| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- а зачем мне матчасть ваша, если вы такие начитанные даже в исходный вопрос темы не смогли сообразить и развели тут какую-то рекламу и обсуждения как перенести еврокоды в рассейские сп. Да и на вопросик из 194 не ответили.
Вам тоже приятного вечера Offtop: А под своим первым акком стрёмно троллить да , или вы честно-честно только в прошлом году про сайт узнали |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
Если нету пазов, Сравнение делаю используя расчеты, которые выкладывал выше, проводился пластический расчет. Стальная балка - растягивается, а жб плита - сжимается. Шаг балок в поперечном направлении- 3м.
Давайте сравним максимальные моменты, которые могут выдержать: стальная балка и сталежелезобетонная. Так же сравним моменты инерции, дабы оценить прогиб. 1) 1465cm^3(Wpl )*3550kg/cm^2=5200750kg*cm - момент, который может выдержать стальная балка при развитии пластики. 8563000kg*cm - момент, который может выдержать стележелезобетонная балка при развитии пластики (бетон B25) Почти на 40% больше выдерживает сталежелезобетонная балка в примере, который выкладывал выше. 2)28870cm^ - момент инерции стальной балки,91600cm^4 - сталежелезобетонной, прогиб сталежелезобетонной балки более чем в 3 раза меньше. Если же есть пазы, там не выйдет сталежелезобетон, я делал сравнение, не помню в котором сообщении, заберет копейки. Узлы сопряжения пустотных плит другом с другом очень важны. Хотя ,возможно, я примерно понимаю, к чему вы клоните... Давайте очень грубо прикинем. К слову вы плиту, ширина которой 1.5м прикрепили по середине стальной балки(балка шарнирно лежит на опорах) , с середины по 0.75 на сторону. Выходит то, что ваша максимальная сила в полке стальной балки уже не в середине, а там, где ширина плиты закончится. И максимальная сила2 будет меньше максимальной силы1(1ин это та, что должна была быть в середине без жб плиты), надо нарисовать эпюру моментов и по эпюре будет видно как и на сколько (M/h - сила). (M1-M2)/h, где h - высота балки, тут будет ваша разница. Вероятнее всего, расчет упоров нужно будет делать дополнительно и на эту разницу... Возможно то, что упор, который крепит балку от потери устойчивости, сможет так же уменьшить силу в верхнем поясе, если плиты будут располагаться так, как было описано выше. Хотя это чисто грубая прикидка... Последний раз редактировалось Ziabz, 27.04.2023 в 05:00. Причина: изменил описание размерностей |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Offtop: мой старший коллега 1934 г.р. застал в Горном институте профессора который в пудах на кв. фут считал))
Я ни в коем случае не навязываю своё мнение и уважаю Ваше, но СССР в 1961 году перешел на систему СИ Хотя я и сам нарушаю, кН/см2 - удобно, прочность стали например 24кН/см2, М=2400кН*см, значит надо W=100см3 |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Общие впечатления. Обращает внимание волнистая поверхность плит - формовка не того качества к поторому я привык. Пазы похоже выбирают у свежеотформованных плит, возможно вручную - "резы" выглядят как-то неаккуратно. Не заметил мероприятий для обеспечения совместной работы плит и набетонки (шпонок, выпусков арматуры). Странно, что сначала заделывают швы, а потом по заглаженной поверхности устраивают армированную набетонку. Или это не набетонка, а конструкция пола? Не совсем понял смысл горизонтальных связей - вроде присутствует нормальный диск перекрытия. Вообще СТЖБК приветствую, думаю, что применяются они недостаточно массово. Эффективность совместной работы стали и сжатого бетона очевидна. Лично мне приведенное решение не очень нравится, но это дело вкуса. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Лень умножать на 10. Когда в в магазинах будут торговать в Ньютонах - перейду на СИ. Кстати марки кирпича, раствора и заполнителя до сих пок в кгс/см2 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.04.2023 в 04:27. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Astron в перекрытиях по умолчанию ставит всегда два упора - в начале и в конце балки - для закрепления узлов балки от перемещения из плоскости. Далее, упоры расстанавливают с шагом точек раскрепления балки перекрытия. СТЖБ у Астрона нет.
----- добавлено через ~5 мин. ----- В сборном перекрытии СТЖБ сделать можно, но при опирании на нижний пояс, и то, площадь вовлекаемого ДБ будет невелика. у Арселовар были программы в общем доступе, амерканский girder-slab это тоже СТЖБ. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
В этом особого смысла не вижу. Суть СтЖБ, чтобы максимально использовать свойства материалов - работу бетона на сжатие, а стали на растяжение.
Так что очевидно, если уж и использовать плиты в СтЖБ, то опирая их на ВП. Еще раз внимательно посмотрел. Оказывается паз выполнен только в верхней полке. крошка вырубленного бетон обрушена в пустоту и похоже оттуда этот мусор убирать не собирается. Если шаг пустот ~200 мм, то шаг стад-болтов ~ 400. Не маловато ли для восприятия сдвига в опорной зоне балки? Здесь еще шов м/у торцами широкий, а на других фотках швы довольно тоненькие. Неладно что-то в Датском королевстве Все вкупе не способствует полноценному включению плит в совместную работу с балкой. Думается совместную работу никто не учитывал. Тогда зачем огород городить? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.04.2023 в 14:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Мусора там нет никакого, это мокрый уже сцепившихся бетон так выглядит. Наоборот такая поверхность нужна для схватывания раствора. На счёт сдвига, его там почти нет, момент то в пролете, а не приопорной зоне. Балки однопролетные с шарнирным опиранием. Конкретный шаг не помню, вродибы как 250мм. Если речь о краевых балках по периметру, они считались как стальные, сцепка с плитами только на прогрессирующее, потому и шаг 450-600мм + вырезы в плите на выпуски арматуры. То, что композит - это точно для главных балок. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Зачем полки режут, как и узлы выкладывал выше в теме. Вкратце, полки режут по 500-600мм длиной (на заводе). После укладки плит, туда прокладывают стержни арматурные Д12 или Д16 в зависимости от пролета, затем заполняют бетоном мелкозернистым. Тут может быть 2-е назначение:
1. Просто на прогрессирующее, если считать балку стальную как не композит. 2. Композит с верхней полкой балки. В данном случае, участок монолитный шириной в ок 1.1м принимают в работу композитной балки, при этом беря меньшее: 1.1м или Пролет/4. Т.е. самих упоров (нельсонов) недостаточно чтоб обеспечить надёжное сцепление с балкой и передачи нагрузок. Подробный расчет и нюансы можно найти в справочнике (если еврокоды Вам не нравятся - есть китайские). Надеюсь объяснил. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Думал о написании короткой статьи ознакомительной с приложением ручного расчета, объяснением что это и для чего так принимают, и выложить в блог или куда-то. Что-типа справки. Но пока что времени нет, в ближайшем будущем. Думал что все справочники уже написаны/переведены ассоциацией стали (к ним отношения не имею) |
|||
|
||||
Цитата:
Что такое композит? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Как это на прогресс влияет? Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 18:40. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
А как связка плит может влиять раскинуть мозгами можно? Одна плита удерживает другую от смещения и так вся диафрагма устроена. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Этод "мокрый уже сцепившихся бетон" и есть мусор. Пазы выбирают в уплотненном экструдером бетоне плиты. Какое сцепление будет у бетонной крошки с упавшей в пустоты с бетоном плиты? Случайное.
Наоборот. В пролете момент есть, а сдвига нет ( при Q=0). На опорах момента нет, сдвиг максимальный. |
|||
|
||||
Можно потом ответить, они сохранены в конце шапки темы.
Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 18:58. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Есть второстепенные балки, они на себя берут усилия из плоскости. Т.е. плиты работают в 1 направлении, а во втором нагрузки передаются на балки. Может не понял о чем вопрос, тут изъяны искать не надо - никакого самовольство со стороны проектировщика. Все эти решения протестированы НИИ и задокументированы. Хотите, их можно почитать. Узлы выше скидывал - они 1 в 1. Последний раз редактировалось dambra, 27.04.2023 в 19:17. |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты | Доктор Хаус | Железобетонные конструкции | 2 | 03.12.2014 11:16 |
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? | Orson | Обследование зданий и сооружений | 9 | 26.08.2011 09:38 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |