| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.03.2020, 12:54 | #1 | |
Как учесть пластический шарнир по усилиям из РСУ?
Проектирование
Новосибирск
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 2410
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Разбить балки на 10-20 КЭ, если колонны сильно изгибаются, то тоже разбить (с целью возможных пересчётов жёсткости EI, так то усилия и так, обычно, видно).
Выполнить 2 схемы с заделкой и шарниром. Принять решение о конструировании. Заармировать конструкцию по результатам решения. Имхо, видел пластические шарниры только в плитах перекрытий. Лично я бы побоялся делать рамы с такими шарнирами... При желании можно выполнить на опорах податливые связи и перераспределять момент в пролёт по заветам предков до +30% (хоть для этого и не шибко надо делать расчёты)... Вопрос как это потом проверяющим сдавать. Далеко не все поймут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
|
Цитата:
Здание существующее в балках снизу 28 арматура, а сверху 16.. Вот и хочу моменты с опор скинуть на пролет, т.к. армирование позволяет. Но нужно как -то это грамотно отобразить в записке. Но если так делать, то пролетный момент с шарниром возьмет все усилия на себя. А мне нужно как то определить фактическую картинку. Показать в записке: вот эпюра от РСУ, а вот эпюра -30%... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Так это пластический шарнир... Какие тогда метания с 30% и податливостью ? Сверху 16 конструктивно. Она там скорее всего не заанкерована. Даже если и заанкерована, то уже потекла, так как нужна более 28 мм...
Вы ещё фактические прогибы закажите измерить у балки в обследовании. Для сведенья и форума. Тут моя квалификация заканчивается. Боюсь, что никак. 30% в пролёте это при заделке...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
|
По проекту заанкерована... Это недострой, перекрытия и перегородки стоят.. Такие балки там по всюду, но в некоторых местах на опорах не проходят моменты. Вот я и думаю, перераспределить, что бы не делать усиления этих балок.
|
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
В стальных конструкциях можно заменить использование нелинейности введением переменного модуля упругости. Участки стержней разбиваются на n-частей, для каждого участка вычисляется секущий модуль упругости, в зависимости от того насколько "потекло" конкретно в этом месте. ЖБК не занимаюсь, но думаю можно так же. Скорее всего это будет сложнее из-за того, что материалы (бетон/арматура) с разными диаграммами деформирования, но логика примерно такая-же.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Способ №1. Прогиб эпюры моментов всегда qL^2/8. Так что пролетный момент - полусумма опорных минус qL^2/8.
Способ №2. Посмотреть формулу для РСУ опорного элемента. Собрать по этой формуле комбинацию. Посмотреть пролетный момент в комбинации. Способ №3. Понизить изгибную жесткость в опорных элементах так, чтобы Mmax упал до нужной величины. Делается подгонкой в несколько попыток. Получаются сразу перераспределенные эпюры и армирование можно смотреть прямо в Скаде, сразу и в пролете, и на опоре с учетом понижения. В учебнике Байкова первый же пример расчета - рама четырехэтажного здания, где в ригелях как раз и демонстрируется то самое понижение на 30%. Тоже всегда было интересно. Но тут, видимо, используется принцип "нет формулы - нет проблемы". |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, есть в модуле экспертиза ж/б балок. Но там нужно нагрузки задавать, а не усилия) А так, как у меня еще и сейсмика, то этот способ тоже не очень корректный. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Если в каркасе есть связи/диафрагмы, то сейсмика не должна менять моменты в ригелях. Можно проверить, посмотрев РСУ без сейсмики. И тогда в комбинации сейсмику не включать.
Если связей нет, и каркас работает за счет жестких узлов, то понижать там моменты - сомнительный ход. В СП, конечно, есть указание пластику с колонн в ригели переносить, но подозреваю, что шарнир надо с опоры уводить, хотя прямого указания на это нет. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможен ли пластический шарнир в сечении с недостаточной анкеровкой арматуры? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 79 | 07.05.2018 11:20 |
Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам | Orson | Металлические конструкции | 21 | 04.04.2018 12:09 |
Почему пластический шарнир наблюдается только теоретически, а не практически? | student-PGS | Металлические конструкции | 11 | 11.04.2014 05:45 |
А нужно ли моделировать пластический шарнир? | Elbran | Расчетные программы | 106 | 11.12.2008 14:02 |
Пластический шарнир | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.09.2005 17:31 |