Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Гидравлический расчет трубопроводов средствами REVIT 2022

Гидравлический расчет трубопроводов средствами REVIT 2022

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2022, 17:06 #1
Гидравлический расчет трубопроводов средствами REVIT 2022
Andrei66
 
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 3

Всем доброго дня.

Помогите

Нарисовал систему трубопроводов состоящую из

чиллера с гидромодулем /Категория семейства - Оборудование, Параметр семейства - Классификация - Насос/
Семейство содержит два трубных соединителя (Заданный, Наружу, Приточная жидкость) и (Заданный, внутрь, Обратная жидкость) . Указал величину расходов жидкости через соединители.
Бак аккумулятор (Гидрострелка) /Категория семейства - Оборудование, Параметр семейства - Классификация - не указана/. Бак соответственно содержит аналогичные трубные соединители, только с параметром расхода - Расчетный.
Оборудование соединил двумя системами трубопроводов с классификацией - Подающая жидкость и Обратная жидкость.
На системах трубопроводов установил запорную арматуру и фитинги.
При запуске расчета на падение давления в трубопроводе программа упорно на считает падение давления на последней задвижке. Задвижка установлена на патрубках бака аккумулятора.

При запуске Инспектора сети - На задвижках перед баком аккумулятором расход 0 кг/ч, Перед задвижкой стоит резиновый компенсатор на нем расход , как и ожидаю, 17.2 м3/ч. И что я не могу понять , почему при наведении Инспектора сети на Задвижку у меня подсвечивается и гибкая вставка, показывая мне, что задвижка и гибкий компенсатор воспринимаются программой как один участок сети.

https://drive.google.com/file/d/1qz1...ew?usp=sharing ссылка на файл
Просмотров: 1703
 
Непрочитано 28.10.2022, 12:11
#2
GreyBrain


 
Регистрация: 05.04.2022
Сообщений: 47


Добрый день, внимательно посмотрите в семействе арматуры какие типы соединителей стоят. Одно,двух-стороннее.

https://forums.autodesk.com/t5/revit...y/td-p/5846702
и https://dzen.ru/media/muratovbim/rev...98095123046900
Если выбрать «Фитинг» или «Глобальный» с двусторонним потоком и расчётным расходом, то после тройника (или врезки, хотя их я не тестировал, можете скачать вот отсюда и попробовать, написать в комменты), расход будет нулевым.

Поэтому я сделал так: назначил соединители с конфигурацией заданной (то есть расход должен задаваться вручную, а не браться с системы) и оставил направление внутрь. Во-первых, вода в любой системе реально потечёт внутрь, во-вторых, если поставить двустороннее, то расход вновь обнулится. Совсем как... Тссс. Подробнее про настройки соединителей читайте в статье про соединители вентиляции, но в трубах логика та же.

Параметр расхода я привязал к соединителю и заблокировал его на нулевое значение. Расход как бы нет, но он как бы есть, поэтому Ревит просто добавит его к тому, что есть в магистрали и будет считать систему дальше.
GreyBrain вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Гидравлический расчет трубопроводов средствами REVIT 2022

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли сделать расчет стержня закрепленного по концам как струна средствами Лиры? rvp Металлические конструкции 5 25.03.2015 10:17
Ищу гидравлический расчет в exel Lexa85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.03.2015 10:56
Расчет сварных швов трубопроводов Break_BoY Машиностроение 42 04.12.2012 21:50
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28