Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет ливневой канализации

Расчет ливневой канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2013, 08:46 #1
Расчет ливневой канализации
EllArchtect
 
Воронеж
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 16

Пытаюсь посчитать ливневку. Необходимо определить диаметр труб. Прочитал уже 3 справочника, СНиП, СП и рекомендации ВОДГЕО. Для специалистов, наверное, глупый вопрос, но никак не могу понять - для того, чтобы посчитать расход, необходимо знать скорость протекания воды по трубам (для расчета продолжительности ливня tr), а скорость, как я понимаю определяется по таблицам в зависимости от расхода... Какой-то замкнутый круг
Просмотров: 3270
 
Непрочитано 27.11.2013, 09:56
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от EllArchtect Посмотреть сообщение
а скорость, как я понимаю определяется по таблицам в зависимости от расхода... Какой-то замкнутый круг
обычно принимается условно около 1 +/-

Последний раз редактировалось freese, 27.11.2013 в 10:02.
freese вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 13:54
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от EllArchtect Посмотреть сообщение
для расчета продолжительности ливня tr
Продолжительность ливня не считают, его принимают
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 13:57
#4
EllArchtect


 
Регистрация: 27.11.2013
Воронеж
Сообщений: 16


А принимают в зависимости от чего?

Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
обычно принимается условно около 1 +/-
Как я понимаю, после уточняется скорость по таблицам, и расход пересчитывается заново? А есть ли какой-то допустимы процент расхождения?
EllArchtect вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 14:14
#5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от EllArchtect Посмотреть сообщение
Как я понимаю, после уточняется скорость по таблицам, и расход пересчитывается заново? А есть ли какой-то допустимы процент расхождения?
по правильному, да, но порой не такая уж значительная величина, а разницу в пару л/с часто можно принебреч
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 09:14
#6
EllArchtect


 
Регистрация: 27.11.2013
Воронеж
Сообщений: 16


Спасибо всем
EllArchtect вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 16:42
#7
kkastill

проектирование
 
Регистрация: 11.11.2009
Ярославль
Сообщений: 19


Попробуйте систему Geberit использовать
kkastill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет ливневой канализации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07