Считается ли такой узел жестким?
helgus
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75

ДВС форумчане.

Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.

Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?

По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1970
Размер:	91.9 Кб
ID:	167785  


Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Просмотров: 26573
 
Непрочитано 04.04.2016, 00:23
#101
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
7 лет служила верой и правдой, не надо ругать ее
У нее просто задних дверей нет на случай заклинивания передних, а так огонь!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 01:14
#102
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
У нее просто задних дверей нет на случай заклинивания передних
Багажник выручал пару раз в таких ситуациях))
Извиняюсь за большой оффтоп
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:46
#103
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надколонник для понта прикручен. В нём небольшая нормальная сила и момент от ветра.
Я дико извиняюсь, а если он просто к колонне прикручен и овальные отверстия в в.п. фермы, он чем момент от ветра то воспринимает?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 10:06
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Во неугомонный...
gorbun, давай рассмотрим работу нижнего узла №2 из поста 68.Offtop: пока ещё у меня настрой добродушный
1. Вертикальная реакция через опорное ребро передаётся на колонну.
2. Нижний пояс фермы удлиняется. Этому удлинению сопротивляется колонна, которая стоит на фундаменте, который не является абсолютно жёстким.
3. Это сопротивление порождает "распор". Ввиду его незначительности он будет передаваться исключительно за счёт сил трения опорного ребра.
4. Таким образом надколонник не воспринимает никаких усилий.
Теперь рассмотрим верхний узел.
1. Верхний пояс укорачивается. И тут возможны два варианта: либо мы выключаем наддколонник из работы путём устройства "ползунов"или шарнира в основании, либо не выключаем.
Интересно рассмотреть второй случай.
2. Верхний пояс "тянет" за собой надколонник, жёстко соединённый с колонной. Возникает "Обратный распор".
3. Сила "обратного отпора" приходит в уровень оголовка колонны и частично гасит "распор".
Offtop: Я думаю достаточно, а то слишком расписался А с ветром сам разбирайся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 04.04.2016 в 12:23.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 10:07
#105
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Ну в серии есть, пусть и у меня будут. Несколькими постами выше меня в этом убедили. Думаю хуже не будет, да и ребята монтажники бучу не подняли, сказали - надо-сделаем.
Если надколонник крепиться к колонне на обычные болты, то овалы для верхнего пояса и не нужны. Если мы надколонник обварим или хотя бы попытаемся сделать его жестким на высокопрочных болтах с натягом, как у тебя, ту нужны овалы.
Так что самое простое и очевидное для тебя просто поменять болты на обычные.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:25
#106
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Надопорная стойка не предусматривает углового поворота. И не должна. Ведь у корпуса есть ещё ограждающие конструкции жесткость которых по сравнению с сечениями каркаса просто фольга. Целостность их должна обеспечена. Я всё силюсь понять - 6 страниц какого-то мутного рассуждения. Сказано было раз - поставьте овальные отверстия, прожгите их на месте... нет - начинается хитрёж какой-то. Даже обыкновенное отверстие +5 мм к диаметру болта может быть мало. Большинство участников решили - авторы серии дураки... Вы обратите внимание на величину овальных отверстий - больший размер достигает 50-60 мм.... для конкретной схемы величина овального отверстия просчитывается на раз по аналогии с узлом пластинчатого шарнира. только в случае с пластинчатым шарниром ищется вертикальная деформация, здесь же нужно понять насколько узел уйдёт по горизонтали. Обрежьте в скаде крайнюю панель , включите максимальную нагрузку и посмотрите величину горизонтальных деформаций. Расчет - это определяющее. Ну так нет - рвём глотки дальше. Многофакторнее мыслите, коллеги.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:46
#107
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
gorbun, давай рассмотрим работу нижнего узла №2 из поста 68
Как работает опорный узел фермы на колонну я знаю. Речь то не о нем, а о надколонной стойки фермы. Зачем она нужна и как она работает
Спасибо уважаемому Фахверку, пояснил мою мысль более понятно )))

