| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строительство на участке с 9-ти бальной сейсмикой

Строительство на участке с 9-ти бальной сейсмикой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2014, 12:04 #1
Строительство на участке с 9-ти бальной сейсмикой
Пилон
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68

Возможно ли строительство 30-ти этажного дома с треугольным планом при размере стороны 40 м на участке с 9-ти бальной сейсмикой. Какой при этом будем каркас?

----- добавлено через ~33 мин. -----
Возможно ли исполнение буронабивной, трубобетонной сваи с уширением? Нагрузка на сваю - 450 т.
Просмотров: 7520
 
Непрочитано 29.11.2014, 13:44
1 | #2
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Посмотреть СП 14.13330.2011, табл. 8 лень? Если в 54метрах разместишь 30 этажей, то можно. Только треугольной формы не рекомендуются дома строить...разве что как экспериментальное строительство.
Вопросы по сваям это к чему сейчас? Геология уже есть? И что за трубобетонная свая, просветите. Вообще лучше нанять специалиста для таких задач.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 14:07
#3
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Если СТУ напишет Вам ЦНИИСК при должном сопровождении, то все возможно. Возвели же Грозный-сити.
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2014, 14:10
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
лучше нанять специалиста для таких задач.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Вам ЦНИИСК
Вот! Отдай ЦНИИСКу и не мучайся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 14:23
#5
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, да. Есть там люди типа Айзенберга и Бубиса, которые еще и свои китайские РМО пристроят заодно Вам)))
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2014, 14:30
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
которые еще и свои китайские РМО пристроят заодно
Так это же прикольно!
Offtop: Нам не надо.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 14:32
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
китайские РМО
что это?)
 
 
Непрочитано 29.11.2014, 14:38
1 | #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Резино-Металлические сейсмоизолирующие опоры. Хорошая штука. Снижает нагрузку от сейсмики в 2-3 раза.
Как считать - есть в Еврокоде 8.
Offtop: Если на каком либо изделии отсутствует лейбл "Made in China", значит это подделка!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 16:20
#9
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, ну есть еще Мауеры Зоны, итальянцы и тд) По мне это более интересный вариант, Offtop: хотя все, что не китайское, лабу Сейсмостойкости может не устроить)))
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2014, 16:44
1 | #10
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Резино-Металлические сейсмоизолирующие опоры. Хорошая штука. Снижает нагрузку от сейсмики в 2-3 раза.
Но дорого, я бы лично взял сферические опоры скольжения(есть российские и есть хорошие антифрикционные материалы российские) и сдвиговые демпфирующие амортизаторы из высокодепфирующей резины, было бы раза в два дешевле.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Бахил, ну есть еще Мауеры Зоны, итальянцы и тд) По мне это более интересный вариант, Offtop: хотя
Ну уж точно не итальянские, доказательства я уже приводил раньше. А уж японские вообще супер(например бриджстоуна).
Kot2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 16:51
#11
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Не лень, давно посмотрел. Здание эксперементальное. Заказчик сказал сделать так и концепцию утвердил. Сам я знаю что без сейсмоизоляции проблемму не решить.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Не могли бы дать наколку, где взять материалы для проектирования на эти устройства.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Но дорого, я бы лично взял сферические опоры скольжения(есть российские и есть хорошие антифрикционные материалы российские) и сдвиговые демпфирующие амортизаторы из высокодепфирующей резины, было бы раза в два дешевле.
Не могли бы дать наколку, где взять материалы для проектирования на эти устройства.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 17:13
1 | #12
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


EN 1337 во всех частях, iso 22762 во всех частях в зависимости от типа сооружения. Есть проект СП по сейсмоизоляции и методичка, которая переводит ISO 22762 в отдельных частях, от Айзенберга, Смирнова, Бубиса и ко
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2014, 21:17
1 | #13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Много чего есть, но. Обычно фирма, поставляющая изоляторы предоставляет методику их подбора.
Не всё так просто. Да и в СП имеется хитрый пункт по "научному сопровождению".

----- добавлено через ~1 мин. -----
В любом случае придётся выходить на фирму.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 21:34
#14
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:12.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 00:09
1 | #15
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Возвели же Грозный-сити.
Встречалось где-то утверждение, что высотки, построенные на сейсмических площадках, являются памятниками профанации местных властей.
От себя:
По какому праву местные власти вовлекают местное население в опасные, неапробированные эксперименты от Айзенберга & Ko?
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 01:30
1 | #16
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Смелый Вы человек, если в открытую критикуете таких, как они... порой это может очень дорого обойтись
Странно, вроде по форуму утверждение пробегало, надо чувствую теперь цитаты и ссылки прикладывать. Кстати, давно Вас не было тут, как-то народ то уходит, то приходит. Если дезинформировал, то приношу извинения нашим мэтрам, чукча что услышал, то пересказал.
А вообще альтернатив особо и нет общедоступных. Мауеры сертификацию для мостов прошли, а не для гражданки, самодел себе дороже выйдет, есть Kot2012 и лаборатория Сейсмостойкости, которая пишет все СТУ по данной теме и параллельно НТ-сопровождение ведет. Больше мне никто не известен, если только Мкртычев О.В., но занимается ли он этим, хз.
Методичку прилагаю.
Вложения
Тип файла: pdf met-rekomend.pdf (1.98 Мб, 162 просмотров)

Последний раз редактировалось frostyfrost, 30.11.2014 в 01:58.
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2014, 08:41
1 | #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Айзенберг последний из могикан сейсмики. Есть правда ещё Хачиян. Но они практически уже отошли от дел.
Рекомендации известные. Но по ним весьма проблематично подобрать изоляторы. И почему только для Кемерово?
Что касается Мауэра, то вряд ли дешевле РМО китайских. И методика подбора не утверждена.
Бриджстоун конечно хорошо, но где гарантия, что их производят не в Китае?
Так что на сегодняшний день реально применять только китайские РМО.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 10:48
1 | #18
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Есть там люди типа Айзенберга и Бубиса, которые еще и свои китайские РМО пристроят заодно Вам
Обижаете ЦНИИСК, на итальянские РМО для Сочи тоже давали разрешение по результатам испытаний всего двух опор от партии(какое доверие, с ума сойти).
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
По какому праву местные власти вовлекают местное население в опасные, неапробированные эксперименты от Айзенберга & Ko?
Вообще то проектируют и строят всегда иностранцы с опытом подобных работ, что не должно исключать квалифицированного технического сопровождения с российской стороны(с квалифицированным проблемы, нет специалистов).
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бриджстоун конечно хорошо, но где гарантия, что их производят не в Китае?
Так что на сегодняшний день реально применять только китайские РМО.
Чтобы Бриджстоун стал выдавать китайские РМО за свои, это нонсенс, да и отличить легко по сопроводительным документам, графикам испытаний и т.д.Да и китайские РМО определить качество по тем же параметрам от известных производителей не сложно, надо только знать чего с фирмы требовать.
Кстати, кто разрешение то теперь дает?А то может и на китайские РМО сроки вышли.
К тому же исходник очень скудный(менеджер?) и чего сразу хвататься за РМО?
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 11:45
1 | #19
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:12.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 12:44
1 | #20
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Kot2012, а что за объект и кто испытывал, заключение писал?
frostyfrost на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строительство на участке с 9-ти бальной сейсмикой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Строительство жилого микрорайонана на участке земли, отведенном в перспективе под добычу природных ископаемых Djuli Архитектура 1 18.03.2010 20:15