Непрочитано 21.05.2020, 12:59
Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия
vfhecz76
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12

Строится 3-эт здание. Наполнение стен- ракушечник, плотностью 25, вес 17 кг\блок. По осям здания монолитные колонны с шагом от 4500 до 6100, колонны 400х400, четыре стержня арматуры ф14. Дошли до железобетонного перекрытия. Строители предлогают выполнить заливку монолитной плиты на ф14 арматуре с шагом 250 мм , высота 190 и не использовать ребер жесткости под плитой на стенах. Нагрузки 200-300 гк\м, жилое помещение, бетон 250. Возможно ли при такой схеме монолитных колон, как на рисунке заливать плиту непосредственно опирая на стены и усиливать ее дополнительным армированием в местах сопряжения с колоннами и не делать отдельно ребра(ригеля, армрпояс)? Разные программы выдают разный результат,нужен совет именно опытного специалиста, а не студента с ЛИРОЙ или иным калькулятором.
Просмотров: 7897
 
Непрочитано 25.05.2020, 11:21
#41
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
Помимо диванных инженеров, есть реальные практики на форуме, которые смогут покритиковать рассчет перекрытия? По расчету можно обойтись без ригилей
Как бы по**й на ваши умозаключения. Меня и всех остальных на этом форуме, реальных практиков, заботит безопасность этого здания и людей, которые будут в нем находиться. С вашим подходом (сэкономить копеечку на проекте) безопасность вы никогда не обеспечите. Дельные и реально-практические советы вам дали. Уговаривать вас здесь никто не собирается. Сами кумекайте как строить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 25.05.2020 в 20:00.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 12:22
| 1 #42
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
Разные программы выдают разный результат,нужен совет именно опытного специалиста, а не студента с ЛИРОЙ или иным калькулятором.
То есть "проектирование" сразу началось с привлечением студента с "калькулятором"?
Знаю огрооомное количество случаев, когда заказчик нанимает таких мартышек за копейки, а потом бежит к нормальным проектировщикам с просьбой
помочь.
А без "Лиры" Вам никто нормально не оценит данную возможность, советую не экономить на нормальных конструкторов, а то потом получите
гораздо большую головную боль по устранению косяков.
И хороший специалист дешево здесь никто Вам расчеты делать не будет.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фоновая арматура в монолитной плите перекрытия. galina4444 Конструкции зданий и сооружений 21 20.01.2023 13:53
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34