17.04.2020, 12:22 | #1 | |
Проводники уравнивания потенциалов
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Регистрация: 21.11.2019
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 3974
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
2. Подключать к ДСУП надо только то что не находится под напряжением, но что может оказаться под напряжением, металлические двери сюда не попадают. Если в техническом помещении есть полоса по периметру и металлическая дверь, тогда либо полосой обходишь дверь сверху, или можешь приварить эту полосу к металлической раме двери.
3. Или ставишь КУП и соединяешь поддон с КУП и далее КУП с шиной PE ближайшего щита, или можно напрямую сразу к PE щита (КУП это если несколько точек надо собрать, обычно к поддону ещё бонусом идут трубых ХВС, ГВС, но у вас может и пластиковые стоят, я не знаю). Например несколько кабинок рядом, в предбаннике КУП, каждый поддон к КУП и далее к PE. Либо Делаешь магистральную линию КУП где-нибудь в коридоре, которую соединяешь опять же с PE. 4. Да, обычно так и делают, в машинном отделении полоса по периметру, на неё же и направляющие, и рамы на которых движки стоят, только это ДСУП. 5. Нет, эту полосу надо соединять с ДСУП всего здания. Т.е. делается замкнутый контур, все полосы во всех помещениях соединяются между собой двумя линиями и в итоге приходят на ГЗШ, или тяните от каждого контура на ГЗШ. Гораздо практичнее на этапе монолита закладывать специальные закладные. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
2C75FF Здравствуйте.
Написано в вопросе много, но сумбурно. Давайте по порядку. Термин заземлять сбивает с понимания вопроса у Вас же не ТТ и не IT. Зачем Вам присоединять к СУП дверь? У Вас на ней установлено ЭО с напряжением Выше 50 В (перем) ? У Вас взрывоопасная зона? Еще хотел добавить, что к ДСУП подключаются те сторонние проводящие части которые в пределах досягаемости (предел определен 2.5 м) от открытых проводящих частей, а не все подряд. Последний раз редактировалось RIG1978, 06.03.2023 в 09:16. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая разница между основной и дополнительной системой уравнивания потенциалов | Валериан | Электроснабжение | 44 | 26.03.2019 13:44 |
Выравнивание потенциалов внутри зданий | DenveRus37 | Электроснабжение | 4 | 21.02.2017 09:29 |
Основная система уравнивания потенциалов | Валериан | Инженерные сети | 7 | 29.11.2012 14:45 |
Система уравнивания потенциалов в ванной | Engineer SV | Инженерные сети | 3 | 14.05.2009 08:47 |
Уравнивание потенциалов | Мегавольт | Инженерные сети | 3 | 29.11.2008 22:50 |