| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???

Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2010, 12:12
Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
SaFF
 
Инженер-конструктор
 
Украина
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 178

Добрый день, коллеги!!!
При расчете этажерки в ПК Лира уткнулся в стену непонимания...
Какая величина задается в колонке "Для расчета Фb " в Лире СТК, при вводе дополнительных характеристик для колонн?
Для колонок "относительно оси Z1 и Y1", вроде бы все ясно, а вот Фb... в СНиП II-23-81*, на который они сослались в справке, ответа не нашел
Подскажите, пожалуйста!!!
Просмотров: 88449
 
Непрочитано 17.03.2015, 16:48
#161
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
...до сих пор считаю, что распорка и связь поставленная по центру колонны не раскрепляет ее от изгибно-крутильной потери устойчивости.
Дык только что численно показали, что не раскрепляет - разница в Кзап 2 раза (200%) (вроде, если не попутал).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 16:56
#162
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Всегда задавал полную расчетную длину для фиb и до сих пор считаю, что распорка и связь поставленная по центру колонны не раскрепляет ее от изгибно-крутильной потери устойчивости.
Обязательно раскрепляет. Возможно от крутильной формы и не раскрепляет, а вот от изгибной(появление которой по большому счету считается сотоянием потери устойчивости) из плоскости стенки однозначно раскрепляет. Практически же, изгибно-крутильной формы не может существовать без изгибной составляющей.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
разница в Кзап 2 раза (200%) (вроде, если не попутал)
Не напутал - раскрепляет
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 18:45
#163
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
только что численно показали, что не раскрепляет
- была модель с распоркой?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 20:21
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- была модель с распоркой?
Да, с двумя распорками посередине, от Разработчика. И с двумя посередине плюс от поворота.
qiqimora :
К сказанному: связь поставленная по центру колонны не раскрепляет ее от изгибно-крутильной потери устойчивости
Цитата:
Обязательно раскрепляет.
К сказанному: разница в Кзап 2 раза (200%) (вроде, если не попутал)
Цитата:
Не напутал - раскрепляет
Нет, раскрепление от смещения полки - одно, раскрепление от смещения нейтральной оси - другое, раскрепление от кручения - третье. Возможны комбинации и варианты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Три вещи.jpg
Просмотров: 331
Размер:	64.7 Кб
ID:	145957  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.03.2015 в 05:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 20:43
#165
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К сказанному: разница в Кзап 2 раза (200%) (вроде, если не попутал)
Между чем и чем? У Разработчика я усматроиваю 4-х кратную разницу между сравимыми расчетами - раскрепление из плоскости через 3 метра с разрешением поворота и его запрещением. Повторяю вопрос: какой коэффициент запаса по СНиП ??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 06:07
#166
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Между чем и чем? У Разработчика я усматроиваю 4-х кратную разницу между сравимыми расчетами - раскрепление из плоскости через 3 метра с разрешением поворота и его запрещением.
Между НАЛИЧИЕМ раскрепления от поворота (визуальную классификацию см. выше - это для qiqimora) и ОТСУТСТВИЕМ при наличии в обоих случаях раскрепления вбок нейтральной оси. Да, не 200, а 400% точнее.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Повторяю вопрос: какой коэффициент запаса по СНиП ??
Присоединяюсь к вопросу: кто в курсе, какой запас заложен? Лира показывает, что без запаса. Например, ручной расчет по СНиП на п.37, п2) Кисп=1,089, и примерно столько же и Лира показывает - там далее полно выкладок.
Т.е. в СНиП сидит голый Тимошенко.
Но так (без запаса в устойчивости) нехорошо:я понимаю, что Вам разница в дифуравнениях при разных НДС не дает покоя, однако суть все же одинаковая (я настаиваю) - это бифуркационная задача, есть точка бифуркации, после чего большое перемещение неумолимо. Если в деле прочности можно <=R, то в устойчивости нельзя N<=Ncr. Можно только N<Ncr. Что автоматом требует определенности с Кзап.
Требую раскрыть Кзап. И параллельно выяснить, как вписать сюда гармонично "два и более".
При фи для ц.с. Кзап=1,3. Это раскрыто в Пособии. Для остального - не раскрыто.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.03.2015 в 06:18.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 06:42
#167
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И параллельно выяснить, как вписать сюда гармонично "два и более"
У меня такое впечатление, что условие "два и более" принято потому, что только для этого столбца в СНиП есть строка "вид нагрузки - любая." И "нагруженный пояс - любой". Вот если, к примеру, взять чисто изгибаемый элемент с загружением по верхнему поясу равномерной нагрузкой, а по нижнему поясу сосредоточенной силой. Причем их величины принять такими, чтобы момент в пролете от равномерной нагрузки равнялся моменту в пролете от сосредоточенно. Какую тогда строку принять в таблице 77 для расчета пси ? Получается, что формулу 5 строки сверху ("вид нагрузки в пролете - любой", "нагруженный пояс - любой"). Но толко этой строке соответствует одно единственной условие - "количество закреплений сжатого пояса - два и боле, делящих пролет на равные части". Нет для данных условий условие не закрепленного сжатого пояса из плоскости. Тогда возникает вопрос, что первично при определении пси ? Количество закреплений или вид и место приложения нагрузки ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 08:25
#168
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
условие "два и более" принято потому, что
Кажется начинает доходить до некоторых....
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Тогда возникает вопрос, что первично при определении пси ? Количество закреплений или вид и место приложения нагрузки ?
Ан нет. Ну ещё небольшое усилие и ....
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:00 Если кому то интересно Балка 40Б2
#169
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Добрый день всем! тут если не ошибаюсь приводилось расчет 9м свободно опертой балки (40Б1) не раскрепленной из плоскости. (с пог. нагрузкой q=0.79т/м)
Может не много не в тему, но я приведу результат балки 40B2 , посчитанная по еврокоду там получается 3 процента превышения по изгибно крутильной (Lateral torsional buckling)

да вот, и еще результаты для 40Б1
Вложения
Тип файла: doc Балка 40Б2.doc (217.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: doc 40B1 balka.doc (217.5 Кб, 28 просмотров)

Последний раз редактировалось Тигран88, 18.03.2015 в 11:07.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:17
#170
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
визуальную классификацию см. выше - это для qiqimora
Касаемо изгибаемых элементов:
первая "визуальная классификация Ильнур " вообще из области фантастики - не бывает такой формы при таком раскреплении. растянутая полка не может терять устойчивость.
вторая "визуальная классификация Ильнур " явно крутильная, может и появится при определенных условиях, но не может прогрессировать и быть причиной потери устойчивости.
третья "визуальная классификация Ильнур " самая обычная, сказать по ней нечего
Касаемо внецентренно-сжатых элементов: как-то пробовал я ставить численные эксперименты с целью понять СНиП. У меня получалось, что СНиПовские фи для внецентренно-сжатых элементов учитывают потерю устойчивости по крутильной форме, а раскрепления элементов для определения расчетных длин СНиПом предполагаются именно от бокового смещения в ц.т. элемента, а не от поворота и не на полках.
Касаемо центально сжатых элементов: СНиП никак не учитывает возможное появление крутильных форм потери устойчивости - только изгибных, что считаю несовершенством СНиПовской методы.
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:18
#171
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кажется начинает доходить до некоторых....Ан нет. Ну ещё небольшое усилие и ....
И тогда твой бред "патамушта" кем-то будет повторен, и будет считаться, что Великая Мысль Бахила наконец дошла до обчного чел.
Тигран88
Цитата:
Добрый день всем! тут если не ошибаюсь приводилось расчет 9м свободно опертой балки (40Б1) не раскрепленной из плоскости. (с пог. нагрузкой q=0.79т/м)
Может не много не в тему, но я приведу результат
Тут все, кроме иррациональных реплик Бахила, в тему.
Как я понял, еврокод показывает перегруз в 37%?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:24
#172
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. в СНиП сидит голый Тимошенко.
Да, усовершенствованный голый Тимошенко
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При фи для ц.с. Кзап=1,3. Это раскрыто в Пособии
1,3 в пособии не для изгибно крутильных, а для обычного продольного изгиба по Эйлеру и то для того, чтобы деформации изгиба в рабочем центрально сжатом элементе не были слишком печальными. Это абсолютно разные весчи.
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:26
#173
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как я понял, еврокод показывает перегруз в 37%?
да именно если кому то будет интересно другие результаты по разным раскреплениям (например как у Разработчика были) могу сделать и скинуть
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут все, кроме иррациональных реплик Бахила, в тему.
Ну я думаю он не вредний, но вредничает
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:28
#174
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
да именно
Наш показывает 7%. Вот недостающие 30% и напрашиваются как пресловутые 1,3.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:34
#175
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот недостающие 30% и напрашиваются как пресловутые 1,3.
Сомневаюсь, скорее всего что-то с коэффициентами между расчетым и нормативным сопротивлением стали.
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:35
#176
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пресловутые 1,3
- как и «600 мм».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:37
#177
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу: кто в курсе, какой запас заложен?
Я немного не то имел ввиду: какой запас получается в приведенном примере по СНиПу - Вы пишете 1,089, так? Это как для изгибаемого элемента или для сжато-изогнутого при проверке устойчивости из плоскости момента. Вопрос связан собственно с первичным вопросом темы. У меня получается при моменте М=0,85*9^2/8=8.61 тм и силе N=4.0 т mef > 20, что означает необходимость считать как балку.

Вот бегло просмотрел выкладки Разработчика и запутался окончательно: в первом расчете нет раскреплений из плоскости, а во втором и третем их по 2. При этом если сравнение расчетов 2 и 3 весьма наглядно, то первый сравнивать не с чем - слишком различаются Lef (9 и 3 метра). Так какая конструкция у нас, присутствуют ли физически раскрепления из плоскости или нет?

А по поводу запасов СНиПа , так они для каждого вида НДС свои. Для расчета на Фи-балочное наряду с учетом начальных несовершенств, учитывается коэффициент условий работы к=0,95 (пункт 5.21 пособия), для изгибно-крутильной формы потери устойчивости элементов, подверженных сжатию с изгибом, присутствует ограничение С (формула 60 СНиПа), для растяжения коэффициент отсутствует. Дополнительно имеются и свои коэффициенты по видам коструктивных элементов (таблица 6*). Именно совокупностью коэффициентов, порой не явных, и обеспечивается небходимый запас.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:41
#178
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Именно совокупностью коэффициентов, порой не явных, и обеспечивается небходимый запас.
Скорей всего это так, но люди хотят явный к-т, что тут поделаешь.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если вдруг у кого-то любопытсво еще не удовлетворено, готов поставить численный эксперимент с разными видами раскрепления и НДС. Задавайте условия.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом если сравнение расчетов 2 и 3 весьма наглядно,
Если рассматривать изгибаемый элемент, эта, казалось бы, колоссальная разница является следствием наличия чисто теоретического, крутильного собственного значение системы. Потерять устойчивость от наличия такого раскрепления реальная балка не сможет ввиду того, что растянутая полка будет "выравнивать" сечение от закручивания ровно настолько, насколько сжатая полка будет закручиванию способствовать. Подобный принцип применяется в раскреплении прогонов тяжами.
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 12:31
#179
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


qiqimora:
Цитата:
не бывает такой формы
Это - степени свободы при таком раскреплении, а не форма при изгибе. Причем тут вообще ИЗГИБ?. Мы же сжатие с изгибом рассматриваем, в частности крутильно - изгибную форму. Кстати, форма может быть любой, в зависимости от соотношения силовых компонентов состояния, посмотрите решения с добавлением к раскреплению сжатой полки раскрепление от кручения. Вы не поняли ничего.
Цитата:
не может прогрессировать и быть причиной потери устойчивости
Это - степени свободы при таком раскреплении. Кручение же является основной причиной потери устойчивости по крутильной форме. Например при "чистом" изгибе ПФИ теряется в первую очередь из-за нехватки крутильной жесткости (труба не теряет ПФИ). Вы не поняли ничего.
Цитата:
самая обычная, сказать по ней нечего
Такое раскрепление необычное, обычно такое раскрепление является следствием раскрепления из плоскости. Вы вообще ничего не поняли.
Справа приведено перемещение сечения при ПФИ. Вот это уже форма.
Цитата:
1,3 в пособии не для изгибно крутильных, а для обычного продольного изгиба по Эйлеру и то для того, чтобы деформации изгиба в рабочем центрально сжатом элементе не были слишком печальными. Это абсолютно разные весчи.
Тут никто и никогда не говорил, что 1,3 в Пособии обосновано для иных "фи". И насчет "для чего он" Вы принципиально ошибаетесь. Речь о гибких элементах, которые просто теряют устойчивость, переходя через точку бифуркации, и 1,3 для "неприближения" к этой точке. Величина выгиба сжатого элемента в рабочем состоянии ограничена предельной гибкостью.
Цитата:
Сомневаюсь, скорее всего что-то с коэффициентами между расчетным и нормативным сопротивлением стали.
В корне неверное предположение - R стали не участвует в упругой устойчивости. Самое смешное - 30% на порядок выше человеческих Ryn/Ry - где-то 2-3%.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.03.2015 в 12:42.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 12:41
#180
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Справедливости ради можно сказать, что я балку задал без закруглений (R=21мм) а это несколько влияет на результат.
Тигран88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15