| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.03.2020, 16:24 | #1 | |
Прошу помощи в спасении неправильно смонтированной кровли - сборный сендвич.
Регистрация: 10.03.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3678
|
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
Описание состава кровли на используемом вами языке совершенно невнятное. В сложных случаях изъясняйтесь жестами или прикладывайте фото.
Неверна также исходная подача вариантов с собственными оценочными и пристрастными суждениями, которые указывают на имеющееся у вас УЖЕ готовое решение и неготовность принять иное. Варианты 1 и 2 не меняют исходных причин проблемы - взаимодействие внешней атмосферы с внутренним микроклиматом помещений и не защищают утеплитель от влагонасыщения. При особых условиях внутри слабо-отапливаемых (складских) помещений может образовываться повышенная влажность и даже выпадать густой туман, которого нет на улице. В таких условиях утеплитель не защищён, и накапливать влагу ему не помешает ни хорошая гидроизоляция, ни пароизоляция, ни стыки, ни уклоны. Устранять такую проблему дорого, т.к. склады отапливать повышением в них температуры нерентабельно. К тому же снятие внешней нагрузки на кровлю от снега при его весеннем таянии, меняет объём сплющенного до этого момента утеплителя и провоцирует в нём движение влаги, работая как гармошка. Для описания этого процесса введён специальный парадоксальный термин «мартовский снег», который относится скорее не к погодному календарю, а к особым свойствам талого снега, способного при температуре ±0°C по собственному желанию принимает свойства твёрдого тела или жидкости. Вода внутри утеплителя на морозе делает его прочным композитным материалом, а при таянии лишь добавляет массы и превращает в мокрую тряпку с нарушенной внутренней структурой, приводя к 90% обрушений. Вариант 3, не смотря на свою дешевизну при огромном экономическом потенциале ликёро-водочной промышленности в стране, наиболее эффективен. Использование флюгарок даёт длительный внесезонный эффект не только весной, а в любое время и позволяет естественным образом осушать утеплитель. Иначе приходится весною пробивать кровлю ломом в ендовах для локального стока воды, а потом латать эти дыры, и делать это бесконечно. Но учтите, что кроме флюгарок близ конька необходимо обеспечить вентиляционные зазоры также в уровне карниза кровли. Можно сделать это (пока) на отдельном опытном участке в пределах одного из отсеков здания. Задумайтесь над универсальным решением проблемы без участия эксплуатирующих и технических служб, а также необходимости заглядывать в календарь. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402
|
ИМХО, все эти сэндвичи поэлементной сборки хороши только на бумаге. В реальности все очень сильно зависит от монтажа. Маленькая незаметная дырочка - и всё насмарку..
Мембранная кровля по профнастилу с утеплением будет дешевле готовых трехслойных кровельных СП. Лично я бы выбрал ее еще и потому, что она гладкая и на ней не так сильно задерживается снег как на кровлях из профнастила. классический пирог этой кровли примерно такой: Но нужно помнить, что некачественный монтаж - это мина замедленного действия.. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2020
Сообщений: 3
|
Благодарю ответивших.
Сразу прошу прощения за свой французский (как за описание так и за приложенный чертежик), давно отошел от проектной работы. Прикрепляю примерный пирог, который есть на данный момент. Цитата:
Как поднимать кровельный профлист? Еще одним ЛСТК-прогоном с супердиффузионной мембраной по верху ваты? Не будет ли проблем с устойчивостью такой этажерки из Z-прогонов? И, вне зависимости, от возможности поднятия кровли для вентиляции, этот вариант 3 очень омрачен тем, что сейчас утеплитель лежит просто на паробаръерной пленке. Ее состояние уже оставляет желать лучшего, и рано или поздно эта вся вата начнет выспаться в помещение. Соответственно, нужно озаботится нижним, назовем его потолочным, профлистом. А для его монтажа придется разбирать весь пирог... Цитата:
Сэндвич-панели заводского изготовления, которые широко используются для накрытия подобных помещений, мне видятся хорошим решением ввиду относительно герметичного соприкосновения утеплителя и нижнего металлического листа, вместе с хорошими замками между панелями этот вариант может служить. Но минусы в виде продольных и поперечных (напомню, длина по уклону около 34 м) нахлестов при наклоне в 6 градусов никуда не пропадают. Вариант с ПВХ-мембраной предпочтительней надежностью от протечек (естественно, говорим о правильном монтаже), но остаются недостатки наборного сэндвича со стороны помещения. Цитата:
Буду рад прочесть еще какие-либо предложения/критику! del ----- добавлено через ~27 мин. ----- Добавлю также, что в крыше присутствуют зенитные фонари, примыкание к которым, вероятно, усложнится поднятием кровельного профлиста. Хотя, здесь надо посмотреть... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2020 в 12:18. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
Основные проблемы тут такие: 1. Минимальный уклон для скатной кровли 11градусов при сплошной обрешетке, либо 22 градуса в вашем случае. 2. Профнастил H35 самый минимальный, который можно применять на кровле, а у Вас он крепится с шагом 1500мм. Явно не достаточно. Он прогибается под собственным весом и образуются щели. 3. Утеплитель не жесткий совсем, и под ним что-то должно быть для жесткости, хоть арматурная сетка. Не может он лежать по Z-профилям с шагом 1500мм. Все остальное вторично П.С. если у Вас кровля большой площади из профлиста с уклоном 6 градусов, хоть 100 мембран добавьте, кровля будет течь, не работает профлист при таких условиях. Весной по снегу идет дождь и снег напитывает воду как губка, вода стоит на кровле и никуда не уходит |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2020
Сообщений: 3
|
Именно. Пленка, так называемая, армированная. В местах перехлеста проклеена широким армированным скотчем. Состояние пленки плачевно, пальцем протыкается уже.
Цитата:
А в целом - полностью согласен. Профлист 35-й слаб для такого шага обрешетки, что усугубляет ситуацию описанным Вами образом. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помощи с выбором фундамента | Gfdtk | Основания и фундаменты | 23 | 24.05.2018 16:52 |
Прошу помощи! возвышение тротуара над проезжей частью на мостах? | SemenK | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 08.12.2017 12:48 |
Прошу быстрой помощи по нанесению размеру | ggreenpowerpp | SolidWorks | 2 | 12.05.2017 17:56 |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |