Отметка пола в квартире ниже на 20см отметки на площадке.
Mozarello
 
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 66

Добрый день. Строители нагородили при строительстве жилого дома интересные вещи, теперь думают что делать. Разность отметок 20 см. По пожарным нормам пороги упутей эвакуации не допускаются. либо 45 см три ступеньки либо пандус с уклоном 1:6. Как быть? Если позволяет высота помещения дополнительную стяжку делать? А если не хватает по нормам? поделитесь опытом.

Последний раз редактировалось Mozarello, 13.08.2015 в 14:13.
Просмотров: 3397
 
Непрочитано 14.08.2015, 10:06
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Mozarello Посмотреть сообщение
Разность отметок 20 см.
получается строители вам должны.
по полу нужно понять:
1. кто будет жить там потом (купят такую квартиру, с меньшей высотой? )
2. сможете ли вы ввести её в эксплуатацию без/с изменениями в проектную документацию (высота помещения, конструкции?)
3. понесут ли конструкции (можно сделать фальшпол, можно сделать стяжку из лёгкого бетона; можно сделать компромиссное решение - поднять до какой то высоты и сделать маленький пандус).
4. с учётом 3 соблюсти пожарные требования.
Вообщем обращайтесь ко своим проектировщикам. Удачи.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 13:44
#3
Mozarello


 
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
получается строители вам должны.
по полу нужно понять:
1. кто будет жить там потом (купят такую квартиру, с меньшей высотой? )
2. сможете ли вы ввести её в эксплуатацию без/с изменениями в проектную документацию (высота помещения, конструкции?)
3. понесут ли конструкции (можно сделать фальшпол, можно сделать стяжку из лёгкого бетона; можно сделать компромиссное решение - поднять до какой то высоты и сделать маленький пандус).
4. с учётом 3 соблюсти пожарные требования.
Вообщем обращайтесь ко своим проектировщикам. Удачи.
Мы и есть проектировщики)))) строители накосячили)))) по проекту такого не было.
По нормам пандусы нельзя делать. вообще пороги нельзя делать. Только 45 см и выше. и только в этом случае можно делать ступени или пандусы. Вобщем нагородили они там дай боже))) Полы то они могут залить. думаю. По судам потом бы не затаскали, если меньше 2500 будет высота
Mozarello вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 14:05
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mozarello Посмотреть сообщение
если меньше 2500 будет высота
А такое вообще разрешается?

Мало информации, без привязки к реалиям выглядит что существующую лестницу демонтировать и построить новую. За счет строителей.

На каком этаже это обнаружили?
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 14:19
#5
Mozarello


 
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Мало информации, без привязки к реалиям выглядит что существующую лестницу демонтировать и построить новую. За счет строителей.

На каком этаже это обнаружили?
здание трехэтажное. второй и третий этаж с этой проблемой))) как они смотрели когда делали непонятно. уже дом построили и теперь думаю что делать)
Mozarello вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметка пола в квартире ниже на 20см отметки на площадке.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отметка пола Катя Д. Архитектура 36 27.01.2020 16:21
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента HITMAN... Основания и фундаменты 34 05.10.2010 09:25
Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания tructor Основания и фундаменты 22 15.07.2010 16:08
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента andy46 Основания и фундаменты 10 27.12.2009 15:55
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53