| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу?

Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2020, 16:10 #1
Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 336

Уважаемые коллеги!
Пока прогоны в этой схеме были в уровень с балкой, все было нормально. Потом из-за вутов пришлось балку опустить, а прогоны оставить, потому что крайние прямо над ВП фермы. И они перестали проходить по прогибу! И усилия в них какие-то не совсем адекватные, кмк. Прикрепляю концы прогонов объед перемещ на балку, объед все кроме Х. На самих прогонах шарниры по UY, UZ.

Вложения
Тип файла: lir гал15 8.lir (570.3 Кб, 23 просмотров)

Просмотров: 1696
 
Непрочитано 07.07.2020, 02:05
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595


Элементы прогонов объеденить в конструктивные элементы, конструктивным элементам назначить раскрепление для прогибов на концах. Для прогонов хотя бы для 1 узла на линии назначьте объединение по Х, т.к. у вас сейчас по данному направлению прогоны могут перемещаться как состав по рельсам
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 05:27
#3
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 336


1. Элементы объединены.
2. Раскрепления есть на концах по Y, Z.
3. И с 1 объеди по Х тоже было. И тоже было также. Сейчас приложу

UPD упс, все прошло. Спасибо

Последний раз редактировалось Энигма, 07.07.2020 в 06:30. Причина: сама чир попало сделала
Энигма вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2. FonVizin Лира / Лира-САПР 12 18.11.2019 13:54
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10