Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать время пускового тока асинхронного двигателя

Как расчитать время пускового тока асинхронного двигателя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2020, 12:14 #1
Как расчитать время пускового тока асинхронного двигателя
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693

Есть ли какие-то методики, может быть ГОСТ-ы. Нужно защитить движок довольно мощный, в характеристиках указано только значение пускового тока, порядка 600-700%. Может быть как-то упрощённо, кто как расчитывает? Сам считал только в институте когда курсач делал.
Просмотров: 5641
 
Непрочитано 06.05.2020, 18:41
#2
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,347
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Для защиты двигателя не нужно пытаться определить время действия пускового тока.
Нужно чтобы кривые пускового тока и тепловой характеристики автомата защиты совпадали. Об этом посмотри тут
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 00:10
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Это самый простой и понятный вариант который приходит на ум, если бы всё было так просто..., кривые наложить я сдюжу. Проблема в том что на данный двигатель нет времятоковых характеристик, по крайней мере я их не нашел на сайте официалов, grundfoss если что. Вообще по-хорошему производитель должен давать эти данные, но он их не даёт Контактов техподдержки нет, только через почту, но и как это работает я тоже прекрасно понимаю: сидит чувак, который скажет умножь на столько-то....привязать его вымыслы официально к проекту крайне проблематично. А мне проект делать надо чтобы всё работало. Как говорил Райкин: "забудьте дедукцию - давайте продукцию"

Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.05.2020 в 00:27.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 11:27
#4
Mikhail A.


 
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48


Уверен на 95%, что если обратитесь в Grundfoss они дадут исчерпывающий ответ по пусковым режимам да ещё подберут уставки защит и устройство плавного пуска.
По крайней мере, пару лет назад они оперативно отвечали на подобные запросы.
Mikhail A. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 11:54
#5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то методики, может быть ГОСТ-ы. Нужно защитить движок довольно мощный, в характеристиках указано только значение пускового тока, порядка 600-700%. Может быть как-то упрощённо, кто как расчитывает? Сам считал только в институте когда курсач делал.
Довольно мощный это сколько Мвт?

Наиболее распространные двигатели 0,4кВ просто защищаются автоматом и тепловым реле (Иногда это совмещают в одном устройстве). Ток теплового реле выставляется по допустимой перегрузке движка. Обычно это около номинальный ток +5%. Номинал автомата выбирается немного больше номинального тока. Характиристика выбирается так чтобы не было отключения при пусковых токах. Чаще всего ставят D или C (для двигателей с легким пуском)
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 13:51
#6
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


А ничего, что в настоящее время всё, что вращается запускаться через частотники.
А в частотники уже записаны параметры родных моторчиков.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 14:39
#7
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
А ничего, что в настоящее время всё, что вращается запускаться через частотники.
А в частотники уже записаны параметры родных моторчиков.
Это очень уж оптимистичное мнение. )
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 16:46
#8
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,347
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
в частотники уже записаны параметры
Частотники тоже подбираются под двигатель, это не волшебный ящик на все случаи
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 17:54
#9
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Контактов техподдержки нет, только через почту ... сидит чувак, который скажет умножь на столько-то....привязать его вымыслы официально к проекту крайне проблематично. А мне проект делать надо чтобы всё работало. Как говорил Райкин: "забудьте дедукцию - давайте продукцию"
Ну так правильно, он сделает все, что надо, чтобы Вы без проблем "выдали продукцию" . И не просто скажет, а напишет. Распечатки эл. письма с оф. адреса уважаемой фирмы достаточно для обоснования решений перед 95% проверяющих. Чтобы подстраховаться на остальные 5%, для особо въедливых или для экспертизы - попробуйте сразу после получения краткого ответа попросить официальный на фирменном бланке, обычно в нормальных фирмах к таким просьбам относятся с пониманием. И пока служба поддержки будет оформлять то самое заветное письмо - как раз подоспеют замечания от грозного проверяющего (если подоспеют). А тут Вы ему письмо на бланке, как туза из рукава

Последний раз редактировалось kp+, 07.05.2020 в 18:02.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 19:37
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Боюсь чтобы посчитать надо знать кучу параметров обмоток, которые опять же никто не даст.
Тепловая кривая не страшно, в отсечку главное не попасть. у меня есть осцилограммы пуска компрессоров если надо можно поднять глянуть, но реально там нет никакой бешенной длительности пусковых токов, обычно где есть длительность там и кратность другая....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 20:21
#11
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
обычно где есть длительность там и кратность другая....
кратность пускового тока (максимальный ток), от условий пуска не зависит, только он конструкции электропривода
от условий пуска зависит аремя протекания тока превышающего номинальный.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 08:16
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Чета ересь какая-то. Сколько движков пускал, либо УПП/частотник либо автомат с электронным расцепителем. Если будет раньше выбивать, то уставку наладчики увеличат и все.
А Грюндфосы 100% ящик с электроникой на лям-другой посоветует.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 10:21
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


УПП да, а насколько УПП снижает пусковой ток? Я пытался подобрать ящик с УПП, но там тоже ничего не пишут, просто указано на такой движок (по мощности) вот этот ящик.
Вот в принцпе сам движок и его характеристики
https://product-selection.grundfos.c...qcid=898719243
И вот такой текст там имеется
Цитата:
Тепловая защита: внешн.
R1: 0.172 ohm
R2: 0.172 ohm
R3: 0.172 ohm
Обмотка 1: PHASE 1
Обмотка 2: PHASE 2
Обмотка 3: PHASE 3
Монтажн. обозначение по IEC 34-7: IM B35
Cos phi 1/2: 0.7-0.7
Cos phi 3/4: 0.8-0.8
Не понимаю что за размерность ohm

Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.05.2020 в 12:28.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2020, 12:40
#14
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,347
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Не понимаю что за размерность ohm
Ом
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2020, 15:42
#15
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Пусковой ток и длительность пуска зависит не только от двигателя, но и от просадки напряжения, от характеристики нагрузки, от температуры, от износа подшипников. Что там ты насчитаешь? Ставь УПП (по опыту брать на ступень с запасом) и не парься.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2020, 18:32
#16
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


какиие подшипники...
пусковой ток есть сопротивление двигателя при скольжении равном единице...
очевидножэж, что больше он быть не может..
он может быть дольше, но это тема отдельного разбора почему.. боллшеиник огда
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать время пускового тока асинхронного двигателя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении Denis Ch Программирование 41 10.01.2020 10:58
AutoLisp. Как получить текущее время? Zaghim LISP 5 04.07.2012 14:06
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? МишаИнженер Программирование 15 28.04.2012 09:14
Какое время отклика на LSD оптимально для Акада? Maximum AutoCAD 10 31.01.2006 12:34
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38