Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Цитата:
Смотрим лист 4КМ, на разрезе 1-1 замаркирован узел 10 (он на листе 40КМ). Теперь смотрим лист 40 КМ - явно видим элемент связи закрепленный к надколоннику. Смотрим узел 3 (как раз там где горизонтальные связи по фермам) - а там написано разрезы с узла см. на листе 40 - опять видим связь. Вертикальных связей по покрытию по крайней оси нет (см. разрез 4-4). Да и быть их там не может - на колонну опирается только верхний пояс фермы. Чертежи прилагаю [ATTACH]1184592735.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Я подумал, - ну показали они вертикальные связи в тех местах, а почему бы и нет? Для небольших по длине зданий, когда влияние температурных деформаций невелико - это кратчайший путь передачи нагрузки на фундамент. Вот они в покрытии там его и показали, в качестве примера.
По поводу конкретной установки связей в тех местах, я думаю, на этом заморачиваться не следует, так как при длинном здании (больше 200 м) при разбивке на температурные блоки все равно надо соблюдать расстояния между связями (от 50 до 90 м) чтобы снизить влияние податливости креплений продольных элементов. Так что всех случаев там всё равно не показано. Да и вряд ли прогоны по верху ферм, являющиеся распорками, рассчитаны на дополнительные усилия от температурных деформаций, когда мы зажимаем края здания вертикальными связями. Так что я опять прихожу к выводу, о котором я (и не только я) уже говорили: Серия разработана только для покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Цитата:
![]() ![]() Очевидное решение я самостоятельно принял, просто хотелось выяснить историю появления данного спорного момента в серии. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Всем привет! Не могу разобраться в этом вопросе, нужны ли связи горизонтальные и вертикальные по фермам типа молодечно, когда по ним будет ж.б. монол. перекрытие? Схемку прилагаю. 10 таких пролетов. Ветра нет, зато есть сейсмика.