторского надзора. В проекте написано что М200, а что получилось 150 не ваша проблема.
Если вы строители - делайте обоймы за свой счет, сами виноваты.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:00
#7
СВС-ком


 
Регистрация: 25.06.2008
Сообщений: 6


Совет простой, проведите испытания через месяц, бетон должен дать необходимую прочность. Если есть возможность, полейте водой, чем чаще, тем лучше.
Вообще-то при отпуске бетона, на БСУ, должны были забить контрольные кубы, спросите у них, они их могут их испытать на 28 сутки, этот вид контроля более точен.
По-хорошему и на площадке, при заливке должны были забивать контрольные кубы.
С уважением.
СВС-ком вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:03
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Вылетают только круглые колонны, перекрытия нормально, квадратные колонны нормально
Согласен с предыдущим постом...
Если лаборатория покажет, что доставленный на площадку бетон соответствует требованиям, то недобор прочности - нарушение технологии ухода за бетоном. Молоток показывает прочность бетона на поверхности и это еще не свидетельство того, что прочность бетона в срдней части колонн так же занижена. Проверьте на тех колоннах, где наименьшая остаточная прочность испытанием на выдергивание. В случае, если произошло обезвоживание бетона в пограничном слое, то иногда помогает увлажнение колонн мешковиной, укрытие пленкой - набирает дополнительно 10-15%.
Это технологические приемы, но есть еще один вопрос.
Пересчитайте каркас здания, заложив в расчет остаточную прочность бетона и сравните с фактически принятым армированием. Армирование колонн по высоте как правило меняется не поэтажно и не исключено, что с учетом поэтажного уменьшения нагрузки отдельные колонны по прочности сечения не будут проблемными.

Из 36 колонн, не набравших прочность от 15 до 40 % на 9-ти этажном монолитном каркасном здании после проведения мероприятий и перерасчета усиливать пришлось только 11. Правда они все были квадратные - с круглыми иметь дело не приходилось....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 09:29
#9
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


На круглых колоннах молоток может давать неправильный результат.Надо проверить точно указания по пользованию.
Самое надежное- высверлить цилиндры и их проверить в лаборатории.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 09:49
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Крутой говорит крутому:" Проверился недавно у свого врача. Он мне сказал - нельзя пить, курить и любовью заниматься...". "И что ты теперь будешь делать?" "А я ему 1000 баксов дал и он мне все разрешил!"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 11:04
#11
Serga


 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11


По отпускной прочности бетона на заводе выдали паспорта по прошествии 28 суток. Испытания повторно проводили, погрешность окло 15 % в пользу повышения, хотя одним и тем же прибором делали.
На другом объекте у конкурентов таже самая беда с круглыми колоннами. !!
Serga вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 11:41
#12
KroTT


 
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7


Согласен с СВС-ком, на БСУ или БСЦ должен прейти наряд-заказ, если там указан М200 - значит М200 и бетон наберет свою прочность. Ошибка заводов и узлов маловероятно, но были случаи такие - шофер бетоносмесителя - скинул немного бетона налево и водичкой все недостатки зашлефовал. Если в наряд-заказе стоит М150 - тогда нужно бить того кто составлял это зазказ - обычно прораб или выше, был и такой случай - тупо ошиблись и фундаменты залили не марку ниже. Если все таки ошибка имела место быть - то усилять конечно, а кто, что и как это уже другой вопрос.
KroTT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 08:32
#13
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Serga, Насколько я знаю испытания молотком Кашкарова сейчас не признаются, есть какой то документ. Но даже при его применении, в соответствии с ГОСТом перед определением прочности бетона косвенными методами необходимо провести тарировку, то есть проводить испытания отрывом со скалыванием. Иначе разброс очень большой. Можете предъявить лаборатории, ГОСТ действующий. Во вторых даже если какие то элементы монолитного каркаса не имеют проектной прочности, это не означает, что их нужно усилять. Нужен дополнительный расчёт с учётом реальных классов бетона, потому как напряжения в каркасе перераспределяться, да и на самом деле может запас приличный. У нас был объект, в ходе простукивания было выявлено слабых колонн и балок штук 400, после перерасчётов осталось штук 50. Ну а те конструкции, которые реально слабее, чем по проекту, даже без перерасчёта усиливали, тут уже сцепление бетона с арматурой... Усиливают углепластиком, довольно всё прилично
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 08:42
#14
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Саша1983 - офиициальное заключение по остаточной прочности бетона может давать только сертифицированная лабораторя, регулярно проводящая согласно положению независимые тарировочные испытания приборов в центрах метрологии и стандартизации. Тарируют их параллельными испытаниями на кубиках, как и на выдергивание или скалывание.
Для "себя" подрядчик или Заказчик такие испытания может проводить, но не может их прикладывать в качестве официальных доументов - вызвает лабораторию. А молоток Кашкарова, тем более ИПС-ки в принципе нито не отменял - ГОСТ на них действует.
В остальном согласен полностью...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 09:07
#15
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


AMS, да, есть такой момент. Я про другое. Смысл в том, что каждая партия бетона имеет свои свойства, и даже на отторированных в центрах приборах можно получить разные данные. Поэтому необходимо приспособить измерения конкретно к данному объекту. Это и в инструкции к приборам сказано и в госте. Кстати в инструкции к ИПС интересная фраза-допускается применять прибор без составления тарировочных кривых при некотором уменьшении точности измерении... некотором-это сколько...?
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 16:04
#16
Alexcons_2


 
Регистрация: 30.11.2005
Москва
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
AMSдопускается применять прибор без составления тарировочных кривых при некотором уменьшении точности измерении... некотором-это сколько...?
У моего ОМШ-1 точность измерений для М200 +-23%, для М100 +-32%.
Куда тут еще уменьшать? Разве что у электронных приборов по 50 тыров. У них, по-моему, заявленная точность 3-5%.
__________________
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2008, 14:34
#17
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Дайте совет, лаборатория сделала испытания монолитного каркаса на прочность бетона молотком. Результаты на некоторых колоннах показывают меньшую марку, чем по проекту (по проекту М200, результат М150), запас по проекту 20 %. Что делать, обоймы заказчик не хочет ставить, здание строящееся.
Что за прошлый век испытания молотком ... Я вообще не верю таким приборам, их тарировать надо для каждой конструкции отдельно, т.к. это прибор который собирает результаты на поверхности конструкции. А вот как насчет ПОС-50-МГ4 "Скол" ... вот ему я более доверяю + к нему ИПС простучать и градуировочную зависимоть вывести ... и не забывайте про количество результато ведь от этого зависят и конечные данные. А Ваша лаборатория может просто постучала одну 2 колонны и вывела результат.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2008, 17:44
#18
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


был похожий случай

монолитный каркас торгового центра
в проекте заложили бетон класса В30 (что соответствует М385),
строители класс перепутали с маркой и заказали М300
через месяц молоток Шмидта в комбинации с отрывом показали 310
через полгода контрольные испытания - 340-345

результат: проектировщик пересчитал несущую способность - в четырех зонах
поставили ограничение,
здание уже 3 года стоит периодически проверяется, трещин нет.
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2008, 18:38
#19
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
... бетон класса В30 (что соответствует М385) ...
А разве есть такая марка? В каком ГОСТе это написано? Я всю жизнь думал что для бетона класса В30 соответствует марка бетона М400.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2008, 20:42
#20
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Молоток Кашкарова дает прочность защитного слоя бетона, нужны разрушающие методы определения прочности...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повышение марки бетона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Диаграммы деформирования бетона? balochka Железобетонные конструкции 4 17.01.2007 18:13