Непрочитано 16.09.2010, 12:12
Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
SaFF
 
Инженер-конструктор
 
Украина
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 178

Добрый день, коллеги!!!
При расчете этажерки в ПК Лира уткнулся в стену непонимания...
Какая величина задается в колонке "Для расчета Фb " в Лире СТК, при вводе дополнительных характеристик для колонн?
Для колонок "относительно оси Z1 и Y1", вроде бы все ясно, а вот Фb... в СНиП II-23-81*, на который они сослались в справке, ответа не нашел
Подскажите, пожалуйста!!!
Просмотров: 88457
 
Непрочитано 10.03.2015, 18:01
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Патамушта на сжатый пояс не приложена нагрузка. В отличии от балки.
Можешь считать, что за уши притянуто.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 19:00
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Патамушта на сжатый пояс не приложена нагрузка. В отличии от балки...
Приложение/неприложение к сжатому поясу нагрузки не задано. Да и к балке нагрузки могут быть приложены самым причудливым образом.
Заданы внутренние силовые факторы N и М. С луны они свалились или откуда, в методике СНиП по проверке элемента на устойчивость по крутильной форме не рассматривается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 22:44
#63
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
40Б1 СТО АСЧМ С255 Ry=240 Мпа L=9м шарнирное опирание в обеих плоскостях N=4 тонны g=0,85 тонн/м. Достигнут "режим" m=15,35.
Ручной расчет по СНиП ф.(56) и ф.(58) с игнорированием ф.(59) дает Кисп=96% без раскреплений и Кисп=89% при якобы "двух и более" раскреплениях.
Offtop: Если же брать Lef=1/3, то Кисп~45%, что подтверждает абсолютную неверность такого допущения.
Может кто-нибудь перепроверит? Если цифры будут уточнены и подтверждены, можно проверить МКЭ, который результат (96% или 89%) ближе к истине.
Тенденция такова, что при таких m (10<m<20) элемент валится набок чисто из-за изгиба, сжатие - невлияющий, и тем более не разгружающий, фактор. Непонятно, зачем тогда велено перегружать элемент, считая, что якобы он раскреплен "два и более" раза?
Цифры не сходятся. Ещё m_ef получается больше 20 и элемент по СНиП надо уже считать как изгибаемый.
Если принять g=0,79 тонн/м, тогда М=800000 кгс*см; It=28,5 см^4.--->
1)фи_y=0,161; фи_b=0,401; c=0,148; Кисп=0,945 (для двух и более закреплений).
2)фи_y=0,161; фи_b=0,342; c=0,129; Кисп=1,089 (без закреплений, нагрузка распределенная к сжатому поясу);
Но сравнивать со СКАДом нет смысла:как Вы сделаете переход от Кзап по СКАД к Кисп по СНИП? К тому же СКАД до версии 21.1 такую задачу правильно не посчитает.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 02:41
#64
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Мои расчеты.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
It=28,5 см^4
При ручном расчете It все верно. Но я взял из сортамента Лиры. Там поточнее ЯТД.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С луны они свалились или откуда, в методике СНиП по проверке элемента на устойчивость по крутильной форме не рассматривается.
Как раз таки расматривается. Смотрим таблицу 77 СНиП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 159
Размер:	220.7 Кб
ID:	145473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 130
Размер:	202.0 Кб
ID:	145474  
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 06:35
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Цифры не сходятся..
Jt я брал из табл.82 СНиП для ГОСТ. Разница огромная, видимо от этого и результаты разнятся.
Цитата:
Ещё m_ef получается больше 20 и элемент по СНиП надо уже считать как изгибаемый.
Вовремя заметили, кто бы еще проверил.
Цитата:
Если принять g=0,79 тонн/м, тогда М=800000 кгс*см; It=28,5 см^4.--->
1)фи_y=0,161; фи_b=0,401; c=0,148; Кисп=0,945 (для двух и более закреплений).
2)фи_y=0,161; фи_b=0,342; c=0,129; Кисп=1,089 (без закреплений, нагрузка распределенная к сжатому поясу);
Хорошо, так и примем.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но сравнивать со СКАДом нет смысла:как Вы сделаете переход от Кзап по СКАД к Кисп по СНИП?.
Смысл есть во всем и всегда. Найдем в СКАД момент исчерпания общей устойчивости в упругой стадии (надеюсь, никто, в т.ч. Бахил, не будет орать, что тут неупругость возможна), учтем 1,3, как в СНиП, и будем посмотреть, куда ближе этот момент - к 0,945 или к 1,089. Так пойдет?
3MEi86
Цитата:
Как раз таки расматривается. Смотрим таблицу 77 СНиП.
Вот в табл. 77 и написано: "приложение ЛЮБОЕ" - мы же конкретно рассматриваем "два и более".
Ну как, есть еще у кого предсоображения по поводу допущения в СНиП перегруза в ~15%?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 06:51
#66
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ещё m_ef получается больше 20 и элемент по СНиП надо уже считать как изгибаемый.
Вовремя заметили, кто бы еще проверил.
С чего это вдруг mef больше 20 ? Какой коэффиц ент влияния формы сечения брали ? У меня максимум 20 получается mef.
В любом случае, давайте проверим по задачке ZVV.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:12
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
С чего это вдруг mef больше 20?
Так насчитал ZVV. Правда, там не совсем прямо больше, а, как это бывает назло, на границе.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В любом случае, давайте проверим по задачке ZVV.
Хорошо, щас грубо замоделирую.
Вот, посчитал, Кзап=1,40625.
Поделив на 1,3, имеем Кзап=1,081. Т.е. Кисп=0,925. Что ближе к "два и более".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка по крутильной.jpg
Просмотров: 139
Размер:	142.1 Кб
ID:	145480  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2015 в 09:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:29
#68
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Ильнур, моделировать собираешься оболочками или солидами ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:50
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ильнур, моделировать собираешься оболочками или солидами ?
"Достаточно одной таблэтки" (с). Оболочками вполне.
Вложения
Тип файла: rar Балка по крутильной.rar (37.5 Кб, 50 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2015 в 09:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:46
#70
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Помнится в оболочках с устойчивостью в скадах неточности были, надо в 21 версии проверить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:42
#71
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


