Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вибропогружная свая в текучих грунтах

Вибропогружная свая в текучих грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2021, 13:19 #1
Вибропогружная свая в текучих грунтах
Crotique
 
Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257

Добрый день.
Прошу помочь с советом, т.к. это в целом не мой профиль, но от меня ждут какого-то ответа.
Есть место в Питере, где от глубины 1,5-2,5 м начинаются текучие суглинки с IL>1 (вечно вздувающиеся волнами проспект Науки, Пискаревский, вот это вот все).
Для установки опор освещения и шумозащиты хотят использовать завалявшиеся вибропогружные стальные сваи с фланцами.
Я считал вручную по СП 24.13330.2011 (несущая способность и осадка) и СП 50-102-2003 (устойчивость, крен и смещение). Проблема в том, что там нет табличных значений для IL>1.
То же самое в "Запросе" - он просто не дает ввести текучесть больше единицы. Посему всем этим расчетам особой веры нет.

Как это можно корректно посчитать?
Во вложении таблица с характеристиками грунтов. В интересующем месте как раз идет все по порядку с 1 по 4 ИГЭ, текучие начинаются с 2 м, длина сваи 3,5.
Вертикальная нагрузка на сваю небольшая (не более 300 кг), а вот горизонтальная сила и моментик, вызванные ветром, есть.

Вложения
Тип файла: pdf Х-ки грунтов.pdf (734.0 Кб, 20 просмотров)

Просмотров: 846
 
Непрочитано 19.02.2021, 14:58
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Меня всю карьеру бесит геология болотного города))).
Попробуйте применить:
1) Дно забоя/скважины уплотнить втрамбованным щебнем (крупным). Не знаю как это совокупить с вибропогружением. Обычно бурением под защитой обсадки.
2) Для горизонтальной применить ригеля, но защитится от морозного пучения. См. "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений" в самом конце от раздела 11.14 и ниже. Здесь в библиотеке пособие есть. Под столбы сотовой связи, на болотах, я это использовал. Ну, а для фонарных это наверное круто)))) ?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 15:11
#3
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Попробуйте применить:
Ну, тут в первую очередь задача использовать существующие сваи. Как на фото.
Как я понимаю, это не самая лучшая идея?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 44
Размер:	121.7 Кб
ID:	234689  
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 15:37
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Offtop: Crotique, под сваями нужна геология ниже пяты сваи на 5-10 м по СП 24. А под столб. фундаментами на глубину сжатия (примерно половина ширины подошвы).
Какие у вас красивые металлические столбчатые фундаменты. Только по способу погружения могут быть вопросы. Но это уже очень спорно.

Кстати я недавно на сайт в дуанлоад выкладывал расчёт активного давления и пассивного. Вроде бьётся...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 16:03
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
это не самая лучшая идея
Это стандартная технологичная конструкция с посадочным фланцем, но у Вас геология полный привет...
В текучие суглинки залезает на 1.5 метра. На горизонтальную нагрузку будет работать ИГЭ 1 и 2. №1 можно откопать вокруг трубы и заменить на щебень/камень.
А на дно скважины конечно просится утрамбованный щебень. Это что касается отдельно фонарных столбов.
А вот если вместе с шумозащитным экраном, то под экраном у Вас ростверк ж.бетонный наверное идет и нагрузка уже совсем другая, похуже. Может и 2-а ряда свай получится. совместное действие момента и верт.нагрузки.
Может придется трубы сваривать, делать их длиннее.
Посчитать в лоб по IL>1 не получится.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 16:22
#6
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А вот если вместе с шумозащитным экраном, то под экраном у Вас ростверк ж.бетонный наверное идет и нагрузка уже совсем другая, похуже. Может и 2-а ряда свай получится. совместное действие момента и верт.нагрузки.
Может придется трубы сваривать, делать их длиннее.
Посчитать в лоб по IL>1 не получится.
Не совсем так. Там экран довольно короткий (вокруг предприятия) и ростверка нет, каждая стойка опирается на свою сваю. Поэтому вертикальные нагрузки небольшие.
И главное, какая-то подсыпка или замена грунта хоронит саму идею вибропогружения, как самый простой и дешевый способ сделать сваи (тем более, что они уже есть).
В общем, если я доложу начальству, что из этого ничего хорошего не получится, я не погрешу против истины?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 16:32
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
если я доложу начальству, что из этого ничего хорошего не получится, я не погрешу против истины?
А поверят?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 16:41
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
что из этого ничего хорошего не получится
Почему не получиться. Какие у Вас объемы? Сколько фонарей и большая протяженность забора? Список то надо оглашать. Одно дело для дяди, другое для себя. Любой материал пригодится.
У меня на объекте было 9 фонарей и более км забора. И это все на болоте торфяном. Фабрику решили значит на торфянике поставить))), больше места не было))).
Под стойки забора давил экскаватором трубу ф150-200мм. Длины разные от 3 до 5метров, б/у. И так с шагом 3м по периметру. Но забор сетчатый (современный не рабица), вообще нагрузок нет.
А вот фонари высотой 12м. По три трубы в основание. В плане треугольник и на них уже из металла опорную плиту.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вибропогружная свая в текучих грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты на текучих грунтах azarova Основания и фундаменты 40 03.12.2015 16:38
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Бурение с промывом в текучих грунтах Менделеев Основания и фундаменты 9 22.10.2013 14:17
Какой выборать типа фундамента на текучих грунтах. L`esprit Основания и фундаменты 11 03.12.2012 19:38