| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помоготе подобрать сечение балки
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 7113
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Почему?
нормальное напряжение:Mmax / Wx = 139,89 < Ry·yc = 230·0,90 = 207,00 МПа касательное:Qmax·Sx / (Jx·tст) = 21,32 < Rs·yc = 133,40·0,90 = 120,06 МПа максимальный прогиб 19,93м-3, что составит 1/271 от максимального пролета 6м. Или я может не так собираю силы? |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
PUH238
. Нагрузка в сумме (постоянная + временная) около 800 кг/м. ... Такой вопрос, правильно ли я подобрал главные метталические балки, либо сечение нужно увеличить? Все МБ одинакого сечения. Заранее спасибо.[/quote] ____________________________________________________________________________________________________________________ Сдается мне Ты нечего не считал дружище но раз на то пошло : 1. Какой вид здания жилой, административный, может зал какой не будь. (всегда с этого начинай, с нагрузкой по моему переборщил) 2. Металлическая балка оперта шарнирно (ql2/8) или защемление. (ql2/12) 3. И главное в металлических балках прогиб не забудь (в пролетах более 5м. это самая критичная зона ). 4. Это проще посчитать вручную по пункту 2. 3. Последний раз редактировалось Rizo, 17.01.2012 в 17:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Цитата:
Сдается мне Ты нечего не считал дружище но раз на то пошло : 1. Какой вид здания жилой, административный, может зал какой не будь. (всегда с этого начинай, с нагрузкой по моему переборщил) 2. Металлическая балка оперта шарнирно (ql2/8) или защемление. (ql2/12) 3. И главное в металлических балках прогиб не забудь (в пролетах более 5м. это самая критичная зона ). 4. Это проще посчитать вручную по пункту 2. 3.[/quote] Здание магазина (реконструкция), второй этаж предназначен для подсобного помещения либо складского помещения. Нагрузку взял действительно с запасом. Балки заводятся в кирпичные стены и кирпичные колонны на ж.б.подушки, другие поперечные балки одним концом в стену, другим на сварке с продольной балкой. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
_____________________________________________________________________________________________
Крепление шарнирное что не очень для мет. балки (В плане сечение будет больше) Совет: сделай Ж\б пояс (на первом этаже) тощиной от200-300 предусматри Закл. дет. (ЗД) потом поднимайте 2-ой этаж Но Я премерно прикинул (вручную) прогиб не проходит для вашего сеч. А что такое.. максимальный прогиб 19,93м-3, что составит 1/271 от максимального пролета 6м. (Я не догнал) PUH238 Последний раз редактировалось Rizo, 17.01.2012 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Это я в програмке посчитал Beam 2.2.2.2. Сейчас вручную проверяю. Сейчас посчитаю и выложу.
Здание существующее, мы хотим из одного этажа сообразить второй. Вот крутим вертим, подбираем балки. Вот что у меня получилось вручную: Ммах=(8*6^2)/8 = 36 кН/м, Qмах=(8*6)/2=24 кН/м, Wтр.=(36*10^3)/(0,9*230)=173,91см3, подбираю тавр 23Б1: W=260,5см3, проверка прочности: t=(Qмах*Sk)/(tw*Ik)=(24*147.2)/(0.56*2996)=2.1кН/см2<Rs*yc=0,58*23*1,0=13,34кН - условие выполняется. f/l=(5/384)*((q*l^4)/(E*I))=(5/384)*((8*6^4/(2.06*2996))=0.02м<6/200(табл.19 Снип 2.01.07-85 "балки ригели прогоны l=6м, 6/200)=0.03м - условие выполняется. Прошу если что не так проверить и поправить меня. Ау, кто-нибудь поможет. Вот еще посчитал в СКАДе: Последний раз редактировалось PUH238, 18.01.2012 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
f/l=(5/384)*((q*l^4)/(E*I))=(5/384)*((8*6^4/(2.06*2996))=0.02м<6/200(табл.19 Снип 2.01.07-85 "балки ригели прогоны l=6м, 6/200)=0.03м - условие выполняется.
Вот еще посчитал в СКАДе:[/quote] ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Ты бы сначала вручную научись считать а потом в програмках потом будеш сразу знать (преблезительно) при каких пролетов сеч. получается Обрати внимание (прогиб) на ед. измер. Ix, в книге аткуда Ты взял см4 и Е а пролет береш в метрах вот и вся беда при таком прогибе как у Тебя он до земли доходит Я считал как защемления и он не проходил а у тебя проходит будь повнимательней пожалуйста. (ведь не сарай строиш) Момент не стал проверять нагрузку тоже (снип нагрузки и воздействия посмотри) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Цитата:
(5/384)х(8х10^-2 х 600^4)/(2,06х10^4 х 2996) = (кН х см х см4)/(кН х см2 х см4) = 2.18см Покажи свои прикиды по поводу изгиба. Что-то мне кажется, что ты Rizo не прав.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Молодец верно подсчитано Я поторопился извиняюсь. Ну тогда я Вас поздравляю с тем что расчет прошел нормально
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Составное сечение балки из двух швеллеров | MichaelBY | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 21.10.2013 07:04 |
обвязочные балки и крутящий момент | SmeaNi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.04.2010 14:11 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
Подобрать сечение стойки рамы | Mist | Расчетные программы | 13 | 23.01.2008 10:30 |