Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Переустройство ВЛ 110 кВ

Переустройство ВЛ 110 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2020, 13:51 #1
Переустройство ВЛ 110 кВ
Lomaka
 
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 2

Добрый день!
Начинаем проектирование нового объекта, где необходимо переустроить двухцепную ВЛ 110 кВ.
Условия очень стесненные в городской черте.
Сетевая организация предлагает решение:
Опоры установить в 6-ти метровой разделительной полосе автомобильной дороги. Опора многогранная диметром 2м. Расстояние от грани опоры до бортового камня 2м. Крайний провод подвешен на расстоянии 4.8 м от оси и висит над проезжей частью.
Пытаемся доказать, что их решение нарушает пункт Таблицы 2.5.35 (ПУЭ), что расстояние в стесненных условиях от крайнего неотклоненного провода до бровки земляного полотна должно быть не менее 4 м.
Сетевая организация ссылается на пункты 2.5.210. "Прохождение ВЛ по населенной местности следует выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений (ВЛ 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории). Угол пересечения с улицами (проездами) не нормируется. При прохождении ВЛ вдоль улицы допускается расположение проводов над проезжей частью. Для предотвращения вынужденных наездов транспортных средств на опоры ВЛ, устанавливаемые в пределах городских и сельских улиц и дорог, их следует ограждать в соответствии с требованиями строительных норм и правил." и 2.5.214. "Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется."
Мое мнение, что я бы согласился с данными пунктами, если опоры стояли в 2м от противоположного оси бортового камня. Меня смущает установка опор в разделительной полосе.
Прошу помощи и комментарий, легитимно ли требование сетевой организации?
Просмотров: 2920
 
Непрочитано 18.05.2020, 15:59
#2
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,349
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Предложите кабель и все проблемы исчезнут.
Сам 8 лет живу рядом с ВЛ110 проходящей по переулку! над проезжей частью(частично), пересекает площадь с потоком трансп. в обе стороны и ничего, живем. Наверное в городе всяко можно...
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 16:19
#3
Lomaka


 
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 2


Предлагали, ответ принципиально НЕТ.
Lomaka вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2020, 17:59
#4
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,921


Цитата:
Сообщение от Lomaka Посмотреть сообщение
в 6-ти метровой разделительной полосе автомобильной дороги
В(на) Украине встречалась норма запрещающая прокладку любых коммуникаций, кроме дорожных, в теле земляного полотна автомобильных дорог. Да и СНиПы старые параллельную прокладку разрешали только с некоторым расстоянием от подошвы насыпи, то есть опять вне земляного полотна. Я не электрик, дорожник. Решение установить ВЛ 110 на разделительной кажется диким, Вы на всем протяжении провода повесите по нормам пересечения дорог? Такие решения с размещением внутри проездов в городах видел, но фактически разделительная включала коридор ВЛ с охранными зонами. Т.е. проезды были просто раздельными, без общего полотна, но никак не 6 м.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 21:49
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Lomaka Посмотреть сообщение
Сетевая организация ссылается на пункты 2.5.210
И правильно делает сетевая организация. Согласно пункта 2.5.210 ВЛ 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории.
П.2.5.210 касается ВЛ 110 кВ, но не КЛ 110 кВ
Кстати, в ПУЭ 6 издания такой нормы не было. Мы при реконструкции линии 110 кВ на селитебной территории загоняли ее в землю, вне селитебной территории была ВЛ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 22.05.2020 в 22:03.
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Переустройство ВЛ 110 кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. Опыт и ошибки. ГИП б/у Прочее. Архитектура и строительство 89 07.06.2018 21:25
Переустройство сетей связи radonec Поиск исполнителей 0 04.05.2018 11:52
Требуется исполнитель раздела переустройство ВЛ 110-220-500 кВ при переходе через автотрассу, ж/д Штрек06 Поиск исполнителей 0 10.11.2017 17:31
Нужно сделать смету на переустройство ВЛ svi Поиск исполнителей 0 16.02.2017 13:00
Переустройство контактной сети троллейуса (нужна помощь) Mr.Andersen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.10.2008 13:37