Усиление монолитных колонн стальной обоймой из уголка
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 26157
|
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1989 http://dwg.ru/dnl/1609
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
много раз мусолилось подобное, поиск надо жать.
вот одна из тем: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%EE%ED%E0 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53
|
Я поиском находил несколько тем.
Конкретное решение проектировщики уже выдали. Меня больше интересует технология выполнения усиления стальными обоймами. Как мне кажется, выполнять работы с нагревом пластин более затратное чем просто обрамить обоймой на саморасширяющуюся смесь. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 662
|
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 661
|
Нагрев пластин предусматривается для обеспечения совместной работы обоймы и усиливаемого ж.б. элемента. После нагрева сталь расширяется, потом остывая сжимается, и прижимает уголки к бетону. ЯТД что саморасширяющийся цемент не подходит в данном случае, т.к усилие от температурного сужения много больше чем усилия от цемента саморасширяющегося. Чем сильнее прижать уголок, тем больше трение. А от цемента какое там усилие? Нет. Ваш вариан проектировщики вряд ли одобрят. А о каких полостях идет речь? Ведь если я не ошибаюсь уголки садятся на раствор и полостей там не должно быть?
Насчет того, что быстрее, ну я не производственник конечно, но мне кажется один черт. Швы сварные варить надо и там и там, а что быстрее - нагреть пластину или зачеканить пустоты - да один черт по моему, нагреть поди еще и быстрее получится, только что безопасность труда страдает. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70
|
делается так, заказывается уголок, делается гнутье - но тут главное не переборщить (делать на большой радиус), либо одна из полок зарезается под треугольный выререз под45 градусов к другой полке, и тоже загибается, тем самым вы делаете преднапрежение уголку, на уголок ставятся петельки для затяжных болтов, потом болтами это стягивается, сваривается пластинами и усе, болты потом можно снять и петельки срезать...
![]() ![]() Последний раз редактировалось routerball, 05.04.2013 в 10:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229
|
Добрый день!
Тут вопрос в том, для чего нужно усиление колон. Если для вертикальных нагрузок - то Ваше решение не подойдет, нужно распирать в верхнюю и нижнюю монолитную плиту. Если для горизонтальных нагрузок - то Ваш вариант вполне пригоден.
__________________
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136
|
чтобы не плодить темы напишу здесь.
ситуация такова - сделали колонны, поставили балки и тут колонна разрушилась - см картинку. По всей вероятности строители забыли поставить арматуру в колонну ( по крайней мере сверху). Вопрос - как чинить? заделывать раствором? вклеивать арматуру? делать обойму? комбинацию этих способов? заранее спасибо. еще вопрос - может быть есть литература или примеры, где описаны способы ремонта/усиления жб колонн под металлическе балки? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
здание уже сдано?
имхо, обойма... с переоперанием балки на обойму. либо обойма + разбить оголовок (с предварительным переопиранием балок на временные опоры) и последующая заливка саморасширяющимся бетоном. Но в любом случае - предварительная экспертиза колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,223
|
Имхо раздолбать и переделать все колонны будет дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,223
|
По одной колонне вывешивать и разрушать верхние 0,5-1 м, потом заливать с нормальной арматурой по проекту.
Колонны ведь все такие. Вы же не думаете, что строители не стали устанавливать арматуру только в одной случайно ? 8 дней на одну колонну, 4-6 колонн одновременно. Небольшое здание за 1-2 месяца можно сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
как вы это себе представляете? а может там вообще нет арматуры?
опять домыслы и выводы на основании одной колонны. Цитата:
Именно поэтому я и говорю: первое что нужно сделать - провести обследование. там уже 100% загружение... а это 28 дней без нагрузки. с временными подпорами... вообще, очень странный узел... балка не должна была повиснуть на шпильке... что-то тут весьма странное. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
- Самый передовой метод). Я думаю с обоймой лучший вариант, ток надо выбрать норм решение по её устройству. Разбирать и делать заново.. это врятли.
Вот кстати люди даже патенты получают. http://www.freepatent.ru/patents/2412318 Я правда до конца не дочитал, может там и есть то, что может пригодится)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн Последний раз редактировалось ТриНоги, 01.10.2013 в 08:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 261 | 15.03.2023 20:59 |
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой | _EverFirst_ | Железобетонные конструкции | 38 | 03.09.2013 09:47 |
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой | Alex_xel | Железобетонные конструкции | 26 | 26.02.2013 16:35 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление резервуара стальной обоймой | Альберт | Металлические конструкции | 9 | 30.06.2009 10:06 |