| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт диаметра монтажных петель

Расчёт диаметра монтажных петель

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2011, 08:11
Расчёт диаметра монтажных петель
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079

Помогите посчитать диаметр монтажной петли
Блок объёмом 3,6 м3, надо подобрать диаметр 4 монтажных петель.
Вычисления:
- вычислим на грузку на одну нитку петли:
(если применяется 4 петли то в расчёте учитывается только 3 петли)
коэффициент надёжности применяем 1.5 чтобы дать запас на случай если крановщик начнёт резко поднимать плиту.
3,6*2,5*1,5/(3*2)=13,5/6=2,25 тс
- вычислим диаметр требуемой арматуры
(Rпр=15000 тс/м2 с учётом всевозможных мыслимых и немыслимых коэффициентов надёжности)
d=sqrt(4*2.25/(15000*3.1416))=0.0138 м
Округляем, получается что достаточно взять арматуру d=14 мм
Для надёжности в проекте я взял арматуру d=16 мм
Но наши спецы требуют чтобы я взял d=25 мм
Почему в расчёте я не получил эту араматуру?
В чём не правильный расчёт диаметра монтажной петли?
Просмотров: 64330
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:49
#61
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Alkor527, проверьте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 11:08
#62
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Португалец,
Так нельзя делать петли. Так они несут до 500 кгс.
Это меня и смущает. Полно серий на типовые плиты дорог, теплосетей с такими петлями, диаметром 14-16 мм. Если принимать нагрузку по TP 94-2003, во многих случаях получается более 500 кгс, петли без наклона.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 11:13
#63
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Португалец, авторы серий на свой страх и риск приняли пластику в петлях и ничего не считали. Ответ только такой.
Вопрос в пластике и гибе именно петли. Допускать или нет.
Бетон на выкол выдержит чуть больше, может быть больше 1 тс.

В отсутствии норм я к этому отношусь так, что это проблема заказчика. Хочет пластику - даёт СТУ с пластикой и как делать. Надо эксперименты и НИР. Не хочет давать - только упругая петля до 500 кгс. Вам не дадут.

Вопрос в приложении крюка строповки. На край петли, ближе к заделке.
На фото плиты ПАГ с мегапетлями лежат без изгиба петли. Видимо паук крепился ближе к бетону и там прочность в раз выше. Но инженер же не может так считать.


Видимо еле-еле они что-то да держат при удаче.

Вопрос ещё и в изменчивости, статистике. Расчёт с пластикой не гарантирует ничего. Одна петля из ста может порваться из-за брака на заводе, расслоения стали, брака стали, брака бетона. Зарплата должна быть в 100 раз больше.

Делайте закладную деталь по нормам. Она вынесет куда больше. К ней приварите петлю или лист с дыркой.

Если речь о плоской панели или плите, то ведь петли можно делать в направлении нагрузки. Перпендикулярно плите. В чём проблема то ?

Кроме того, на Руси были анкерные болты Пейко (с приваренными арматуринами к болту). Вот что-то вроде этого можно родить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2023 в 11:31.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 11:58
| 1 #64
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Alkor527, проверьте.
Вот ходят дорожные плиты по стройкам 30 с лишним лет не ломаются и не знают что петли так делать нельзя было.

Масса дорожной плиты (по серии 3.503.1-91) 2х6х0,14х2500=4200кг.
При подъеме за 3 петли (при укладке плит) нагрузка на петлю 4200/3=1400кг.
Получается нужен диаметр петли 14А240.
Но плиты дорожные как только не вертят, могут и вертикально за 2 торцевые петли подвесить, потому и петли у них на торцах сделаны.
При подъеме за 2 петли нагрузка на петлю выходит 4200/2=2100кг, а это уже 18А240, почти 20А240 (как по факту в серии). Пусть 1 диаметр добавлен для жесткости петли (чтобы не гнуло при подъеме).
В плите 2 сетки (сверху и снизу), между которыми находится петля, как при таких условиях и такой конструкции петли может выкол бетона произойти, я не представляю. Скорее плита пополам переломится должна.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вот 2 плиты ПАГ рядом. На одной петли выдержали нагрузки, на второй согнулись.
Tyhig, а вы уверены, что это серийные плиты на фото? По-моему какая-то кустарщина.

Последний раз редактировалось Alkor527, 26.05.2023 в 12:16.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 12:09
| 1 #65
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Вот эти больше на серийные похожи. Обратите внимание, куда крюк у строп зацеплен и форму самой петли. Такую петлю скорее срезать должно, чем загнуть.
См. пост 57, даже выемка в бетоне под крюк с торца петли сделана. Не дураки серию делали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: plity-dorozhnye.jpeg
Просмотров: 120
Размер:	165.4 Кб
ID:	256155  

Последний раз редактировалось Alkor527, 26.05.2023 в 12:21.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 12:30
1 | #66
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Tyhig, а вы уверены, что это серийные плиты на фото? По-моему какая-то кустарщина.
Тут ПАГами и близко не пахнет. Это типа 2П30.18. Рисуночек получился потому что лист нижней формы из листа с ромбическим рифлением. Придать, так сказать товарный фирменный вид))). Ну и не скользко самосвалу с лысой резиной. У них есть свои маркетинговые ходы для втюхивания товара.
Сейчас кустарщины нет))). Все в дело. Все, что сделано на любом заводике согласно норм ГОСТ и ТУ сертифицировано. 2-3 оборота выдержат и нормально.
А у Вас мужик слева стоит в аккурат на ПАГ-14. Оборотов 8-10 выдержат. Петли кстати тоже.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 12:55
#67
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Tyhig это будет покрытие тепловой камеры. Размеры не позволяют применить типовые плиты. Решили отливать сами, но вот с петлями проблема. В типовых плитах петли горизонтальные по бокам, чтобы было удобно выполнять гидроизоляцию и они должны оставаться на случай, если теплосеть надо будет ремонтировать, плиты снимать. Срезать петли не рекомендуется. Делать их заглубленными в выемки - усложняет опалубочно-бетонные работы. Никто кроме меня не видит проблемы: "ну скопировать с типового решения, сделать побольше, потолще".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 13:11
1 | 1 #68
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
типовых плитах петли горизонтальные по бокам,
Как то странно. Сверху по моей молодости было. Да и не давно видел - сверху. Кувалдой по загибали и все дела. Если надо то стяжкой маскируется. Потом отогнут - другие поколения))). Если сломается - берут, приподнимают, чалку заводят и все. Проблем вообще нет.
Нужны заглубления, да тоже не проблема - пенопласт (ну ЭППС этот) вставили в форму и все. Потом при снятие опалубки пенопласт отодрали. Нормальное будет заглубление, фирменное, с боковой петлей))). Когда петлю будете вставлять в опалубку - всякие отверстия монтажной пеной зальют и красиво подрежут)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2363.jpg
Просмотров: 64
Размер:	48.3 Кб
ID:	256158  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:09
#69
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При подъеме за 3 петли (при укладке плит) нагрузка на петлю 4200/3=1400кг.
Неправильно. При стандартном расположении петель, как плиту ни крути, нагрузка на петлю 4200/2=2100 кгс.
Раньше плит перекрытия каналов при изготовлении в горизонтальном положении ставлили выступающие петли, в вертикальном - предусматривали отверстия для монтажа.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:33
#70
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СТУ с пластикой и как делать. Надо эксперименты и НИР.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так нельзя делать петли. Так они несут до 500 кгс.
Мде... Tyhig, тебя послушать - ничего нельзя делать, всё супер-сложно, на любой чих - нужны НИРы, СТУ, эксперименты, созвать консилиум докторов наук... Offtop: и докторов по мозговым болезням
Плиты, которые ты на фотке прицепил - не ПАГ ни разу. По соотношению сторон элементарно отличить: ПАГ - 2х6 метров, а у тебя на фото - 2х3.
ПАГами с такими монтажными петлями застилают аэродромы десятки лет, и каждый аэродром = тысячи плит. Никаких проблем не возникает ни у когоOfftop: кроме тебя...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:41
#71
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Неправильно. При стандартном расположении петель, как плиту ни крути, нагрузка на петлю 4200/2=2100 кгс.
Правильно. Читайте СП
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 16:08
#72
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Мде... Tyhig, тебя послушать - ничего нельзя делать
Offtop: Просто пора ему оторваться от компа и в сад, т.е в люди на практику вытащить))).
А то дальше будет хуже - создаст еще тут вот такую секту экспертов))). Без обид, пЬятница, завтра траву стричь))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 70
Размер:	225.2 Кб
ID:	256167  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 26.05.2023 в 16:36.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 17:46
#73
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Правильно. Читайте СП
Как ни читай, центр тяжести, находится под крюком - на диагонали между двумя петлями, а третья сбоку

