| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях

рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2010, 11:39 #1
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях
olix
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 89

При армировании монолитных стен столнулась с использовнием каркасов, к которым потом крепится горизонтальная арматура и пр.
но в каркасах поперечены ( что что получается в стене вместо шпилек) 8 с шагом 200. На мой взягляд шпильки нужны как фиксирующий элемент между сетками. и рабочей является верикальная и горизонталная арматура. При армировании сборных стеновых панелей вообще такие шпильки не ставили... хотя может это экономные фины и эстонцы...
где можно найти принцип расчета и армирования стен? и как расчитать какие и с каким шагом нужны "шпильки"?
Просмотров: 11879
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:33
#2
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точечный рисунок.jpg
Просмотров: 782
Размер:	62.8 Кб
ID:	44261  
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 09:23
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Пособие к СП 52-101-2003
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры

Цитата:
5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм. При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (см. табл. 5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм.

При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2 % поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d и не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней.

В этом пункте d - диаметр вертикальных стержней.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? MelAl Лира / Лира-САПР 7 22.04.2009 20:26