Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть пластический шарнир по усилиям из РСУ?

Как учесть пластический шарнир по усилиям из РСУ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2020, 12:54 #1
Как учесть пластический шарнир по усилиям из РСУ?
blitzkira
 
Проектирование
 
Новосибирск
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 58

Уважаемые форумчане! Как учесть пластический шарнир в многопролетной ж/б раме по результатам РСУ, при том что РСУ не строит огибающую эпюру, а выдает максимальные (по модулю) усилия к каждому отрезку. То есть, как узнать какие усилия по РСУ возникают в пролете, при максимальных усилиях на опоре? Расчет выполнялся в SCAD. Модуля для учета физ. нелин. нет.
Просмотров: 2410
 
Непрочитано 12.03.2020, 13:03
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Разбить балки на 10-20 КЭ, если колонны сильно изгибаются, то тоже разбить (с целью возможных пересчётов жёсткости EI, так то усилия и так, обычно, видно).
Выполнить 2 схемы с заделкой и шарниром. Принять решение о конструировании. Заармировать конструкцию по результатам решения.

Имхо, видел пластические шарниры только в плитах перекрытий. Лично я бы побоялся делать рамы с такими шарнирами...
При желании можно выполнить на опорах податливые связи и перераспределять момент в пролёт по заветам предков до +30% (хоть для этого и не шибко надо делать расчёты)... Вопрос как это потом проверяющим сдавать. Далеко не все поймут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 13:17
#3
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При желании можно выполнить на опорах податливые связи и перераспределять момент в пролёт по заветам предков до +30%
Вот именно это я и хочу сделать

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Лично я бы побоялся делать рамы с такими шарнирами...
Здание существующее в балках снизу 28 арматура, а сверху 16.. Вот и хочу моменты с опор скинуть на пролет, т.к. армирование позволяет. Но нужно как -то это грамотно отобразить в записке.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Выполнить 2 схемы с заделкой и шарниром.
Но если так делать, то пролетный момент с шарниром возьмет все усилия на себя. А мне нужно как то определить фактическую картинку. Показать в записке: вот эпюра от РСУ, а вот эпюра -30%...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 13:34
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Здание существующее в балках снизу 28 арматура, а сверху 16.
Так это пластический шарнир... Какие тогда метания с 30% и податливостью ? Сверху 16 конструктивно. Она там скорее всего не заанкерована. Даже если и заанкерована, то уже потекла, так как нужна более 28 мм...

Вы ещё фактические прогибы закажите измерить у балки в обследовании. Для сведенья и форума.

Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
А мне нужно как то определить фактическую картинку.
Тут моя квалификация заканчивается. Боюсь, что никак.
30% в пролёте это при заделке...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 13:49
#5
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Она там скорее всего не заанкерована. Даже если и заанкерована, то уже потекла...
По проекту заанкерована... Это недострой, перекрытия и перегородки стоят.. Такие балки там по всюду, но в некоторых местах на опорах не проходят моменты. Вот я и думаю, перераспределить, что бы не делать усиления этих балок.
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 14:19
#6
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


В стальных конструкциях можно заменить использование нелинейности введением переменного модуля упругости. Участки стержней разбиваются на n-частей, для каждого участка вычисляется секущий модуль упругости, в зависимости от того насколько "потекло" конкретно в этом месте. ЖБК не занимаюсь, но думаю можно так же. Скорее всего это будет сложнее из-за того, что материалы (бетон/арматура) с разными диаграммами деформирования, но логика примерно такая-же.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 14:42
| 1 #7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Интересно, что там с трещиностойкостью происходит в пластических шарнирах? Всё хорошо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 14:51
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Вроде бы в СКАДе есть возможность проверять/моделировать элементы с заданным армированием, фишкой этой не пользуюсь, но кнопка периодически на глаза попадается.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 14:54
#9
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Способ №1. Прогиб эпюры моментов всегда qL^2/8. Так что пролетный момент - полусумма опорных минус qL^2/8.
Способ №2. Посмотреть формулу для РСУ опорного элемента. Собрать по этой формуле комбинацию. Посмотреть пролетный момент в комбинации.
Способ №3. Понизить изгибную жесткость в опорных элементах так, чтобы Mmax упал до нужной величины. Делается подгонкой в несколько попыток. Получаются сразу перераспределенные эпюры и армирование можно смотреть прямо в Скаде, сразу и в пролете, и на опоре с учетом понижения.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Лично я бы побоялся делать рамы с такими шарнирами
В учебнике Байкова первый же пример расчета - рама четырехэтажного здания, где в ригелях как раз и демонстрируется то самое понижение на 30%.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Интересно, что там с трещиностойкостью происходит
Тоже всегда было интересно. Но тут, видимо, используется принцип "нет формулы - нет проблемы".
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 15:18
#10
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Способ №2. Посмотреть формулу для РСУ опорного элемента. Собрать по этой формуле комбинацию. Посмотреть пролетный момент в комбинации.
Так я тоже думал, но потом чот засомневался, т.к. в комбинациях будет сейсмическая нагрузка...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вроде бы в СКАДе есть возможность проверять/моделировать элементы с заданным армированием, фишкой этой не пользуюсь, но кнопка периодически на глаза попадается.
Да, есть в модуле экспертиза ж/б балок. Но там нужно нагрузки задавать, а не усилия) А так, как у меня еще и сейсмика, то этот способ тоже не очень корректный.
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 16:02
#11
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
в комбинациях будет сейсмическая нагрузка
Если в каркасе есть связи/диафрагмы, то сейсмика не должна менять моменты в ригелях. Можно проверить, посмотрев РСУ без сейсмики. И тогда в комбинации сейсмику не включать.

Если связей нет, и каркас работает за счет жестких узлов, то понижать там моменты - сомнительный ход. В СП, конечно, есть указание пластику с колонн в ригели переносить, но подозреваю, что шарнир надо с опоры уводить, хотя прямого указания на это нет.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 16:35
#12
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если связей нет, и каркас работает за счет жестких узлов, то понижать там моменты - сомнительный ход.
Каркас без диафрагм и связей, на счет понижения жесткости узлов я с вами согласен. Будем думать. Спасибо за помощь!
blitzkira вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть пластический шарнир по усилиям из РСУ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли пластический шарнир в сечении с недостаточной анкеровкой арматуры? konstryktor Железобетонные конструкции 79 07.05.2018 11:20
Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам Orson Металлические конструкции 21 04.04.2018 12:09
Почему пластический шарнир наблюдается только теоретически, а не практически? student-PGS Металлические конструкции 11 11.04.2014 05:45
А нужно ли моделировать пластический шарнир? Elbran Расчетные программы 106 11.12.2008 14:02
Пластический шарнир AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 11 14.09.2005 17:31