Вообще пришел к выводу что в условиях тотальной индивидуальщины надобность в надколонной стойке отпадает. Проще колонну вытащить до верха фермы.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:05
#108
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Проще колонну вытащить до верха фермы.
Расчетную длину несколько труднее вычислить, но можно. И нужно. Монтаж сложнее, металлоемкость выше, реконструкция сложнее. Особенно если корпус протяженный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:08
#109
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вообще пришел к выводу что в условиях тотальной индивидуальщины надобность в надколонной стойке отпадает. Проще колонну вытащить до верха фермы.
Гениально! Эксцентриситет опирания фермы на колонну вырастет... Зачем это делать?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Расчетную длину несколько труднее вычислить, но можно
Чем труднее? Все также, только глупее...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:15
#110
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Гениально! Эксцентриситет опирания фермы на колонну вырастет... Зачем это делать?
Не вырастает ни капли. А вот при опирании сбоку при большой высоте сечения надкрановой части ещё как вырастает.... хотя бы 120 тонн с эксцентриситетом в 400 мм дают узловой момент 48тсм!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:37
#111
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не вырастает ни капли
Не выспался чтоль?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А вот при опирании сбоку при большой высоте сечения надкрановой части ещё как вырастает
Эээ мозг мне обратно запили
Я и говорю, что при продлении колонны придется ферму сбоку крепить, что дает существенный изгибающий момент на ровном месте, что само по себе глупо. Именно по этой причине применяют надколонники.
Что касается расчетной длины она как была от узла до узла, так и останется. Ненагруженную верхнюю часть колонны (между поясами ферм) при этом можно не учитывать.
Это при восходящем опорном раскосе, т.е. наш случай.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:37
#112
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Не выспался чтоль?
Тьфу... прости. Невнимательно прочитал. Виноват.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:40
#113
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Зачем это делать?
Это я как бы из своей практики
При колоннах ~30Ш1 надколонная стойка 200 мм. не очень удобна. А если к этому добавить еще и прогон из квадратной трубы (фермы уклонные), который на ширине 200 мм не размещается...

Так то я прекрасно понимаю работу и назначение надколонной стойки. Удивляют комментарии шарнирно ли она крепится к колонне или жестко
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 14:06
#114
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Удивляют комментарии шарнирно ли она крепится к колонне или жестко
Удивляет уровень подготовки студентов. Шарнирно крепится надколонник или жестко - узел опирания фермы в такой схеме все равно будет шарнирным. Вывод - надколонник крепить надо крепко, остальное дело вкуса.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Что касается расчетной длины она как была от узла до узла, так и останется.
Извиняюсь, с от узла жо узла с учетом своего мю конечно же!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 16:22
#115
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Проще колонну вытащить до верха фермы.
Такое решение тоже существует. Называется жёстким. Ну и узлы несколько иные. И панель нижнего пояса будет сжата.
В этом случае никаких "овальных" отверстий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 16:29
#116
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Такое решение тоже существует. Называется жёстким
Что мешает поставить овалы и иметь шарнир?
Вообще тема не туда скатилась
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 16:35
#117
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Что мешает поставить овалы и иметь шарнир?
Для чего? Есть шарнирное сопряжение, а есть жёсткое. И нет смысла их скрещивать.
Жёсткое сопряжение менее металлоёмко и более надёжно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 16:58
#118
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Жёсткое сопряжение менее металлоёмко и более надёжно.
Но дает большие Q на фундамент, что приводит к существенному увеличению их размеров.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 19:36
#119
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Жёсткое сопряжение менее металлоёмко и более надёжно.
Прям вот так вот категорично? Без вариантов?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 19:40
#120
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Прям вот так вот категорично? Без вариантов?
Не, ну для сараев можешь смело применять шарнир.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13