| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Я бы такой даже "на улице" не согласовал.
Смотря из какого песка. Весь север отсыпает площадки зимой с К=0,95, жалуются редко. Правда, техникой, не ручными |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Равномерной осадки не получится, плита может треснуть. Да и увеличивать конструкцию пола - это увеличит нагрузку, что может быть не очень хорошо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Все еще - будете ждать, и потом делать конструкцию пола?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171
|
Здесь без лаборатории не обойтись.
Нужна плотность песка в карьере (допустим 1,25 т/м3 песок мелкий) и максимальная стандартная плотность (допустим 1,70 т/м3), тогда: 0,95*1,70/1,25=1,29 коэф. разуплотненности. А так это гадание на кофейной гущи. Мне пропустили Кр=1.34, но это с лабораторией. К-1,18 вполне нормальный коэффициент. Перевозка 1% или 2% (пи наличии переезда см. тех часть к сборнику 1) или 2.5% на бульдозер. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62
|
Там столбчатый фундамент и шаг колонн 6х6м, какой техникой можно уплотнять в таких условиях? Зима, всё замерзает очень быстро. Если полом будет служить плита 150мм В22.5 армированная 10А500С с шагом 200мм верх и низ. Когда грунт сядет, то плита вряд ли треснет пополам, а если даже и треснет, то это можно стяжкой заделать или утеплителем, а уже по этой конструкции делать финишную отделку. Или есть ещё варианты, как сделать монолитное перекрытие на отметке выше земли на 4 м, когда опираться можно только за песок, который будет обратной засыпкой толщиной слоя 2-2.5м? Просьба посоветовать вариант решения исходя из этих данных, т.к. они не изменятся (фундамент уже делается столбчатый и посчитан он без завязки на него плиты 1-го этажа.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Как вариант. Делать перекрытие над первым этажом, а подготовку под плиту пола 1-го эт. сделать при плюсовой температуре (выше +5), послойным трамбованием ручными трамбовками (можно и с поливкой водой, будет плотнее). Подтвердить лабораторией необходимый для ваших нагрузок К упл. (см. табл. 13.2 в справочнике Сорочана).
Offtop: Делали как-то зимой при -10 уплотнение пещаной подушки, получилось довести до 0,95-0,96. Виброкатком 3т.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.02.2014 в 18:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Не думаю, что дорожные плиты - единственный способ распределить давление под стойками опалубки...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
timuchen82, конечно нельзя согласовывать 0,8. Пускай учатся строить.
0) Обогрев песка перед погрузкой в самосвал или погрузка в тёплом помещении 1) Обогрев песка в кузове самосвала выхлопными газами с укрытием утеплителем 2) Обогрев песка на временном складе до производства работ (использовать механизированный склад, шутка. Ну или просто продувать песок тепловой пушкой и укрыть со всех сторон.) 2.1) Уплотнение "с колёс" 3) Производство работ в закрытом помещении после изоляции дверей, окон, щелей и обогрева воздуха тепловой пушкой 4) Производство работ в палатке вручную захватками с обогревом палатки 5) Инфракрасные излучатели, уплотнение послойно (опасно, дешёвые китайские вызывают рак у рабочих). Сомнительный способ, сейчас придумал. 6) замена песка на щебень или крупный гравий ... и миллионы других всяких способов... Порекомендуйте меня в консультанты строителям, я им наконсультирую за денюжку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62
|
Цитата:
Чем реально можно заменить песок чтобы получить нормальное основание? Очень прошу оценивать финансовую сторону, варианты дороже простого (не подогретого) песка не более 20%. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: А мы...
...песочек не можем разогреть... Поможите, люди добрыя...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
а вот такой вопрос сколько нада закладывать щебня на укладку под плиту.
если мне нада уложить 10м3 щебня - сколько его должны привезти? например: МФС просит меня посчитать с коэффициентом 1,3 - но у меня почти в 1,5 раза меньше получается, чем они "привезли и уложили". какой нужен коэффициент и как обосновать? говорят, что его втрамбовывает в грунт |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
Просто рабочие лентяи, каких большинство на стройке, как делать и что делать не знают, а денег заработать хотят. Коэффициент уплотнения 0.8 это значит , что при насыпи в 1 метр может просесть на 20 см, вот и смотри допустимы ли тебе такие просадки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
И самое главное, не путать коэффициент уплотнения с коэффициентом относительного уплотнения. Это два по своей сути абсолютно разных понятия. Методика, приведенная в посте выше наиболее правильная, у нас заказчики используют ее для обоснования объема завозимого скального грунта на площадку для отсыпки насыпей под ж/д пути. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 7
|
Господа, столкнулся с такой же проблемой.
Есть участок дороги что нужно засыпать песком и щебнем. после чего делать асфальт. Длина участка 50 метров. Ширина 5 метров Толщина песка 100мм. 50*5*0,1=25 м3 переведем в тоны 25*1,63=40,75 тон. После завозки этого песка и когда я его уложу, я начну его трамбовать катком. Тоесть этого обьема мне не достаточно. Нужен еще коэффициент уплотнения ( не путать с коэф. относительного уплотнения 0,95) Нужен именно коэффициент запаса для уплотнения песка. Вопрос: какой этот коефициент должен быть. Перечитал 4 часа форум - ответа не нашел. Искал в сборниках - тоже ответа не нашел. Та же ситуация и с щебнем . Есть удельный вес и нужен коеф. уплотнения ( мне кажется он будет в пределах 1,05...1,15) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Ну, объективно, можно ожидать, что сантиметров 3-10 щебня продавится в грунт (или просто продавит грунт). Меньше если грунт уплотнён до отказа. Больше, если грунт вообще не уплотнён. Но есть ли это где-то в нормах - не помню.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент уплотнения для ПГС. Какой брать? | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 27 | 13.12.2018 21:02 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2011 18:45 |
Коэффициент уплотнения для сыпучих материалов. | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.03.2010 12:54 |
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? | Stierlitz | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2009 14:04 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |