| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Блок фундаментных болтов, как считать?
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 6163
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
тип 5 только для фиксации оборудования и прочего в плоскости перпендикулярной оси болта (если без спец клея).
Или проще для вашего случая - башмак колонны зафиксирован только в горизонтальной плоскости (воспринимается только "поперечка"). На выдергивающие усилия эти болты не работают - соответственно в узле сопряжения фундамент-башмак колонны - шарнир. У Вас ситуация вполне "обычная", к сожалению... Бывает об отступлениях от проекта узнаешь когда уже ничего не исправить... Чтобы усилить нуно знать армирование подколонника + класс бетона B... ; конструкцию башмака колонны + марки стали; узелок сопряжения Последний раз редактировалось olf_, 29.12.2012 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
дык вот. даже в госте на болты написано что он на эпоксидный клей сажается, в предварительно просверленные отверстия.
И как в данном случае быть, какие способы усиления? А методы то какие? Не знаю там, набетонить, приварить, дополнительные связи ![]() Последний раз редактировалось aleksei_vp, 29.12.2012 в 10:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
PS на одном каркасе подливку под базу надо было сделать. ну так они автоматом забетонировали сверху саму базу с уровнем пола. они еще не знают что демонтировать придется..... Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 29.12.2012 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104
|
Цитата:
Сам в таких случаях поступал. Правда в итоге все равно приходилось или искать совместное решение или давать свое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
Цитата:
А причина у Заказчика одна - захотел либо лень было искать болты типа 1 исполнения 1. ![]() Последний раз редактировалось aleksei_vp, 29.12.2012 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной. Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения. При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d. При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т.д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией - разработчиком этих болтов. Какое отрывающие усилия на болт? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Если усилие в болте близко к несущей способности то ставить прямые болты нельзя! Если отрыв на болт не большой то можно и оставить!!
Можно произвести предварительную затяжку с контролем усилия (как высокопрочный болт) если дело совсем плохо то начнет выкалываться. Надеюсь на срез болты не считались? (упоры есть?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Создать блок для вставки в чертеж | congr | Динамические блоки | 2 | 30.09.2012 22:02 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2012 11:53 |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |