Добрый день, коллеги!!!
При расчете этажерки в ПК Лира уткнулся в стену непонимания...
Какая величина задается в колонке "Для расчета Фb " в Лире СТК, при вводе дополнительных характеристик для колонн?
Для колонок "относительно оси Z1 и Y1", вроде бы все ясно, а вот Фb... в СНиП II-23-81*, на который они сослались в справке, ответа не нашел
Подскажите, пожалуйста!!!
Просмотров: 88446
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:06
#201
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Все читать - много букафф, ниасилил Заметил, живое обсуждение темы: "почему два и более раскреплений?". Чтобы понять, полезно заглянуть в старые (уже очень старые) редакции Еврокода 3 или DIN 18800. Там еще были таблички с коэффициентами на разные типы нагружений (момент равномерный, треугольник, парабола) и закреплений (шарнир, заделка). Все ясно, выбирай свой случай и считай. А наши мудрецы все запрятали в туманных фразах, видимо рассчитывая надолго обеспечить себя консультациями, а сами кто эмигрировал, а кто и того хуже... Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы размотать этот клубок. Всего не скажу, но некоторую ясность постараюсь внести.
1. Ильнур, то что в табличках и формулах для фи балочное - это не эксперименты, а голая теория в духе В.З. Власова. И в СНиПе и в Еврокоде 3 и в DIN 18800. Во всех случаях вычисляется критическое значение максимального момента (при разных формах эпюры и области приложения нагрузки) при котором происходит потеря устойчивости по упругой теории (ну, т.е. по формулам В.З.), а затем к полученному значению применяется правило понижения. Причем, если в Еврокоде 3 это правило четко расписано и универсально для всех видов потери устойчивости, то в СНиП оно завуалировано кручением формул туда-сюда и странными табличками так, что откопать его совсем непросто. На картинке сравнение разных норм.
Кстати, желающие могут просчитать фи балочное по приведенным в Приложении Ж формулам для сварного равнополочного двутавра и убедиться, что таблички с альфа для прокатного - это кусочная интерполяция формул для сварного.
2. Когда мы смотрим на строчку "равномерно распределенная без закреплений", то в ней решение именно этой задачи (ну, с учетом правила понижения, конечно). Поэтому существенна зона приложения нагрузки: к сжатому или растянутому поясу. А вот когда мы смотрим строчку "два и более", то там решение задачи о нагружении отрезка lef моментами, приложенными по торцам. Поэтому область приложения нагрузки не имеет значения.
Ну, а насколько эта схема соответствует той или иной конструкции, не мне судить.

P.S. Да, забыл, тут же еще и про продольную силу спрашивали. Она, конечно влияет: сжимающая, естественно, уменьшает Mcr, а растягивающая увеличивает. Где-то у меня были граничные диаграммы M-N, может найду...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: M_ot_lambda.jpg
Просмотров: 56
Размер:	64.3 Кб
ID:	145995  

Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 18.03.2015 в 18:11.
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:07
#202
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неточночностью СКАДа
Offtop: А чё это вы своим скатом в Лиру припёрлись?
А от R даже фи центральное зависит.
Offtop: Сколько бездельников
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:12
#203
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
фи балочное - это не эксперименты, а голая теория
Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...когда мы смотрим строчку "два и более", то там решение задачи о нагружении отрезка lef моментами, приложенными по торцам. Поэтому область приложения нагрузки не имеет значения..
Так ZVV (или кто?) правильно предположил, такую версию не пропустили.
Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...Ну, а насколько эта схема соответствует той или иной конструкции, не мне судить.
Это уже мы разберемся.
Цитата:
фи балочное - это не эксперименты, а голая теория
Так и предполагалось.
Тема исчерпана.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:12
#204
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы утверждали, что растянутый пояс не может выпучиваться вбок.
Я такого не утверждал, не наговаривайте. Я говорил, что при крутильной форме потери устойчивости пояса выпучиваются в разные стороны, а при изгибно-крутильной в одну. И что крутильная форма для расчета на устойчивость изогнутой балки - фикция, лишенная смысла.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Которым конкретно СКАДом? Вот как коварно используется врагами любая информацияСКАД15 в оболочках врет в числах.
А КЗУ от СКАДа вы не в числах приводили? Формы же колебаний/устойчивости - понятие, по большому счету абстрактное.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я намерен постепенно вразумить всех заблудших.
Главное самому не заблудиться
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:18
#205
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Я такого не утверждал,
Хорошо, Вы прощены. Не в обиду.
Цитата:
А КЗУ от СКАДа вы не в числах приводили?
Не на абсолютную величину надо смотреть, на относительную. И вообще там конкретно показаны формы перещения. А КЗУ только для пущей ориентации.
Цитата:
Формы же колебаний/устойчивости - понятие, по большому счету абстрактное.
Вообще-то это главное. Задача устойчивости предполагает нахождение формы, а затем - все остальное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:30
#206
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отыскивались критические усилия (во-первых), после которых аллес капут безоговорочный. Поэтому и нужен К. Причем тут выгибы, прогибы, погиби и т.д.? Они, что, резко уменьшатся от 30%? Главное, зачем вообще их уменьшать? От этого критическая сила не меняется, надежность не повышается - в случае перегруза в 1% выгиб увеличится на 200% - после точки бифуркации. В этом и суть потери устойчивости.
"аллес капут безоговорочный" т.е. достижение предела текучести по расчету по деф. схеме может получится при критической силе, большей эйлеровой, поэтому в таком случае принимают эйлерову критическую силу для вычисления фи. Я упорно не могу понять, что не реального в том, что прогибы стержня, считанного по деформированной схеме на Эйлерову крит. силу могут превысить нормативные значения? Почему такого быть не может по-Вашему?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вообще-то это главное. Задача устойчивости предполагает нахождение формы, а затем - все остальное.
Это смотря какая задача устойчивости. Расчет по деф. схеме - тоже задача устойчивости, но форму начальной погиби в этом случае определяет расчетчик. И форма эта может быть крайне далека от формы при расчете на собственные значения. Поэтому как ни крути - абстракция.
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:39
#207
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
"аллес капут безоговорочный" т.е. достижение предела текучести по расчету по деф. схеме может получится при критической силе, большей эйлеровой, поэтому в таком случае принимают эйлерову критическую силу для вычисления фи. Я упорно не могу понять, что не реального в том, что прогибы стержня, считанного по деформированной схеме на Эйлерову крит. силу могут превысить нормативные значения? Почему такого быть не может по-Вашему?
Не, "аллес капут безоговорочный" есть термин, введенный мной, означающий потерю устойчивости по упругому сценарию. Не нужно притягивать сюда R и прочую неуместности. Выгибы и прогибы элементов перед потерей устойчивости не нормируются. И не ищутся. Понимаете, если капут, то капут, хоть после малого выгиба, хоть после большого. Все равно при капуте будет огромный выгиб.
Цитата:
форму начальной погиби
Мы говорим о ФОРМЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:52 Ручной расчет критического напряжения, в балке с раскреплением в середине
#208
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Пока делал ручной расчет по нахождению эйлеровской крит. напр. (взята из амриканских учебников) , много было написано. Щас почитаю.

Так. Балка 40Б1 опертая свободно, с пролетом 9м. пог. нагрузка 18т/м.

1. Вариант когда раскреплена балка в середине только от смещения
2. Вариант когда балка раскреплена в середине от смещения и от поворота.

Если найдете ошибки , буду очень рад, поучиться у знатоков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150318_193609.jpg
Просмотров: 97
Размер:	209.6 Кб
ID:	145996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150318_193622.jpg
Просмотров: 90
Размер:	200.1 Кб
ID:	145997  
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 19:39
#209
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выгибы и прогибы элементов перед потерей устойчивости не нормируются. И не ищутся.
Странное утверждение. Осмелюсь спросить, почему?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы говорим о ФОРМЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ.
Именно о ней и говорим. Форма потери устойчивости есть результат решения задачи о собственных значениях. Ничего конкретного ( абсолютной деформации, напряжения и т.п.) в таком результате нет. Только абстрактная/относительная форма. Причем относительно чего - неизвестно.
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 20:17
#210
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Странное утверждение. Осмелюсь спросить, почему?.
Осмелюсь повторить: это не очень интересно. Где Вы видели, чтобы проектировщик произвел расчет сооружения по деформированной схеме с учетом начальных несовершенств и анализом устойчивости, получил перемещение Х в точке Y и сравнил его с цифирью из СНиП "Нагрузки и воздействия"?
----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Именно о ней и говорим
Ну и причем тут "форму начальной погиби в этом случае определяет расчетчик"?
Цитата:
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Причем относительно чего - неизвестно.
Очень даже известно - относительно начального положения. Это же функция. Значения от О до Max. Кроме того, баланс сил просчитывается для конкретной амплитуды, а не абстрактно.
Мы уже не о том говорим.
Значит так: устойчивость гибких вещей не зависит от R, Эйлер показал это 300 лет тому назад. На сегодня конкретно известны пределы применимости формулы Эйлера для разных материалов и прочая нюансы. Для стальных предметов гибкостью 200 формула Эйлера работает на 100%. Не нужны никакие "фи", R и прочие посторонние параметры.
Каждый может в этом убедиться постейшими расчетами.
При этом встанет только один вопрос: а какой запас делать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 21:27
#211
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Осмелюсь повторить: это не очень интересно. Где Вы видели, чтобы проектировщик произвел расчет сооружения по деформированной схеме с учетом начальных несовершенств и анализом устойчивости, получил перемещение Х в точке Y и сравнил его с цифирью из СНиП "Нагрузки и воздействия"?
Если за инженера нормотворцы это сделали и дали на этот счет пояснения в пособии - это не значит, что прогибы перед потерей устойчивости не ищутся вообще. Довод - не видел, значит быть такого не может никогда - ущербный по сути. Видел и не раз. В зарубежной практике проектирования полно примеров.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и причем тут "форму начальной погиби в этом случае определяет расчетчик"?
А при том, что форма потери устойчивости в понимании задачи о собственных значениях, абсолютно не нужна для решения задач т.н. "устойчивой прочности", которые также являются полноценными(но громоздкими) задачами устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очень даже известно - относительно начального положения. Это же функция. Значения от О до Max.
Да, функция, только граница Мах(в граммах или миллиметрах или ангстремах) это сколько? Ноль то он и в Африке ноль, хоть в каких единицах
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для стальных предметов гибкостью 200 формула Эйлера работает на 100%. Не нужны никакие "фи", R и прочие посторонние параметры.
Не только для стальных.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При этом встанет только один вопрос: а какой запас делать?
А какой инженер считает нужным, такой и нужно делать. И если инженер не умеет считать выгибы перед потерей устойчивости, то нужно брать не менее 1,3 запаса.
qiqimora вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 08:58
#212
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И второй вывод: никакого раскрепления от поворота СНиП не педусматривает - от горизонтального смещения и точка.
Не могу сказать что предусматривает, но то что подразумевает это 100%. Я так уже понял что в СНиП-е нет лишних слов. Если написано что закрепить сжатый пояс от поперечных смещений, значит там речь идет о недопущения кручения.

