| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2020, 11:57 | #1 | |
Всегда ли ставят упоры в фундаментах связевых колонн?
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 2807
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: А тебе зачем? Женское любопытство?
Нет. Для уменьшения толщины опорной плиты. Конструктивно. Приведённая база для бескрановых зданий. Нагрузки небольшие.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65
|
Offtop: Не женское, а конструкторское любопытство
Спасибо! Скажите а где можно почитать когда упоры не ставятся. В сериях которые я просматривала написано что в связевых колоннах ставятся и при сейсмике во всех. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А на сколько можно уменьшить если я приварю?Где посмотреть? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
https://dwg.ru/dnl/1317 стр.43 и далее + https://dwg.ru/dnl/2084
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65
|
Offtop: Уж лучше задать детский вопрос, чем сделать детскую ошибку.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Проверьте пожалуйста. Я из лиры беру продольную силу в связи N равную 1.3т умножаю ее на cos70(связи по углом 70) получается 0.442т это меньше чем 0.3Q=0.3*3=0.9, поэтому мое усилие воспринимают болты. У меня 4 болта, поэтому 0.442/4=0.11т воспринимает 1 болт. В таблице беру а=50 или а=100( я так понимаю "а" это расстояние от оси связи до болта в моем случае 0 , поэтому возьму ближайшее 50)? Из всего выше сказанного принимаю болты М28? Последний раз редактировалось Eкатерина, 23.05.2020 в 13:36. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь. Узел опирания стальной колонны на фундамент. Замечание по выверке колонн при монтаже | autostranger | Металлические конструкции | 19 | 29.06.2017 19:25 |
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 37 | 17.05.2017 12:35 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |