| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли ставят упоры в фундаментах связевых колонн?

Всегда ли ставят упоры в фундаментах связевых колонн?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2020, 11:57 #1
Всегда ли ставят упоры в фундаментах связевых колонн?
Eкатерина
 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65

Добрый день! Подскажите, всегда ли ставят упоры в фундаментах связевых колонн?Нагрузка не большая может она восприняться только колонной?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 388
Размер:	9.0 Кб
ID:	226212.
И сразу еще вопрос, на узлах колонн приваривают пластины, здесь Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 416
Размер:	25.1 Кб
ID:	226214 стоят большие болты(видимо нагрузки большие),колонны высокие 13м, фасонки видимо просчитаны по нагрузке, здесь жеНажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 385
Размер:	24.7 Кб
ID:	226213 нагрузки маленькие, здание 6м. Мое здание как во втором варианте, небольшое 6м, зачем наваривать все эти пластины, по сериям для небольших нагрузок все эти усиления не делаются. Где вообще можно почитать про все эти моменты?

Просмотров: 2807
 
Непрочитано 16.05.2020, 12:38
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: А тебе зачем? Женское любопытство?

Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
всегда ли ставят упоры в фундаментах связевых колонн?
Нет.
Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
на узлах колонн приваривают пластины
Для уменьшения толщины опорной плиты.
Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
стоят большие болты
Конструктивно.
Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
видимо нагрузки большие
Приведённая база для бескрановых зданий. Нагрузки небольшие.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2020, 12:53
#3
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Offtop: Не женское, а конструкторское любопытство

Спасибо! Скажите а где можно почитать когда упоры не ставятся. В сериях которые я просматривала написано что в связевых колоннах ставятся и при сейсмике во всех.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для уменьшения толщины опорной плиты.
А на сколько можно уменьшить если я приварю?Где посмотреть?
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2020, 15:14
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Какие-то детские вопросы.
Беленя, Горев, Кузнецов и т.д. Любая книжка с названием "Металлические конструкции".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2020, 11:43
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Скажите а где можно почитать когда упоры не ставятся.
https://dwg.ru/dnl/1317 стр.43 и далее + https://dwg.ru/dnl/2084
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2020, 11:54
1 | #6
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Спасибо! Скажите а где можно почитать когда упоры не ставятся.
п. Г17 приложения Г СП 43.13330.2012 (там все есть)
Dr.Smiley вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2020, 08:46
#7
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Какие-то детские вопросы.
Offtop: Уж лучше задать детский вопрос, чем сделать детскую ошибку.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Вот спасибо!!Как раз то что искала!

----- добавлено через ~3 ч. -----
Проверьте пожалуйста. Я из лиры беру продольную силу в связи N равную 1.3т умножаю ее на cos70(связи по углом 70) получается 0.442т это меньше чем 0.3Q=0.3*3=0.9, поэтому мое усилие воспринимают болты. У меня 4 болта, поэтому 0.442/4=0.11т воспринимает 1 болт. В таблице беру а=50 или а=100( я так понимаю "а" это расстояние от оси связи до болта в моем случае 0 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 221
Размер:	14.3 Кб
ID:	226537, поэтому возьму ближайшее 50)? Из всего выше сказанного принимаю болты М28?

Последний раз редактировалось Eкатерина, 23.05.2020 в 13:36.
Eкатерина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли ставят упоры в фундаментах связевых колонн?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь. Узел опирания стальной колонны на фундамент. Замечание по выверке колонн при монтаже autostranger Металлические конструкции 19 29.06.2017 19:25
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56