| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Совместная работа железобетонного ростверка с кирпичной кладкой

Совместная работа железобетонного ростверка с кирпичной кладкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2021, 09:03 #1
Совместная работа железобетонного ростверка с кирпичной кладкой
Sima______________
 
Регистрация: 06.12.2020
Сообщений: 4

Как влияет учет совместной работы железобетонного ростверка с кирпичной кладкой на армирование ростверка?
Просмотров: 876
 
Непрочитано 24.02.2021, 10:00
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Как правило (и это логично) неучет жесткости кладки идет в запас прочности ростверка.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 13:23
1 | #3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,948


Странный вопрос. Учёт совместной работы никак не ухудшит работу "чистого" ростверка, поэтому армирование будет точно никак не больше. Другое дело, что совместная работа таких конструкций вызывает сомнения.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2021, 14:04
1 | 1 #4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


В Руководстве по проектированию свайных фундаментов при расчете ростверка рассмотрен учет собственной жесткости кирпичных и панельных стен, опирающихся на ростверк. Естественно этот учет приводит к существенно меньшему армированию ростверков.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2021, 18:26
#5
Sima______________


 
Регистрация: 06.12.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В Руководстве по проектированию свайных фундаментов при расчете ростверка рассмотрен учет собственной жесткости кирпичных и панельных стен, опирающихся на ростверк. Естественно этот учет приводит к существенно меньшему армированию ростверков.
спасибо, думаю, то что надо
Sima______________ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Совместная работа железобетонного ростверка с кирпичной кладкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова принципиальная конструкция сборной металлической дымовой трубы и за счет чего осуществляется совместная работа ее элементов? Андрей Резов Металлические конструкции 0 05.06.2020 15:11
Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit wetr Revit 27 22.01.2014 13:55
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36
Совместная работа каркаса и арматурной сетки sys81 Железобетонные конструкции 16 24.11.2006 19:55
Совместная работа (взаимодействие) различных материалов p_sh Прочее. Программное обеспечение 1 25.08.2005 07:09