| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При не большой ширине площадки обслуживания нужны ли поперечные связи

При не большой ширине площадки обслуживания нужны ли поперечные связи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2020, 06:57 #1
При не большой ширине площадки обслуживания нужны ли поперечные связи
usov.38
 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41

Подскажите пожалуйста пишу ППР на замену настила (была рифленка меняю на просечку) - причина замены коррозия. Ширина площадки 900 мм. длина 54000 мм. Обязательно ли монтировать поперечный связи (уголок 32?) - в местах стыков.
Просмотров: 1739
 
Непрочитано 28.05.2020, 15:28
#2
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


По серии 1.450.3-7.94, вып.2 вместо уголков стоят пластины -800х90х4 с шагом 400, 500 и 600мм (зависит от длины площадки и типа настила).
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2020, 16:12
#3
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Для просечки нужен уголок, а не пластины, и не 32)) А 90х6.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 05:45
#4
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Для просечки нужен уголок, а не пластины, и не 32)) А 90х6.
А скажите где можно почитать про это информацию.
usov.38 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 13:03
#5
no_name


 
Регистрация: 12.05.2020
Сообщений: 6


В местах стыков настила? Если да, то нужно иначе в местах стыка он будет немного пружинить. Я бы поставил балку 14 или 12 швеллер. Но это вовсе не поперечная связь, балка назначается конструктивно.
no_name вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 07:38
#6
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от no_name Посмотреть сообщение
Но это вовсе не поперечная связь, балка назначается конструктивно.
А почему не поперечная связь? (Поперек главных балок же расположена и является связующим)
usov.38 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При не большой ширине площадки обслуживания нужны ли поперечные связи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посоветуйте, как грамотно расположить вертикальные связи технологической площадки? de-Esterado Металлические конструкции 2 12.05.2016 17:10
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Площадки обслуживания keshano Конструкции зданий и сооружений 4 06.11.2010 04:13