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.05.2023 в 18:02.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 19:11
#74
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Старый Дилетант,
Горячо поддерживаю, при четырех петлях нагрузка распределяется только на две петли
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 08:16
#75
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
центр тяжести, находится под крюком - на диагонали между двумя петлями
Осталось понять, почему крюк с упорством будет находиться ровно по диагонали между двумя петлями, а не сместится в центр тяжести треугольника для трёх петель?

Последний раз редактировалось mainevent100, 27.05.2023 в 09:16.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 09:36
#76
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Как я понимаю, это как если плиту положить на тонкий трос ровно по диагонали (условно по линии диагональных петель), то она будет в неустойчивом равновесии, которое компенсирует третий крюк, принимая на себя лишь очень малое усилие. Получается, что 99% усилия на две петли
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 10:40
#77
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Осталось понять, почему крюк с упорством будет находиться ровно по диагонали между двумя петлями, а не сместится в центр тяжести треугольника для трёх петель?
Крюк будет находиться не "ровно по диагонали между двумя петлями", а ровно над ц. т. плиты, ноникак не треугольника из петель.
Т. к. в мире нет ничего идеального и ц. т. не лежит ровно на диагонали, то 3-я петля непременно включится, но будет нести весьма небольшую нагрузку. Если например балку поднимать 2-мя стропами, один из которых закреплен к ее середине, то этот строп (стропа) воспримет львиную долю нагрузки.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.05.2023 в 11:02.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 12:00
#78
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как я понимаю
в теории да.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не "ровно по диагонали между двумя петлями", а ровно над ц. т. плиты, ноникак не треугольника из петель.
я имел ввиду, что:
1) крюк не зафиксирован в одной точке и может перемещаться;
2) плита имеет возможность поворачиваться в плане и в вертикальной плоскости.
неужели при таких условиях будем рассуждать, что плита почти полностью балансирует между двумя диагональными точками и при дуновении ветра начнет беконечное кручение вокруг этой дигонали?
мне кажется, должно находиться какое-то равновесной положение (естественно с большим перекосом плиты), в котором третий строп будет достаточно сильно нагружен.
по-моему, тут не совсем очевидное решение задачки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2023, 10:02
#79
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Стропы не одинаковой длины, петли в плите не идеально установлены. Вот и все, не будет уже никакой "диагонали".
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2023, 10:31
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в теории да....
..и на практике. Ц.т. плите ниже двух крюков, расположенных примерно по диагонали. Поэтому плита не вращается аки на вертеле, и в любом из двух случаев (см. скан) займет устойчивое положение.
Кто не понял, но хотел бы гарантий - строп должен быть подобран по сценарию "плита висит на двух крюках". А кто думает, что если подобрать по сценарию "все оборвано, висим на одном", то будет очень разумно вообще, то - нет. Это будет чересчур неоправданный подход. Бо и петли надо закладывать под такой сценарий. Да с учетом панимаш динамики в моменты трех обрывов . Петли тада будут из ф40 для плиты в 3 тонны весом...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в стропах.png
Просмотров: 70
Размер:	14.4 Кб
ID:	256203  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт диаметра монтажных петель

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2010 17:36
Расположение монтажных петель в плитах ПК 007 mvk 007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.03.2009 22:00
Узлы крепления монтажных петель в железобетон Вилянка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.05.2008 19:58