У меня в Лире получился коэффициент запаса Кзап= 1,06822. Т.е. Кисп= 1/1,06822= 0,936.
Не уверен, нужно ли делить на 1,3 ? Если поделить, то получится Кзап= 0,822, а Кисп= 1,217
Файл прилагаю.
Вложения
Тип файла: rar балка.rar (90.3 Кб, 36 просмотров)
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:36
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Помнится в оболочках с устойчивостью в скадах неточности были, надо в 21 версии проверить.
Ну вот, накаркали. А может Лиру проверить?
Сечение элемента: полки 11х199, стенка 7х386. Шарниры посередине по высоте стенки. Кручение опорных сечений запрещено.
Цитата:
Кзап= 1,06822
Это слишком мало, если Лира искусственно не вводит 1,3.
Цитата:
Не уверен, нужно ли делить на 1,3 ?
Ну а как же? В СНиП все "фи" учитывают 1,3.
У кого есть и Лира И СКАД - сравните исходные...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2015 в 13:43.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:02
1 | #73
s7onoff


 
Сообщений: n/a


21.1, схема из #69, 1.01562
Особо не всматривался в исходные, просто запустил расчет)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-03-11-002.png
Просмотров: 128
Размер:	12.3 Кб
ID:	145507  
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:55
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Таким образом, имеем разницу в 40% между СКАДами. Версию 15 видимо надо браковать.
Однако имеются результаты типа 1,016 и 1,068. В переводе в Кисп это - 0,984 и 0,936. Значит, 0,945 ("два и более") по СНиП не имеет запасов. Странно.
И при "нераскрепленной" запасов (1,089) всего 15% - сталь участвует в устойчивости только модулем упругости, и элемент при малейшем перегрузе конкретно опрокидывается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 15:00
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Версию 15 видимо надо браковать
давно об этом говорю)))
Мало того, в прошлом году ж обсуждали уже, что в 11.5 хреново с устойчивостью оболочек
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 15:45
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
давно об этом говорю)))
Мало того, в прошлом году ж обсуждали уже, что в 11.5 хреново с устойчивостью оболочек
11.5 только с оболочками подвирает? Мне оболочки-то особо не нужны.
Offtop: 21-ю не нашел...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 18:24
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А может Лиру проверить?
- нет, там всё нормально.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
11.5 только с оболочками подвирает?
- нет, только с устойчивостью с оболочек. Просто оболочки и просто устойчивость - нормально, к счастью .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 03:29
#78
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шарниры посередине по высоте стенки. Кручение опорных сечений запрещено.
У меня в схеме опора не посередине, а по нижнему поясу. Опорные сечения также как и у тебя закреплены от поворота. Сделал шарниры посередине сечения и получил Кзап= 1,02628. Уже ближе к СКАДу.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И при "нераскрепленной" запасов (1,089) всего 15% - сталь участвует в устойчивости только модулем упругости, и элемент при малейшем перегрузе конкретно опрокидывается.
Получается тип того. То есть, предел текучести не достигнут, а элемент просто опрокидывается, в отличие от плоской формы потери устойчивости, где потеря устойчивости наступает из за нарастания напряжений без увеличения нагрузки.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 06:17
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
У меня в схеме опора не посередине, а по нижнему поясу. Опорные сечения также как и у тебя закреплены от поворота. Сделал шарниры посередине сечения и получил Кзап= 1,02628. Уже ближе к СКАДу.
Точно может посчитать только Разработчик своей аналитической программой.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Получается тип того. То есть, предел текучести не достигнут, а элемент просто опрокидывается, в отличие от плоской формы потери устойчивости, где потеря устойчивости наступает из за нарастания напряжений без увеличения нагрузки.
Да нет, потеря устойчивости всегда происходит из-за нарастания деформаций без нарастания нагрузки. Я имел ввиду, что нельзя доводить ситуацию до края пропасти. Должны быть коэффициенты запаса. Если процесс происходит в упруго-пластической стадии, этот запас возможен в виде запасов по R, так же, как и при расчетах на прочность. Всем известно, что возможности стали по R большущие.
А вот по E совсем наоборот - она или постоянная (до Eпц) или даже УМЕНЬШАЕТСЯ с ростом напряжений.
В нормах точно заявлено, что в "фи" сидит к=1,3, если стадия упругая. Это про "фи" для центрально-сжатых.
Но и для других НДС это все имеет такую же тенденцию. По крайней мере должно. Ну это я так думаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 06:35
#80
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нормах точно заявлено, что в "фи" сидит к=1,3, если стадия упругая. Это про "фи" для центрально-сжатых.
Но и для других НДС это все имеет такую же тенденцию. По крайней мере должно.
У меня тожескладывается впечатление что для фиу запас 1,3 заложен, а для фиb как будто бы не заложен. В пособии к СНиП в главе про устойчивость балок ссылаются на работы Тимошенко. Может та покапать и найдется ответ ?

Последний раз редактировалось 3MEi86, 12.03.2015 в 07:03.
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15