И еще такой вопрос. А Вы можете законструировать реальную балку, где Вы закрепите весь сжатый пояс от поперечных смещений, и при этом в этом же узле будет возможен поворот?
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 09:09
#213
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Тигран, не совсем так. Для балки речь идёт о потере плоской формы изгиба (ПФИ) и кручение тут ни причём.
А вот если такая балка ещё и сжата небольшой силой, то возможна потеря устойчивости по крутильной форме.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 09:17
#214
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для балки речь идёт о потере плоской формы изгиба (ПФИ) и кручение тут ни причём.
Ведь изгибно-крутильная потеря устойчивости как кручение не причем? тоже самое на английском ( Lateral-torsional buckling)
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 09:27
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Ключевое слово потеря устойчивости. Не путать с НДС. То есть, закрепление от потери устойчивости и закрепление от недопущения перемещения соответствующего НДС разные. Для того чтобы обеспечить ПФИ достаточно закрепить сжатый пояс.
А для того, чтобы исключить перемещения от кручения, необходимо закрепить как минимум две точки по концам стенки.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 09:46
#216
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ключевое слово потеря устойчивости. Не путать с НДС.
весело с Вами
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
То есть, закрепление от потери устойчивости и закрепление от недопущения перемещения соответствующего НДС разные.
Закрепление от ПУ? так прямо и всех видов ПУ?)))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 10:45
#217
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Так это у Вас получился к-т использования сечения только от действия момента. Фактический к-т использования по устойчивости СНиПом не выловить в случае КЗУ системы больше 1, т.к. фи балочное ограничено единицей, что вырождает проверку устойчивости в проверку прочности сечения.
В данном примере Yb=0.970 (для стали С245)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возьмите конкретно свою программу и поменяйте марку стали - что, Gb изменится?
Обязательно. Для С245 значение Фи-балочного приведено выше, для стали С345 Yb=0.902

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или возьмите сжатый элемент гибкостью 200 и попробуйте повысить устойчивость путем повышения марки стали - максимум получите несколько процентов
Естественно, чем больше Ry, тем меньше различного рода коэффициенты Фи, причем при любой гибкости. Не прямо-пропорционально, конечно

Последний раз редактировалось IBZ, 19.03.2015 в 10:53.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 12:16
#218
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
так прямо и всех видов ПУ?
Да для малых перемещений.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Естественно, чем больше Ry, тем меньше различного рода коэффициенты Фи
Никто и не спорит. Критическая сила не зависит от R, а фи зависит.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 13:30
#219
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
А вот когда мы смотрим строчку "два и более", то там решение задачи о нагружении отрезка lef моментами, приложенными по торцам. Поэтому область приложения нагрузки не имеет значения.
Ну, а насколько эта схема соответствует той или иной конструкции, не мне судить.
В том то и вопрос - в подавляющем большинстве случаев такая схема нагружения не соответствует нагружениям реальных конструкций, но для проверки устойчивоси "из плоскости" при mx>10 применяется, согласно СНиП, именно она. Похоже, что это просто некая усредненная условность, незначительно влияющая на конечный результат и компенсированная некими ухищрениями в формулах. А как оно там в действительности ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 13:31
#220
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


qiqimora
Цитата:
форму начальной погиби в этом случае определяет расчетчик. И форма эта может быть крайне далека от формы при расчете на собственные значения.
Применительно к сжатым стержням есть много работ по анализу влияния формы начальных несовершенств на критическую силу (деформированная схема до нулевой отпорности). Результат в двух словах: форма влияет очень мало и синус, т.е. Эйлерова форма - наихудшая. И эта "абстрактная/относительная форма" с амплитудой L/750+i/20 заложена в расчеты, на которых была построена таблица для центрально сжатых стержней в старом СНиПе.
Jndtnxbr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15